TEMA: Suciedad en pared de radiadores y tubos.

Suciedad en pared de radiadores y tubos. hace 9 años 3 meses #141614

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Voy a intentar responder a todos, tecnicamente un radiador estamos limitados por el RITE a un calculo de 80ªC de maxima temperatura y de velocidad del agua a 1,5 mts/sg por el tema del ruido si bajamos la temperatura bajamos el rendimiento aunque podemos aumentar la velocidad para compensarlo dentro de ese limite de 1,5 mts/sg; lo logico seria aumentar los radiadores y bajar el salto termico pero todo esto se tendria que recalcular la bomba y tambien es posible que tengamos problemas de condensados en la caldera, si esta es de baja temperatura seria lo ideal si no es el caso colocar valvula mezcladora con control sobre temp de impulsion, ademas si bajamos la temperatura mejoramos drasticamente la humedad del recinto.
Este problema es muy comun en salas CPD, CDC etc ya que el aire al entrar en contacto con los componentes de los RACS sobre todo en las fuentes de alimentacion, discos duros y en telefonia con los rectificadores de los equipos de fuerza la carbonizacion de las particulas es un problema por eso los equipos de climatizacion sulen llevar filtros tipo G-4 y se intenta que pase el maximo caudal de aire por los equipos para evitar este problema.
Sobre las valvulas termostaticas tenemos que tener cuidado cuando cierran el circuito es mas pequeño y la bomba sigue enviando el mismo caudal por lo que si reducimos el caudal aumentamos la presion y velocidad en el circuito.
Se tendria que estudiar la instalacion pero si queremos minimizar el problema la solucion es bajar la temperatura de impulsion por debajo de los 70ºC y disminuir el salto termico por debajo de los 10ºC mejorariamos la humedad, el comfort y la carbonizacion del aire.
Por ultimo feliz año 2015 a todos los foreros.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: picasso, silenbloc, tecnofri, cansino

Suciedad en pared de radiadores y tubos. hace 9 años 3 meses #141712

  • Tutasaez
  • Avatar de Tutasaez
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Muchas gracias a todos por las respuestas, os adjunto las fotos que hice.






Y si, el que hizo la instalación, tiene los huecos cuadrados...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Suciedad en pared de radiadores y tubos. hace 9 años 3 meses #141713

  • Tutasaez
  • Avatar de Tutasaez
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Muchas gracias a todos por las respuestas, os adjunto las fotos que hice.






Y si, el que hizo la instalación, tiene los huecos cuadrados...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Suciedad en pared de radiadores y tubos. hace 9 años 3 meses #141715

  • Tutasaez
  • Avatar de Tutasaez
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Última Edición: hace 9 años 3 meses por Tutasaez.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Suciedad en pared de radiadores y tubos. hace 9 años 3 meses #141722

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Pintura Tutasaez. La solución al problema de tu cliente se llama pintura. Una, borra borra, UNAS manitas de pintura color blanco en las paredes de los radiadores, y las colaterales, es la solucion que tu cliente necesita para evitar las manchas negras que, tan misteriosamente, le salen a tu cliente debido, presuntamente, a los radiadores.

¡Ah¡, y comentale que si dentro de 10 años le vuelven a salir que no espere a aparecer en los papeles, o en los foros, como en el caso de las caras de Belmez, que no, que simplemete vuelva a aplicar la misma solucion comentada.

Saludos
Última Edición: hace 9 años 3 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo

Suciedad en pared de radiadores y tubos. hace 9 años 3 meses #141728

  • Tutasaez
  • Avatar de Tutasaez
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Jejejjeje no creo que sea el caso. Puesto que hace 2 años, le modifique un radiador y le a pasado ya.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Suciedad en pared de radiadores y tubos. hace 9 años 3 meses #141729

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Que no creas Tutasaez en algunas soluciones no presupone que sepas la causa del problema. Veras......


* En los muchos años que llevo en el oficio nunca jamas he visto salir humo por las paredes exteriores de las tuberias del circuito hidraulico de ninguna calefaccion o por la chapa de los radiadores o emisores de calor. Si agua e incluso aire/gases en caso de purga o fuga. Y he visto incluso tubos y radiadores de calefaccion a agua sobrecalentada (110ºC).

* Si que, los radiadores y tubos de calefaccion, mueven aire por diferencia de densidad de este (por conveccion) y que, debido al efecto Có anda (es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Coand%C4%83), ese aire se sube por las paredes y si con ese aire ademas viajan, se transportan, otras particulas mas guarras, y que seran debidas o contenidas al aire ambiente y no a emisiones del radiador o tubos, al cabo de un tiempo, largo, se acaban quedando los paramentos por donde sube ese aire algo marcados o sucios.

* Pero...si te fijas bien en las fotograficas veras las paredes con variados y viejos lamparones (manchas) que nada de nada tienen que ver con la instalacion de calefaccion y si con la calidad que supongo por diferentes motivos le ha quedado en la pintura. Cliente algo guarreras me refiero y sin animo de ofender.
Última Edición: hace 9 años 3 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Suciedad en pared de radiadores y tubos. hace 9 años 3 meses #141730

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola, ya se que lo pinte de color oscuro, y no se notaran las manchas,ni a largo ni a corto plazo,eso pasa porque es visto, el tubo es de hierro,siempre salieron esas manchas, cuanto mas diametro mas mancha,asi que una manita mientras tanto no le vendria mal,una de pintura plastica , en la zona baja ,hasta la altura de las manchas , saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Suciedad en pared de radiadores y tubos. hace 9 años 3 meses #141762

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
La instalaciòn està de foto Tela Marinera thump_214270 .
A que temperatura tiene el agua de la instalaciòn ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Suciedad en pared de radiadores y tubos. hace 9 años 3 meses #141783

  • Tutasaez
  • Avatar de Tutasaez
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
La temperatura esta a 75 Cº . Le voy a arreglar esa instalación y tapar con canaleta los tubos, (ya que en las zonas que hay canaleta no le pasa), y me comenta el cliente que le pintará el seguro, puesto que dice que hace 2 años pintó...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Suciedad en pared de radiadores y tubos. hace 9 años 3 meses #141785

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Si vas a poner canaleta pon aislamiento al tubo.
Si los radiadores son de aluminio no hace falta tanta temperatura.
Y si es vista donde esté el cobre que se quite lo demás.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Suciedad en pared de radiadores y tubos. hace 9 años 3 meses #141806

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Última Edición: hace 9 años 3 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.