• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: LOS RADIADORES NO FUNCIONAN COMO DEVERIAN

LOS RADIADORES NO FUNCIONAN COMO DEVERIAN hace 9 años 2 meses #144271

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
supercoco escribió:
GRACIAS por la ayuda.
si que intente equilibrar los caudales pero sin exito,volvere a intentarlo. los radiadores que estan más cerca de la caldera son los que tiene que tener el detentor más cerrado....no?
Así es supercoco
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

LOS RADIADORES NO FUNCIONAN COMO DEVERIAN hace 9 años 2 meses #144298

  • supercoco
  • Avatar de supercoco
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Karma: 0
gracias por ayudarme, en lo del tornillo del caudal no habia caido
El administrador ha desactivado la escritura pública.

LOS RADIADORES NO FUNCIONAN COMO DEVERIAN hace 9 años 2 meses #144299

  • supercoco
  • Avatar de supercoco
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Karma: 0
radiadores de aluminio,el detentor está en el mismo sitio que la llave de entrada, velocidad de la bomba III
El administrador ha desactivado la escritura pública.

LOS RADIADORES NO FUNCIONAN COMO DEVERIAN hace 9 años 2 meses #144301

  • supercoco
  • Avatar de supercoco
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Karma: 0
si se le fue la pinza al "tecnico" y te digo mas en el comedor tiene 2 radiadores de 10 elementos y le puso en un rincon uno de solo 2 elementos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

LOS RADIADORES NO FUNCIONAN COMO DEVERIAN hace 9 años 2 meses #144302

  • supercoco
  • Avatar de supercoco
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Karma: 0
choca_.gifs GRACIAS A TODOS POR VUESTRA AYUDA SOIS GRANDES¡¡¡¡¡¡
El administrador ha desactivado la escritura pública.

LOS RADIADORES NO FUNCIONAN COMO DEVERIAN hace 9 años 2 meses #144322

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Yo comprobaría presión y caudal en los dos circuitos, retira los últimos radiadores de cada uno y verificas con la caldera a pleno régimen y todos las llaves de reglaje y detentores abiertos.
La caldera da unas 20000 kcal y calculando por lo bajo me salen unos 15000 kcal + o - para una vivienda de unos 100m2 pero todo depende de las cargas que tenga la vivienda, la bomba es una buena bomba pero milagros tampoco puede hacer.
Ves verificando y nos cuentas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

LOS RADIADORES NO FUNCIONAN COMO DEVERIAN hace 9 años 2 meses #144352

  • supercoco
  • Avatar de supercoco
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Karma: 0
los masproximos a la caldera cerrados y los mas lejanos abiertos no ?
GRACIAS POR LA AYUDA
El administrador ha desactivado la escritura pública.

LOS RADIADORES NO FUNCIONAN COMO DEVERIAN hace 9 años 2 meses #144360

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Como va la cosa? Funciona eso ya?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

LOS RADIADORES NO FUNCIONAN COMO DEVERIAN hace 9 años 2 meses #144370

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
supercoco escribió:
los masproximos a la caldera cerrados y los mas lejanos abiertos no ?
GRACIAS POR LA AYUDA
Si el problema era que calentaban más los primeros sí
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

LOS RADIADORES NO FUNCIONAN COMO DEVERIAN hace 9 años 2 meses #144401

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
El problema vendrá si después de ir cerrando y dejar los últimos abiertos luego tiene los primeros caliente /frío.
Por eso comentaba de retirar los últimos de cada ramal y verificar en ése punto el caudal y presión del circuito he ir haciendo pruebas.
Todo esto con la caldera a régimen.
Última Edición: hace 9 años 2 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.235 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information