• Página:
  • 1

TEMA: caldera roca laia

caldera roca laia hace 8 años 9 meses #152265

  • hacl65
  • Avatar de hacl65
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Tengo un problema con una caldera roca laia,con quemador de gasoil crono 5-l,se desceba el circuito de gasoil,le cambie la valvula de pie del deposito y aun asi se desceba,es doble tubo,y se desceba una vez al dia,no se ve fuga en el circuito aunq hay un pequeño tramo enterrado,pero como da al techo de un garaje....se deberia ver mancha y no es asi...lo unico q le vi es q el tornillo donde le miras la presion a la bomba del quemador no cierra bien...pero nose si puede ser causa....
el tramo entre deposito y caldera es de unos 5 metros,el deposito x debajo de la caldera....si alguien me puede aclarar algo...gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

caldera roca laia hace 8 años 9 meses #152282

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Un saludo hacl85 ,si es el tornillo de alta presión ( combustible al inyector o boquilla ) no es la causa .
Verifica el latiguilllo de entrada de combustible y sobretodo el filtro de combustible, muchas veces la junta de goma si se sale de su alojamiento no hace un cierre hermético , también si el vaso del filtro es de plástico con el tiempo o excesivos aprietes se generan grietas en la base , yo prefiero los que son todos metálicos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.216 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information