• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: bomba grundofs

bomba grundofs hace 8 años 1 mes #161680

  • platero79
  • Avatar de platero79
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Hola buenas a todos, resulta que tengo una bomba grundofs la up15-60 y no tiene regulador de velocidad, en uno de los radiadores no le llega el agua caliente, he cerrado los detentores mas cercanos a la caldera y dejado mas abiertos los lejanos, y aun asi ese radiador siempre esta frio. Lo saque en su dia y limpie el circuito.
Alguna solucion que no sea cambiar la bomba? muchas gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

bomba grundofs hace 8 años 1 mes #161681

  • Estopa
  • Avatar de Estopa
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 269
  • Gracias recibidas 45
  • Karma: 3
Hola Platero79.
Ya que has desmontado el radiador; ¿has mirado si lleva la sonda dentro de la válvula, si es mono tubo?.
Otra cosa que puedes hacer es cerrar casi todos o todos, y si no te pasa agua caliente; tienes un problema en la tubería.
Otra; es cerrar todo, desmontar el radiador y probar si te sale un buen chorro de agua en los tubos de este...
Supongo que sabrás purgar??
Saludos
Para ser frigorista no hace falta estar loco,...pero ayuda.
Última Edición: hace 8 años 1 mes por Estopa.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass

bomba grundofs hace 8 años 1 mes #161684

  • platero79
  • Avatar de platero79
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Perdona se me olvido ponerlo, es bitubo, si en su dia lo desmonte entero y en la bañera lo limpie bien y he purgado varias veces la instalacion.
Las tuberias en principio no estan atoradas ya que al aumentar la presion el agua entra y sale sin problemas.
Acabo de probar de aumentar la presion a casi 3 bar antes de que salte la valvula de seguridad, y el agua caliente entra bien y funcionan, pero al minuto de apagar la calefaccion he visto como ambos retornos se enfriaban muy muy rapido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

bomba grundofs hace 8 años 1 mes #161686

  • Estopa
  • Avatar de Estopa
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 269
  • Gracias recibidas 45
  • Karma: 3
Pero, funciona o no funciona??
La válvula de entrada se calienta??
Para ser frigorista no hace falta estar loco,...pero ayuda.
Última Edición: hace 8 años 1 mes por Estopa.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

bomba grundofs hace 8 años 1 mes #161688

  • platero79
  • Avatar de platero79
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
funcionan solo cuando purgo continuamente, y la presion es casi 2.5b.
cuando la caldera esta en marcha y sin purga, el retorno se enfria muy rapido en esos puntos, pero con purga continua el retorno esta a su temperatura
La de entrada funciona si abro la purga un rato.
Última Edición: hace 8 años 1 mes por platero79.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

bomba grundofs hace 8 años 1 mes #161689

  • Estopa
  • Avatar de Estopa
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 269
  • Gracias recibidas 45
  • Karma: 3
A ver:
No tendrás en linea algún radiador y si este lo tienes cerrado; no te pasa agua al siguiente(al que no te funciona).??
Te vuelvo a preguntar si se calienta la válvula de entrada y como está de temperatura el radiador.
¿Has subido la tempertura por lo menos a 60-70ºC? y lo has dejado un rato largo?
Para ser frigorista no hace falta estar loco,...pero ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

bomba grundofs hace 8 años 1 mes #161691

  • platero79
  • Avatar de platero79
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Tanto en bitubo como monotubo aunque cierres el detentor, el agua pasa y vuelve a la bomba, la valvula tiene un bypass.
La temeperatura ha llegado hasta los 80 ºc, y la entrada de agua al radiador solo se calienta cuando purgo continuamente
El administrador ha desactivado la escritura pública.

bomba grundofs hace 8 años 1 mes #161696

  • Estopa
  • Avatar de Estopa
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 269
  • Gracias recibidas 45
  • Karma: 3
Pues;
Si antes de limpiarlo te funcionaba; tendrás que volver a desmontar el radiador y verificarlo en su interior. Comprueba que tenga la sonda bien colocada, si no, el agua te está dando la vuelta en la misma válvula y el radiador no rinde.
También comprueba los dos pasos de la válvula..
Yo probaría de cerrar todo para obligar a pasar el agua (de lo perdido; al rio)
Las pruebas son gratis, Te espero que no sea la bomba...
Para ser frigorista no hace falta estar loco,...pero ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

bomba grundofs hace 8 años 1 mes #161703

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Ese radiador esta colocado hidrulicamente como los demas?? por donde entra la impulsion y sale el retorno??
El administrador ha desactivado la escritura pública.

bomba grundofs hace 8 años 1 mes #161716

  • platero79
  • Avatar de platero79
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Gracias probrare a cerrar todos los detentores y abrir uno a uno, ya os comentare
Es posible que sea el caudal, la bomba :sick:
El administrador ha desactivado la escritura pública.

bomba grundofs hace 8 años 1 mes #161722

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8700
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Aparte de las pruebas que te comentan los compañeros , una que también puedes hacer es la siguiente :

Retiras el radiador y donde van sus conexiones ( supongo que serán de 3/4 ) conectas un par de latiguillos flexibles y en medio de ellos si tienes un contador de agua de uso doméstico , si no lo tienes pues con la mano o un termómetro y el sistema en funcionamiento , sabrás si existe recirculación .

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

bomba grundofs hace 8 años 1 mes #161857

  • platero79
  • Avatar de platero79
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Vale parece que ya funcionan y el retorno parece estable, supongo que al subir la presion y la temperatura habra arrastrado algo de porqueria, aun asi la presion la mantengo a unos 2.5 bar en caliente.
gracias a todos de momento parece que funciona choca_.gifs
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, kendobass
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.367 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information