• Página:
  • 1

TEMA: Caldera roca cpa.

Caldera roca cpa. hace 2 años 1 mes #182631

  • fueftenberg
  • Avatar de fueftenberg
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Buenas noches a todos, tengo un problema con una caldera en una sala de calderas, veréis tengo 2 roca cpa 250 y una de ellas se pone en marcha llega la temperatura de impulsión a 90 grados para por termostato y el agua sigue subiendo hasta 95/98 grados. La caldera esta tarda en 87/90 grados.
El problema que tengo es que calienta muy rápido y para , arranca y para.... He cambiado la válvula antiretorno de salida he mirado la bomba y va bien es una caldera de gas natural, he limpiado la caldera y sigue igual.
No se donde puede radicar el problema.
Creo que puede ser algo de que pasa poca cantidad de agua y se eleva mucho la temperatura pero lo raro es que el grupo de bombas es común a las 2 calderas y la otra caldera va bien.
Muchísimas a todos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Caldera roca cpa. hace 2 años 1 mes #182634

  • julior
  • Avatar de julior
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 62
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 1
Comprueba los filtros
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Caldera roca cpa. hace 2 años 1 mes #182638

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8060
  • Gracias recibidas 3304
  • Karma: 113
O tienes aire en el intercambiador , obstrucción , o alguna llave cerrada.
Prueba la instalación solamente con ella y verifica.
Última Edición: hace 2 años 1 mes por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño

Caldera roca cpa. hace 2 años 1 mes #182643

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 628
  • Gracias recibidas 423
  • Karma: 13
Hola, confieso q no soy especialista en calderas pero me voy a permitir opinar.
Si el grupo de bombas es común a las dos calderas y una funciona bien, y nos comentas de que limpiaste la q funciona mal y ademas contas que aparentemente circula poca agua, entonces bien podrías tener obstruida alguna válvula a la salida de la caldera o la cañería con incrustaciones calcáreas, de ahí la razón de la baja circulación de agua y los aumentos de temperatura.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Caldera roca cpa. hace 2 años 1 mes #182647

  • fueftenberg
  • Avatar de fueftenberg
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Mañana os diré que puede tener ya que hasta mañana no nos dan permiso para parar la caldera y destriparla a ver que tiene ya que se han revisado las llaves de entrada y salida y están abierta, se ha cambiado una antiretorno a la salida de la caldera y sigue igual, solo me falta mirar el interior de la caldera ya os iré contando
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Caldera roca cpa. hace 2 años 1 mes #182682

  • fueftenberg
  • Avatar de fueftenberg
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Buenas!!! Al fin se soluciono, tras parar la caldera y poder parar la producción de ACS se comprobaron todas las llaves que afectan a esa caldera, se volvió a revisar una antiretorno que lleva y vimos un trozo de cal/plástico en la antiretorno que no dejaba abrirla al 100% por lo que reducía caudal y hacia esos extraños la caldera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, dsbordon, silenbloc, rompefrio

Caldera roca cpa. hace 2 años 1 mes #182693

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 628
  • Gracias recibidas 423
  • Karma: 13
dsbordon escribió:
entonces bien podrías tener obstruida alguna válvula a la salida de la caldera o la cañería .

Bueno!! Por fin pego una!!! Jajaja

Gracias compañero por contar el final de la historia.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.224 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information