• Página:
  • 1

TEMA: recambios biasi m90 24s

recambios biasi m90 24s hace 5 años 3 meses #188201

  • pedrin12345
  • Avatar de pedrin12345
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 283
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
hola tengo un cliente con una caldera biasi m90 24s en la que a veces funciona bien el acs y otras veces salta la averia de los leds 1 y 3 parpadeando ,el manual dice que es fallo de problema de encendido , si se le hace un reset normalmente funciona de nuevo pero cierras el grifo y vuelve a dar el error , creo que es problema del ionizador pero en granada no encuentro repuestos para estas calderas y no se si hay algun ionizador compatible para esa caldera , de todos modos quizas vosotros tengais alguna idea si el problema pudiera ser otra pieza..
El administrador ha desactivado la escritura pública.

recambios biasi m90 24s hace 5 años 3 meses #188203

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola Felices Fiestas , si fuera el detector de llama , llegaría al encendido ¿te llega a suceder?

Creo que el tema puede estar por el encendido , bien válvula gas o electrodos.

En cuanto al repuesto:


www.ebay.es/i/121889485307?chn=ps&ul_ref...aa16b0061518ffd305a7
Última Edición: hace 5 años 3 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: pedrin12345

recambios biasi m90 24s hace 5 años 3 meses #188206

  • pedrin12345
  • Avatar de pedrin12345
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 283
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
haber , el tema esque enciende sin problemas a veces y otras veces salta el bloqueo , leds 1 y 3 parpadeando , pero los electrodos siempre hacen chispa... por eso creo que es el ionizador
Última Edición: hace 5 años 3 meses por pedrin12345.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

recambios biasi m90 24s hace 5 años 3 meses #188207

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Los electrodos hacen chispa , pero si la válvula no abre no hay llama , y éso normalmente suele suceder porque la membrana de la válvula de gas se queda pegada.
Última Edición: hace 5 años 3 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

recambios biasi m90 24s hace 5 años 3 meses #188213

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hola, he echado un ojo al manual de servicio de tu caldera y veo que tiene una placa que gestiona el encendido, es esta:

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esa placa es la que da señal de error a la placa general, y son varios los factores que pueden provocar ese error.
En el esquema siguiente verás las entradas y salidas de esa placa secundaria de encendido. Debes comprobar con polímetro las medidas indicadas en funcionamiento.
El presostato de aire y el termostato de seguridad, entre otros, se comunican con esa placa y pueden provocar esa señal de error. Además de la sonda de ionización, válvula de gas...

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 5 años 3 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

recambios biasi m90 24s hace 5 años 3 meses #188215

  • pedrin12345
  • Avatar de pedrin12345
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 283
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
muchisimas gracias por el aporte, he estado en el cliente , he limpiado bien la parte de quemador que teniaalgo de suciedad y he lijado un poco el ionizador , despues de mas de 30 m haciendo pruebas de acs y calefaccion ni un solo problema , el cliente tambien me comenta que antes se sentia una pequeña explosion alencender la llama y ahora el encendido es mucho mas suave, y ya os digo que mas de 30 m y 0 problemas y ahora me llama el cliente diciendo que otra vez se ha bloqueado.. creo que es cosa de placa electronica
El administrador ha desactivado la escritura pública.

recambios biasi m90 24s hace 5 años 3 meses #188216

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hola, haz las mediciones que dice ahí en el manual.
www.biasi.co.uk/assets/public/installer_...%20Manual%202PCB.pdf
Hay muchísima información en ese manual. Viene casi todo. Hasta los ohmios de las bobinas de la valvula de gas. Yo antes de cambiar la placa comprobaría todo lo que dice.
Esa placa de encendido, al parecer, manda una señal a la placa principal diciendo que hay un problema, y se bloquea. Pero ese problema puede venir de muchos sitios. Lee el manual, es muy interesante. Un saludo.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 5 años 3 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo

recambios biasi m90 24s hace 5 años 3 meses #188220

  • pedrin12345
  • Avatar de pedrin12345
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 283
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
gracias amigos intentare ir en estos dias ,y mirare que el voltaje de la placa sea el dice manual, lo raro esque se puede tirar horas funcionando bien y cuando le da la gana se bloquea
El administrador ha desactivado la escritura pública.

recambios biasi m90 24s hace 5 años 3 meses #188221

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Me da que se comunica con la placa (PCB) de control por el conector de la derecha:

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Siendo el que pone PCB de la izquierda el de alimentación a 230v.
Supongo que cuando falla algún elemento de los conectados a esta placa de ignición, en el conector que te he dicho de la derecha salta y ya no mide 0v, sino 230v o lo que sea.
Puedes hacer una prueba del funcionamiento de la placa de ignicion soltando un conector o pata (D) del llamado termostato de seguridad,
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

que quedará abierto y debe marcar error la caldera y bloquearse del mismo modo (y pruebas a medir ese conector de la derecha de la placa de ignicion si pasa de 0v a 230v o algo así para dar la señal de alarma a la PCB de control).
Fíjate que el ventilador se conecta a esta placa de ignicion, no a la de control, por lo que no es probable que esta placa esté mal.
Los tiros más bien van por lo que dijiste tú o silenbloc, o alguna seguridad... No creo que la placa esté mal si el ventilador va, pero todo puede ser.
En fin, igual al final es una tontería, pero creo que así puedes ir más a pillarla. Y medir en la placa cuando salte el error sin resetear igual te indica qué elemento saltó si tienes suerte.
Última Edición: hace 5 años 3 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

recambios biasi m90 24s hace 5 años 3 meses #188222

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Si es el termostato de seguridad o el presostato de aire pasará a 230v la medida que pone 0v en esos elementos (se abren).
Si no es eso, ya sabes que es o la sonda de ionización o algún problema con la alimentación del gas.
Ya tendrías que ir al capítulo de la válvula de gas y comprobarla bien, etc, etc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

recambios biasi m90 24s hace 5 años 3 meses #188267

  • pedrin12345
  • Avatar de pedrin12345
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 283
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
bueno amigos os comento el tema , resulta que en el bloque cambiaron hace meses de propano a gas natural y cambiaron inyectores, resulta que hay como 8 vecinos mas afectados con el mismo problema , han llamado a la empresa que realizo el trabajo y parece que el problema esta en que no dejaron regulada la caldera para gas natural , les comentan a los vecinos que ellos se hacen cargo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, multimarcas, silenbloc

recambios biasi m90 24s hace 5 años 3 meses #188270

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Gracias por terminar el post .
Un saludo y buena entrada de año .....
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.277 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information