• Página:
  • 1

TEMA: Vaillant VCW / VC no arranca la calefacción

Vaillant VCW / VC no arranca la calefacción hace 5 años 3 meses #188325

  • Erni
  • Avatar de Erni
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Hola a todos Tengo una caldera Vaillant VCW / VC del siglo pasado, le he ido haciendo yo las limpiezas, mantenimiento básico. El tema es que desde hace unos días de casualidad vi que había bajado mucho la presión en el circuito de calefacción, creo que estaba a 0,4 bar y añadí agua hasta 1,2 bar. Hoy he descubierto por donde pierde, pero me temo que hay algo más:
Desde ayer ya no arranca sola la calefacción, tengo que encender el grifo de agua caliente para arrancar el quemador un momento (función que funciona correctamente), y luego parar, entonces sí, a los pocos segundos después de parar de calentar agua de grifo, arranca la calefacción y todo va bien un rato, la bomba funciona y se calientan todos los radiadores, si bajo el termostato de ambiente se para la calefacción correctamente (da abierto y cerrado bien, pero una vez parada no arranca de nuevo), pero sino, se para igualmente sola a los 5 o 10 minutos sin haber llegado a la temperatura del termostato de ambiente, y ya no vuelve a arrancar. A los minutos se enciende la bomba de nuevo, pero no el quemador.
La caldera tiene un regulador de temperatura para la calefacción, que siempre tengo a 6 sobre 9, hoy he leído que teniendo termostato de ambiente debería tenerlo al 9 siempre, pero no me gusta que los radiadores se calienten tanto, por eso lo hacía así... Teniéndola al 6 se pone a unos 65 grados i 2 kilos de presión, i de ahí no pasa, aparentemente estable, hasta que se para al rato y luego baja la temperatura a zero i la presión a 1,2 bar, y ya no vuelve a arrancar sola Puedo probar a encender el grifo de agua caliente otra vez, pero tengo que esperar un rato para que funcione el truco de nuevo, hasta que la bomba arranca de nuevo, cuando la temperatura de caldera ha bajado a unos 45 grados aprox. i la presión casi a 1,5 bar, a veces mas a veces menos... Hoy la he puesto la caldera al 9, y al llegar a los 2,5 bar de presión ha empezado a gotear el grifo de vaciado del circuito de calefacción que hay en la caldera. De aquí que se haya perdido presión anteriormente, pero poniendo la caldera al 5 o 6 con 2 bares de presión no pierde, o si pierde algo, no se notará hasta pasadas muchas horas o días.
¿Alguna idea de por donde empezar? Soy técnico electrónico e hice un curso de puesta a punto de gas y agua, pero de calderas poca cosa se.
Quizás llegó el momento de jubilarla, pero jode, porque me da que lo nuevo no está pensado para durar 25 o 30 años como esta.
Última Edición: hace 5 años 3 meses por Erni.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Vaillant VCW / VC no arranca la calefacción hace 5 años 3 meses #188336

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola un saludo y felices fiestas .
En principio revisaría la presión del vaso de expansión sin presión en el circuito .
El elemento que te pierde o gotea agua es la válvula de seguridad , normalmente salta a 3kg/cm2 , puedes forzar su apertura girando su mecanismo en sentido a las agujas del reloj ( se suelen llenar de impurezas y con el tiempo empiezan a gotear).
Si continúa goteando hay que sustituirla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Vaillant VCW / VC no arranca la calefacción hace 5 años 3 meses #188366

  • Erni
  • Avatar de Erni
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Gracias por la respuesta.
El baso de expansión está lleno de agua, o eso creo. Pinché en la balbula (tipo cámara de bicicleta) y salió agua.
Si es solo esto, ahora el problema està en encontrar una que sea compatible. Es de 8 litros 3 bares, plana y redonda, pero bastante más delgada que muchas que he visto. El problema es que yo pensaba que por 50 euros prox. encontraba una que sirviera, pero el recambio mas parecido para mi caldera Vaillant VCW E18 cuesta 240 euros.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Vaillant VCW / VC no arranca la calefacción hace 5 años 3 meses #188367

  • Erni
  • Avatar de Erni
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Entiendo que con el vaso de expancion funcionando correctamente, el circuito no debería de llegar a 2,5 bares, Y por tanto la balbula de seguridad está bien, no gotea a menos presión.
Se me ocurre que para descartar otra avería podría, antes de hacer ninguna inversión, podría engañar al barometro. Si cuando puedo poner la caldera en marcha, voy compensando la presión, quitando agua maualmente por la balbula de seguridad (grifo de vaciado) manteniendo la presión a poco mas de 1,2 bares, y veo que la caldera funciona mas rato, es que solo falla el vaso expansor. En cuanto se pare y baje la presión, vuelvo a llenar manualmente manteniendo los 1,2 bares.
¿Como lo veis?
Última Edición: hace 5 años 3 meses por Erni.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Vaillant VCW / VC no arranca la calefacción hace 5 años 3 meses #188372

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Un método más económico es retirar el vaso de la caldera y añadir uno tipo standard alojado en la pared más próxima ( en alguna ocasión he tenido que hacer éstos pequeños inventos ) aunque no es lo más estético y profesional.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Calefaccióneltorno

Vaillant VCW / VC no arranca la calefacción hace 5 años 3 meses #188376

  • Erni
  • Avatar de Erni
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Lo que me preocupa, es que no arranque sola la caldera, aun regulando yo manualmente la presión del circuito manteniendola entre 1,2 i 1,5, parando la calefación a trabes del termostato antes de que pueda accionar algun sistema de seguridad, cuando cambió de estado el termostato, no vuelve a arrancar sola, si acaso la bomba pero nunca el quemador. Solo arranca por el sistema de abrir grifo unos segundos. Deduzco que hay as de un problema. Probablemente de placa.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Vaillant VCW / VC no arranca la calefacción hace 5 años 3 meses #188377

Sensor de temperatura de la caldera.
Placa humeda
Pueden ser varias cosas, pero lo primero es intentar que no se dispare la presión.
Los pilares de la vida están por todo el universo observable.
Solo aquí, sabemos que ha germinado.
Por favor, cuidemos esta roca.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.233 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information