• Página:
  • 1

TEMA: temperatura optima de rendimiento bomba calor

temperatura optima de rendimiento bomba calor hace 2 semanas 3 días #190154

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 275
  • Gracias recibidas 56
  • Karma: 4
Buenas estimados, tengo una duda, aunque ya he estado viendo siempre queda ese bichito de duda. Y ruego opinion vuestro.
Tengo una propuesta de instalar calefaccion de bomba de calor, en una zona de temperatura todo el año frio.
Temperatura maxima en Verano 13°C promedio, y en invierno la minima ronda los -2. Y seguramente aun mas de noche.
En esta condiciones, dudo que la Bomba puede funcionar correctamente.
Gracias por vuestras opiniones. Gracias.
Última Edición: hace 2 semanas 3 días por quichu2012.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

temperatura optima de rendimiento bomba calor hace 2 semanas 3 días #190156

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4537
  • Gracias recibidas 2372
  • Karma: 107
En un circuito de refrigeración, el mismo fluido refrigerante puede trabajar con diferentes presiones y temperaturas. Esa variación de condiciones permite que el refrigerante cambie de estado físico: de líquido para gaseoso y de gaseoso para líquido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

temperatura optima de rendimiento bomba calor hace 2 semanas 2 días #190160

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 7812
  • Gracias recibidas 3204
  • Karma: 107
Hola .
Los equipos de hoy en día con tecnología inverter y control de condensación han avanzado mucho y -2C de ambiente exterior no supone ningún problema .
Hay que verificar las condiciones que el fabricante da para sus equipos tanto en bulbo seco como húmedo .

Un saludo ( ͡° ͜ʖ ͡°)
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: martinie, francismorcillo, quichu2012

temperatura optima de rendimiento bomba calor hace 2 semanas 2 días #190171

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 11389
  • Gracias recibidas 1472
  • Karma: 68
hol dime en voz baja que no se enteren, donde están a 13 ºc,con esa temp no ponia nada para verano,prueba y sabras si va o no, el vendedor ya sabes, sal
El administrador ha desactivado la escritura pública.

temperatura optima de rendimiento bomba calor hace 2 semanas 2 días #190172

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4537
  • Gracias recibidas 2372
  • Karma: 107
joseb71 escribió:
hol dime en voz baja que no se enteren, donde están a 13 ºc,con esa temp no ponia nada para verano,prueba y sabras si va o no, el vendedor ya sabes, sal
www.google.com/search?q=lima+peru+clima&...ceid=chrome&ie=UTF-8
www.google.com/search?rlz=1C1PRFC_enCO68...3i70i256.-MU4f8R6Uqc

en las noches se requiere calefacción. (las bombas de calor de algo sirven)
En un circuito de refrigeración, el mismo fluido refrigerante puede trabajar con diferentes presiones y temperaturas. Esa variación de condiciones permite que el refrigerante cambie de estado físico: de líquido para gaseoso y de gaseoso para líquido.
Última Edición: hace 2 semanas 2 días por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

temperatura optima de rendimiento bomba calor hace 2 semanas 2 días #190174

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 11389
  • Gracias recibidas 1472
  • Karma: 68
no conozco ningun sitio en la tierra que en verano no superen los 13ºc, si por la noche baja la temp pondra calor claro, pero no frio,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

temperatura optima de rendimiento bomba calor hace 2 semanas 1 día #190188

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4537
  • Gracias recibidas 2372
  • Karma: 107
quichu2012 escribió:
Buenas estimados, tengo una duda, aunque ya he estado viendo siempre queda ese bichito de duda. Y ruego opinion vuestro.
Tengo una propuesta de instalar calefaccion de bomba de calor, en una zona de temperatura todo el año frio.
Temperatura maxima en Verano 13°C promedio, y en invierno la minima ronda los -2. Y seguramente aun mas de noche.
En esta condiciones, dudo que la Bomba puede funcionar correctamente.
Gracias por vuestras opiniones. Gracias.

estamos hablando de calefacción. y el frió es del exterior donde va el (evaporador en este caso) unidad condensadora.
En un circuito de refrigeración, el mismo fluido refrigerante puede trabajar con diferentes presiones y temperaturas. Esa variación de condiciones permite que el refrigerante cambie de estado físico: de líquido para gaseoso y de gaseoso para líquido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

temperatura optima de rendimiento bomba calor hace 2 semanas 1 día #190189

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 11389
  • Gracias recibidas 1472
  • Karma: 68
hol dice temp maxima en verano 13 ºc y digo yo, en el punto mas frio del planeta se llegan a alcanzar los 16ºc en verano, y no hablo de la antartida, hablo de temp exterior en verano,al norte de noruega, y en invierno se supera con creces la temp de - 2 ºc que cita, si en verano estan a 13ºc para que quiere frio, en este caso lo mejor seria una vivienda cueva , en españa hay muchas, o un buen aislamiento,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

temperatura optima de rendimiento bomba calor hace 1 semana 6 días #190203

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1508
  • Gracias recibidas 990
  • Karma: 54
La temperatura exterior no es problema, las condiciones de humedad relativa si es determinante
El administrador ha desactivado la escritura pública.

temperatura optima de rendimiento bomba calor hace 1 semana 6 días #190206

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 275
  • Gracias recibidas 56
  • Karma: 4
joseb71 escribió:
no conozco ningun sitio en la tierra que en verano no superen los 13ºc, si por la noche baja la temp pondra calor claro, pero no frio,
La zona en cuestion es en los Andes de Peru, a 4,500 msnm aproximadamente, en un campamento minero. La humendad en esa zona el HR segun datos es unos 65%.. En verano aunque este mas cerca del sol . Si alguien visita a los Andes, veran que los naturales de la zona en pleno sol estan bien abrigados. Por que el aire es muy frio.
El hecho es que me preocupa que no funcione o no rinda correctamente los equipos en condiciones de frio pro debajo de cero.
Por sentido comun estos equipos son de R410 se evaporan normalmente de cero a 6 grados, de 100 a 125 psi. Por que son de alta temperatura. Supongamos que evaporemos a 0°C, el equipoo, y la temperatura del ambiente exterior este en -2°C, que es donde estara ubicado el evaporador. El intercambiador en contacto con -2°C. Dudo que pueda rendir en esas condiciones. El calor siempre se transfiere a la zona de menor temperatura. En este caso el gas esta mas caliente que el ambiente.
Tendriamos que evaporar a -15 como mucho para que el equipo opere en condiciones optimas,. Eso es ya con refrigerantes de Media o baja temperatura. Similar a lo que se usan de frigoricos o congeladores. Entonces eso requiere fabricar equipos especiales para calefaccion. Que sean rentables economicamente ya es otro tema, que habria que valorar obviamente.
Es mi puntode vista. Un saludos colegas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

temperatura optima de rendimiento bomba calor hace 1 semana 5 días #190217

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 11389
  • Gracias recibidas 1472
  • Karma: 68
pues si se hace un caserio, con buen aislamiento interior y exterior, seria lo mejor el tiempo de comida, descanso, o para dormir seria ideal, y una buena estufa, no se como estara por esos sitios la alimentacion electrica, en el futuro los visitantes lo agradecerian
hoy dia tienes en el mercado muy buenos materiales,pero seria una buena inversion,
cuando la b.c se averie se quedan como el camionero en el desierto de australia, pero si tienes un buen refugio cabaña etc la cosa cambia,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

temperatura optima de rendimiento bomba calor hace 1 semana 5 días #190218

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 11389
  • Gracias recibidas 1472
  • Karma: 68
pues si se hace un caserio, con buen aislamiento interior y exterior, seria lo mejor el tiempo de comida, descanso, o para dormir seria ideal, y una buena estufa, no se como estara por esos sitios la alimentacion electrica, en el futuro los visitantes lo agradecerian
hoy dia tienes en el mercado muy buenos materiales,pero seria una buena inversion,
cuando la b.c se averie se quedan como el camionero en el desierto de australia, pero si tienes un buen refugio cabaña etc la cosa cambia,
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.239 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information