• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Controlador mezcladora

Controlador mezcladora hace 4 años 2 meses #191708

  • r.quero
  • Avatar de r.quero
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Buenos dias, aunque llevo mucho tiempo en el foro, este es mi primer post.
Tengo en una instalación estos controladores de válvula mezcladora y bomba circuladora que no funcionan correctamente.
No encuentro documentación ni tienen ninguna referencia para poder buscar.
Pido ayuada por si algún forero los conoce y me puede iluminar un poco.
Gracias
subefotos.com/ver/?6e1c4f8d1254992dc040a485ca673befo.jpg
Última Edición: hace 4 años 2 meses por r.quero.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Controlador mezcladora hace 4 años 2 meses #191724

  • r.quero
  • Avatar de r.quero
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Alguien conoce estos controladores?
Insisto un poco ya que se trata de la calefaccion de un colegio y los niños estan pasando un poco de frio.
Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Controlador mezcladora hace 4 años 2 meses #191725

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
r.quero escribió:
Alguien conoce estos controladores?
Insisto un poco ya que se trata de la calefaccion de un colegio y los niños estan pasando un poco de frio.
Gracias

Y que marca y modelo es ese controlador ?. Supongo que en un lateral lo pondrá (en la foto no se ve). Y la válvula mezcladora?

De cualquier manera tanto la bomba de agua como la válvula mezcladora se podrán se pueden poner en manual y en la posición que quieras no?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Controlador mezcladora hace 4 años 2 meses #191727

  • r.quero
  • Avatar de r.quero
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Ahí está la cuestión, que no hay ninguna referencia por ningún sitio. Incluso lo desmonté (le saqué las tripas) para intentar localizar alguna referencia por la que buscar.
Estos controladores están conectados mediante bus a una centralita THERMITAL T-BOX C3, y son estos controladores los que arrancan las bombas circuladoras y regulan la válvula mezcladora para impulsar el agua a la instalación a una determinada temperatura.
El problemas es que las bombas arrancan cuando se le antoja (no tienen programador horario) y sospecho que puede deberse a un fallo de la sonda.
Última Edición: hace 4 años 2 meses por r.quero.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Controlador mezcladora hace 4 años 2 meses #191729

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
r.quero escribió:
Ahí está la cuestión, que no hay ninguna referencia por ningún sitio. Incluso lo desmonté (le saqué las tripas) para intentar localizar alguna referencia por la que buscar.
Estos controladores están conectados mediante bus a una centralita THERMITAL T-BOX C3, y son estos controladores los que arrancan las bombas circuladoras y regulan la válvula mezcladora para impulsar el agua a la instalación a una determinada temperatura.
El problemas es que las bombas arrancan cuando se le antoja (no tienen programador horario) y sospecho que puede deberse a un fallo de la sonda.

No veo nada sobre esos controladores de la foto.

Por lo que veo esos reguladores de la foto llevan a la derecha la entrada de una sonda, en el centro la comunicación RS-485 y a la izquierda un contacto. Por lo tanto parece que cada uno de los reguladores parece que solo manda sobre una cosa. Es así?.

Por otro lado parece que la regulación THERMITAL T-BOX C3 es una centralita compacta a sí que si esos controladores mandan sobre otros elementos parece que sea una ampliación.

Hay solo una caldera?, cuantas bombas para consumo?, cuantas válvulas mezcladoras?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Controlador mezcladora hace 4 años 2 meses #191732

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12487
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol no entiendo que los reguladores y bla bla bla, todas las instalaciones se pueden poner en manual, pero cual es el problema la centralita,los controladores, o el desconocimiento de la instalacion,es alguna caldera es bomba de calor,alimentacion de radiadores fan coils etc hay que saber si lo que produce el calor la maquina, es bomba de calor o caldera, y saber que es lo que no funciona, si las bombas se paran por que tiene que tener como minimo dos,si son los controladores,si el sistema no funciona,se tendria que poder poner en manual, si el sistema no va bien, o no arranca debe ponerse en manual, solo sabemos que los niños pasan frio, asi que ponlo en manual si no conoces, busca a alguien que te heche una mano in situ, y si fuera falta de agua, no dices si es caldera o bomba ,bueno animo tu puedes no se trata de las centralitas ni de los controladores , seria cuestion de saber como funciona la instalacion, y como ponerla en manual,te imajinas que en un hospital de noche se queden sin calefaccion. por que esta mal el sistema, pues se anula en auto, y se pasa a manual, no se trata de documentacion si no de saber lo que se tiene que hacer, sal...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Controlador mezcladora hace 4 años 2 meses #191737

  • r.quero
  • Avatar de r.quero
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Veamos si me explico mejor.
Se trata de 2 calderas ROCA, las cuales se controlan mediante la centralita T-BOX maestra y otra T-BOX esclava. Esta parte funciona correctamente.
Las calderas no llevan internamente bomba recirculadora. Cada una tiene, externamente, una válvula mezcladora y una bomba, ambas conectadas a los controladores de la foto, y con una sonda regulan la temperatura de impulsión.
Las calderas calientan, pero esos controladores no dan orden de marcha a las bombas.
Estos controladores se comunican con la centralita T-BOX por bus RS-485. LA centralita es la encargada de decirle a los controladores si está encendida o no, y esto lo hace, pues las mezcladoras actúan bien.
Para salir del paso, he dejado las bombas siempre funcionando, pero no es la solución.
De ahí mi interés por encontrar documentación de estos controladores.
Gracias a todos por contestar
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Controlador mezcladora hace 4 años 2 meses #191738

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
r.quero escribió:
Veamos si me explico mejor.
Se trata de 2 calderas ROCA, las cuales se controlan mediante la centralita T-BOX maestra y otra T-BOX esclava. Esta parte funciona correctamente.
Las calderas no llevan internamente bomba recirculadora. Cada una tiene, externamente, una válvula mezcladora y una bomba, ambas conectadas a los controladores de la foto, y con una sonda regulan la temperatura de impulsión.
Las calderas calientan, pero esos controladores no dan orden de marcha a las bombas.
Estos controladores se comunican con la centralita T-BOX por bus RS-485. LA centralita es la encargada de decirle a los controladores si está encendida o no, y esto lo hace, pues las mezcladoras actúan bien.
Para salir del paso, he dejado las bombas siempre funcionando, pero no es la solución.
De ahí mi interés por encontrar documentación de estos controladores.
Gracias a todos por contestar

Supongo pues que esos controladores, cada uno de ellos, mandan o habilitan únicamente a sus respectivas bombas y que la sonda que les llega es seguramente la que toma la medida de temperatura algún punto de la caldera de sus tubos de su caldera. De ser así es posible que haya alguna consigna de que hasta que la caldera esos tubos no lleguen a una determina temperatura la o las bombas no arranquen o funcionen tampoco.

¿De donde toman las temperaturas esas sondas de cada unos de los controladores?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Controlador mezcladora hace 4 años 2 meses #191739

  • r.quero
  • Avatar de r.quero
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Exacto, cada controlador comanda su válvula mezcladora y su bomba.
Cada sonda está colocada en la impulsión de su caldera.
A igual temperatura, una sonda medía aprox. 5K y la otra 10K, por lo que una de ellas está mal.
Mañana probaré con varios valores a ver si consigo que las bombas funcionen de forma automática.
Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Controlador mezcladora hace 4 años 2 meses #191740

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
r.quero escribió:
Exacto, cada controlador comanda su válvula mezcladora y su bomba.
Cada sonda está colocada en la impulsión de su caldera.
A igual temperatura, una sonda medía aprox. 5K y la otra 10K, por lo que una de ellas está mal.
Mañana probaré con varios valores a ver si consigo que las bombas funcionen de forma automática.
Gracias

Sigo sin tenerlo claro. En la imagen que has puesto hay 2 "controladores". Cada uno de ellos tiene 6 bornas. 2 de un contacto, 2 de una sonda y 2 de comunicación. Estoy en lo cierto?.

¿Que manda cada uno de ellos o es que hay otros 2 "controladores" para otra de las calderas?.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Controlador mezcladora hace 4 años 2 meses #191751

  • r.quero
  • Avatar de r.quero
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Las conexiones son (de derecha a izquierda)
1-2 conexion para termostato ambiente (sin uso)
3-4 conexion RS485
5-6 sonda de impulsion
Y en la fila de abajo (no se aprecia en las fotos)
7-8 contacto para mezcladora
9-10 contacto para bomba
11-12 12vac para alimentacion
Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Controlador mezcladora hace 4 años 2 meses #191757

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
r.quero escribió:
Las conexiones son (de derecha a izquierda)
1-2 conexion para termostato ambiente (sin uso)
3-4 conexion RS485
5-6 sonda de impulsion
Y en la fila de abajo (no se aprecia en las fotos)
7-8 contacto para mezcladora
9-10 contacto para bomba
11-12 12vac para alimentacion
Gracias

Lo tengo claro.

Las sondas a igual o similar temperatura deberían de dar el mismo valor ohmico.

Ahí va la información sobre los controladores: www.riello.com/russia/products/heating-c...44b1120aa7ada2f8.24a
Última Edición: hace 4 años 2 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: multimarcas, r.quero, xeliño, silenbloc
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.469 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information