Tengo una pregunta que puede parecer absurda, tenemos aire en el circuito de calefacción de la comunidad, y me comenta el administrador que la purga del aire hemos de hacerla con la caldera y las bombas en marcha, no soy un gran experto en esto pero diría que la purga ha de realizarse con ambos elementos parados y el circuito frio y lleno, ¿estoy equivocado?
Desde ya agradezco su ayuda para resolver esta disputa jajaja.
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Aire en circuito calefacción comunitaria
hace 2 años 3 semanas #195586
hol pues si tiene aire la instalaion jugar una partida a los chinos, y el que gane que llame a quien tiene que purgar, serian otros dos , ya estais los 4 para purgar los que llames saben que hay bolsas de aire hay que acerlas desaparecer moviendo el agua ,si tienes un atasco en la carretera como lo quitas circulando, pues si no tienes circulacion ,pon en circulacion el agua, y purgar ,
Última Edición: hace 2 años 3 semanas por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Aire en circuito calefacción comunitaria
hace 2 años 3 semanas #195591
Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
Mensajes: 1830
Gracias recibidas 1126
Karma: 61
Efectivamente, la purga se deve realizar con el circuito parado y la temperatura ambiente. Sin embargo en instalaciones centralizadas es común instalar un purgador automático u manual en la parte más alta para favorecer el auto purgado del circuito
El administrador ha desactivado la escritura pública.
goldete? si no circula el agua, como sacas las bolsas de aire que estan por todo el circuito,ademas eso se hace cuando empieza la temporada, dice que es una comunidad, creo que los vecinos deben purgar cada cual sus radiadores ,si si se purga en la parte mas alta , pero tedra que circular el agua(digo ,sal..
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Aire en circuito calefacción comunitaria
hace 2 años 3 semanas #195601
Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
Mensajes: 1830
Gracias recibidas 1126
Karma: 61
joseb71 escribió:
goldete? si no circula el agua, como sacas las bolsas de aire que estan por todo el circuito,ademas eso se hace cuando empieza la temporada, dice que es una comunidad, creo que los vecinos deben purgar cada cual sus radiadores ,si si se purga en la parte mas alta , pero tedra que circular el agua(digo ,sal..
Si en los circuitos frigoríficos es importantísimo darle caída alas tuberías para favorecer el retorno del aceite, en los circuitos de agua es todo lo contrario; las tuberías horizontales se deve dar una caída de como mínimo el 1% por metro para favorecer el auto purgado de la instalación. Las burbujas de aire pesan memos que el agua y tienden a subir
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Aire en circuito calefacción comunitaria
hace 2 años 3 semanas #195602
de una manera simple ,por eso suben los globos,,.. pero pueden cambiar los purgadores por
unos automaticos ,se purga solo, no hace falta estar purgando como tu sabes sal....
en una instalacion como la de la foto, si no recircula el agua tendras burbujas, hasta que pasen los reyes magos,,,
Adjuntos:
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 2 años 3 semanas por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.