Hola a todos y feliz año. Bueno me gustaria saber como utilizar bien el
analizador de combustion. Os cuento cuando analizo una caldera por ejemplo
de gasoil, pongo el analizador en la salida de humos de la caldera y te hace un
informe el aparato del co2, 02, el rendimiento ,la temperatura de humos etc... Mi
pregunta son las siguientes:
-cuanto tiempo tengo que dejar el analizador haciento el test.
-cuando la caldera es de dos etapas, se lo hago con las dos etapas con una o con
ambas.
-cuales son los rangos correctos de funcionamiento (los niveles que me da la lectura)
-varia mucho el rendimiento de una caldera segun la temperatura ambiente de la sala.
Bueno os agradeceria toda informacion al respecto. Muchas gracias y un saludo
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: analizador de combustion electronico
hace 14 años 4 meses #29254
hola diego para gasoil la caldera la tienes que tener a regimen a partir de 60ºc de temperatura del agua.tª de humos maxima 220,240ºc,co2 max 15%,co inferior a 100 ppm,o2 entre 4 y 6 ,rendimiento minimo 86%,nº opacidad entre 0y2, deprimometro 0,1 - 0,3.el tiempo que lo tienes que tener es mas o menos hasta que se estabilice la temperatura de humos, y tengas todos los parametros en rango.espero que te valga un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: analizador de combustion electronico
hace 14 años 4 meses #29321
Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
Mensajes: 1831
Gracias recibidas 1126
Karma: 61
JUCALCE dijo:
hola diego para gasoil la caldera la tienes que tener a regimen a partir de 60ºc de temperatura del agua.tª de humos maxima 220,240ºc,co2 max 15%,co inferior a 100 ppm,o2 entre 4 y 6 ,rendimiento minimo 86%,nº opacidad entre 0y2, deprimometro 0,1 - 0,3.el tiempo que lo tienes que tener es mas o menos hasta que se estabilice la temperatura de humos, y tengas todos los parametros en rango.espero que te valga un saludo.
Hay que ser un poco realistas un CO2 del 15% no se consigue ni en calderas de laboratorio. Lo normal entre un 10 y 12% (el maximo teorico es de 15,4%), la temperatura del agua por encima de los 80 Cº y la temperatura de los humos no deve superar los 240 Cº(¿para que sirve el pirostato? y no deve de bajar de los 180 Cº(¿que sustancia corrosiva se forma cuando baja la temperatura de humos de los 180 Cº?, una pista se utiliza para grabar los cristales.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: analizador de combustion electronico
hace 13 años 10 meses #39959
hola goldete , la respuesta que le di en su momento ha esta persona es casi de manual pero en la practica todos sabemos que varia segun las condiciones de trabajo,la aportacion la hice con la mejor intencion. no todos sabemos tanto un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.