Hola , tengo un problema con una caldera Joannes MG20.
Se trata de una caldera mixa de gas natural con tiro forzado pero no estanca . El problema es que no encendia y se bloqueaba por falta de llama .
El ventilador se pone en marcha , el tren de chispas funciona. Presion de gas a la entrada OK ( 200 mbar ).En principio pensaba problema del control de encendido , pero no , daba salida ok .Verifico clixons, y OK .Sin arreglar ni cambiar nada , la caldera se ha encendido y ha funcionado todo el dia correctamente hasta hoy noche , que ha vuelto a pararse.
Curiosamente , tamto esta mañana , cuando no funcionaba , como esta noche , estaba helando (-1º) . He pensado que quizas pueda influir en la activacion o no de la valvula modulante . Que opináis ?
Saludos
lluisot
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Problema con caldera Joannes
hace 14 años 3 meses #31362
amigo lluisot,de verad siento no poder ayudarte pero yo de calderas ni papa,la que tengo en casa y gracias a vosotros,y ahora le he montado una roca r 30 30 en paralelo por si acaso.
Para que digan despues lo de los carnets profesionales,yo tambien tengo el del nuevo rite y ya ves ni papa de calderas jajajajaja.
un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Problema con caldera Joannes
hace 14 años 3 meses #31649
Hola Lluisot, haz mirado de regular un poco la válvula modulante de esa caldera a lo mejor tienes el mínimo muy inferior al valor que te de el fabricante de esa caldera correspondiente al gas que tiene, en este caso gas natural.
Ya sabes que puedes regular con una llave hexagonal esos parámetros y colocando la columna de agua a la salida de gas de la válvula.
Otra segunda opinión es que el circuito interno de entrada de agua sanitaria este su temperatura por debajo de los valores que permita la caldera o fabricante y esta se te bloquee por seguridad anti hielo, ya que mencionas que cuando se te ha bloqueado la temperatura exterior era de -1º,.
Espero haberte ayudado.
Saludos.
,.-24
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Problema con caldera Joannes
hace 14 años 3 meses #31742
Hola , el problema estaba en el control de encendido de la valvula de gas , el conector parecia que fallaba , pues al moverlo la caldera encendia i paraba de golpe , al final el problema estaba en las soldaduras del circuito impreso de la salida de la valvula . En fabrica ponen el estaño tan justito , que con los años y el calor las soldaduras se rompen y hay falsos contactos.
De todos modos , aun no está solucionado del todo , porque ocasionalmente se bloquea y debo comprobar aún si sigue fallando el control de encendido o se debe a otros elementos del circuito electrico .
Al menos ahora si rearman , la caldera se pone en funcionamiento.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.