hola a todos tengo una pregunta e analizado algunas calderas de gasoil con el testo el tipico que tiene todo el mundo y funciona bien y en principio todos los valores son correctos pero al analizar con el opacimetro no me sale negro tampoco blanco blanco pero me sale el papel mojado con mucha humedad la caldera a 80 grados todo en princpio correcto chimenea normal que puede ser muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: analisis de combustion
hace 13 años 5 meses #49424
Hola Faustino, Creo por lo que comentas que estas condensando agua en la salida de humos. Esto puede ser debido a que la Tª de humos sea muy baja. Compruebala, para que este correcta debe estar entre 190ºC y 250ºC. Si esta por debajo puede que sea porque el inyector sea pequeño,este sucio o la bomba no este trabajando a la presion adecuado. Espero haberte ayudado. Saludos.
La experiencia es algo que cuando consigues tener, ya no te hace falta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: analisis de combustion
hace 13 años 5 meses #49435
Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
Mensajes: 1831
Gracias recibidas 1126
Karma: 61
El que la temperatura del hogar de la caldera esta a 80ºC solo significa que no vas a tener condensaciones en la caldera.
Si la temperatura esta entre los 200 y maximo 240ºC (Se toma a la salida de humos al final de la chimenea)verifica el tiro es posible que las condensaciones esten en la chimenea por falta de tiro,aislamiento etc
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: analisis de combustion
hace 13 años 5 meses #49539
Supongo que se trata de una caldera de calefaccion o acs con el agua a 80 grados. puede condensar agua por baja temperatura de humos como te han dicho, raro, si ha podido llegar a calentar el agua en un tiempo razonable, si se trata de una caldera de alto rendimiento te sacara por la chimenea 120 grados con lo que no debe condensar, yo comprobaria si la calera esta rota y entra agua en el haz tubular o en la camara de combustion si no es asi podria entrar por la chimenea depositarse en la T y evaporarse lentamente. Y por curiosidad ¿porque mides la opacidad? si te lo exige el cliente, bien, pero eso te lo da el analizador en ppm. Cuentanos mas cosas si no das con la solucion, ej. modelo de caldera , chimenea e instalacion.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: analisis de combustion
hace 13 años 5 meses #50044
En relacion a medir la opacidad yo lo suelo hacer proteger el testo, es decir que si sale un valor por encima de dos en el indice no meto el analizador. Se entiende que o bien hay que limpiar la caldera o hay algun otro problema.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: analisis de combustion
hace 13 años 5 meses #50115
hola amigo donde tienes el punto de medicion? esta muy cerca de la caldera?,esta despues de la te de registro?si los valores de oxigeno,co,temperaturas,etc esta correcto lo mas normal es lo que dicen los compañeros,mal aislamiento en chimenea,te de registro co agua,
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.