• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: corrosión en interacumuladores de acero galvanizado.

corrosión en interacumuladores de acero galvanizado. hace 15 años 8 meses #4989

  • airvil
  • Avatar de airvil
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Compartir es tener
  • Mensajes: 206
  • Karma: 2
Hola aquí os dejo unas fotos peculiares de interacumuladores, con perforaciones
Por corrosión y soluciones provisionales un tanto peregrinas pero efectivas.


Primero interacumulador, ADI de 2500L de 37 años.Debajo de la madera hay una goma.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

En esta otra se aprecia el orificio.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Aquí la tenemos preparada por fuera, y en la siguiente la preparación, por dentro e inicio de soldadura.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

posterior soldado.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

No se aprecia pero al abrir nos encontramos con dos orificios y aquí están soldados.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Aquí esta terminado cuanto durara?

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Este es el serpentín para limpiar, si observáis el color pardo es de cal aunque el hotel cuenta con un descacificador de sal para todos los servicios, pero no todo es cal de calcio también existe la de magnesio.



Por ultimo de momento el de las colinas, palo de escoba con goma obturadora de Roca.
Este modelo es de 1500L.
No he encontrado la foto del soldado y limpieza del mismo.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Posteriormente tratare de explicar mi versión de este tipo de corrosión.

Saludos,.-17 ,.-17 ,.-17
El que experimenta con conocimientos, pude ser inventor;
El experimentador es un irresponsable
Última Edición: hace 15 años 8 meses por airvil.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: corrosión en interacumuladores de acero galvanizado. hace 15 años 8 meses #5024

  • Miky
  • Avatar de Miky
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • El dia precedente te enseña al dia siguiente
  • Mensajes: 1894
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 282
Amigo Airvil, no llego a ver las fotos , algo ha pasado, si no puedes solventarlo, mira de colgarlas otra vez, borrando el tuyo y el mio.


Saludos.


El rock nunca morira.,.-24
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: corrosión en interacumuladores de acero galvanizado. hace 15 años 8 meses #5025

  • gota
  • Avatar de gota
Miky yo si veo las fotos

Un aludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: corrosión en interacumuladores de acero galvanizado. hace 15 años 8 meses #5031

  • MONTIEL
  • Avatar de MONTIEL
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 427
  • Gracias recibidas 77
  • Karma: 13
Hola compañeros,yo tampoco puedo ver las fotos2_._
¡Esto del medio ambiente!¿será porque ya destruimos la mitad?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: corrosión en interacumuladores de acero galvanizado. hace 15 años 8 meses #5037

  • airvil
  • Avatar de airvil
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Compartir es tener
  • Mensajes: 206
  • Karma: 2
,.-12 confirmarme si se ven yo si que las veo, pero si no para volver a
colgar.



saludos.,.-17
,.-17 ,.-17
El que experimenta con conocimientos, pude ser inventor;
El experimentador es un irresponsable
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: corrosión en interacumuladores de acero galvanizado. hace 15 años 8 meses #5090

  • Eugin
  • Avatar de Eugin
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 379
  • Karma: 12
Lo siento airvil, no se ven.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: corrosión en interacumuladores de acero galvanizado. hace 15 años 8 meses #5092

  • airvil
  • Avatar de airvil
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Compartir es tener
  • Mensajes: 206
  • Karma: 2
,.-12 solucionado perdonar las molestias.

saludos,.-17,.-17 ,.-17 ,.-17
El que experimenta con conocimientos, pude ser inventor;
El experimentador es un irresponsable
Última Edición: hace 15 años 8 meses por airvil.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: corrosión en interacumuladores de acero galvanizado. hace 15 años 8 meses #5152

  • Miky
  • Avatar de Miky
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • El dia precedente te enseña al dia siguiente
  • Mensajes: 1894
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 282
Ahora si la veo, felicidades amigo buen trabajo.



Saludos.


El rock nunca morira. (Larga vida al Rock and Roll, Baron Rojo),.-24
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: corrosión en interacumuladores de acero galvanizado. hace 15 años 8 meses #5199

  • MONTIEL
  • Avatar de MONTIEL
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 427
  • Gracias recibidas 77
  • Karma: 13
Ahora si-.-._

Buen trabajo. ,.-26 ,.-26 ,.-34
¡Esto del medio ambiente!¿será porque ya destruimos la mitad?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: corrosión en interacumuladores de acero galvanizado. hace 15 años 8 meses #5216

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
perfecto airvil gracias por el esfuerzo ya que es un documento bueno y es de agradecer , que lo muestres , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: corrosión en interacumuladores de acero galvanizado. hace 15 años 8 meses #5233

  • joselito
  • Avatar de joselito
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 30
  • Karma: 0
hola, me podeis decir si son interacumuladores, o intercambiadores, de calor,ami me parece que son intercambiadores de calor, lo que veo en las fotos,los intercambiadores se utilizan para circuito frigorifico, y para circuito de calor y o calefaccion,en los dos casos se utilizan los intercambiadores,yo creo que los interacumuladores, son diferentes, eso me parece ami,saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: corrosión en interacumuladores de acero galvanizado. hace 15 años 8 meses #5235

  • MONTIEL
  • Avatar de MONTIEL
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 427
  • Gracias recibidas 77
  • Karma: 13
Yo no soy experto en calefacción pero creo que el interacomulador aparte de intercambiar calor acumula el liquido secundario(agua)para poder ser servido mas tarde.

Pero creo que aqui hay grandes esperto en calefección que te podran responder mejor
¡Esto del medio ambiente!¿será porque ya destruimos la mitad?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.216 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information