• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: caldera Fagor caprichosa

Re: caldera Fagor caprichosa hace 12 años 11 meses #66257

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Gracias por la respuesta
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: caldera Fagor caprichosa hace 12 años 11 meses #66300

  • juanjo.b
  • Avatar de juanjo.b
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
Buenas a todos.
alfonnnnn , ten en cuenta que el propano cambia mucho de volumen con
la temperatura. Supongamos que tu regulador no va muy fino y al cerrar la
valvula de gas se pasa de los 37 mbar y a una parte del tubo-de gas- le da el sol, como consecuencia de esto sube la presion y tu valvula de gas
no tiene fuerza para abrir.
No se si esto es posible-supongo que si- en una caldera domestica, en
quemadores industriales no es una averia muy rara. Suerte.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: caldera Fagor caprichosa hace 12 años 10 meses #66897

  • lluisot
  • Avatar de lluisot
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 294
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
Que ha pasado con la caldera ????
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: caldera Fagor caprichosa hace 12 años 3 meses #82890

  • tony_inst@hotmail.com
  • Avatar de tony_inst@hotmail.com
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Esta vida es vida???
  • Mensajes: 177
  • Karma: 1
yo miraría el regulador de 2º etapa 28g. pues parece estar parcialmente atascado............

dices que la caldera está alimentada por una rampa de 3+3 (creo haber leído) de propano, también es posible que el regulador de 1º etapa este en mal estado....

No creo que el problema esté en la caldera sino en la falta de gas..
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.199 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information