TEMA: Simens timer

Simens timer hace 12 años 4 meses #81079

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
alguien me podria decir como arreglar un Simens MP Timer LOGO! 230RC. Es para una boiler. Thanks
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Simens timer hace 12 años 4 meses #81080

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
La verdad es que empezamos el año con preguntas surrealistas.¿No sera mas fácil preguntar que tienes un problema con un autómata que regula una caldera?. Deberias de comentar algo mas por ejemplo si el problema lo tienes a nivel de programa o con las salidas o entradas digitales o analógicas.
Es como si yo pregunto en el foro como se arregla una enfriadora de agua y no doy mas datos. En este foro hay buenos técnicos pero magos no me consta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Simens timer hace 12 años 4 meses #81098

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola penitas cuantos idiomas hablas,eso que dices es un modulo,y cual es el problema, por que no dices o es de practicas, conoces los componentes,conoces el funcionamiento,
despues te dire que hay como 8 -9 modelos cada uno para diferentes funciones sabes para que es el rele qu 1) entrada 2 sobre que manda),el 12 que es) cuantas combinaciones se pueden hacer y con que, no es tan facil, di por lo menos que quieres hacer, te pongo esto, haber si te vale, es el de la izq
a248.e.akamai.net/cache.automation.sieme...527461_HB/Logo_e.pdf
Última Edición: hace 12 años 4 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Simens timer hace 12 años 4 meses #81108

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Disculpen eso lo escribe de prisa, y si es sierto no somos magos..Bueno tengo un caldera o boiler, que se usa para calentar el agua y asi usarla para calentar el espasio en las manejadoras de aire. Es una Seller Boiler modelo: C-100Wmodel 15 commodore con 4184000 btus/h input y 3348000 btu/h output. Calienta bien el agua, el problema es que cuando se satisface solo se queda apagada asta que uno apaga el breaker y lo prende de nuevo yque en su modulo que es un E110 Fireeye flame monitor aparece un mensaje: Standby L1-13 open. Cuenta con un PLSC-programmable staging control, que a mi entendimiento es un timer que deja prendido el motor del blower y el piloto asi dentro de su tiempo espesificado si la boiler requiere calor prende de inmediato..Y estoy casi seguro que es ese timer, Un simens mp timer LOGO! 230RC. Tienen alguna experiensia parecida? o otra sujerencia? Porque una compania lo instala por 800 dolares! bien vivos.
saludos y aber si no los fastidio con tanta descripsion..
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Simens timer hace 12 años 4 meses #81153

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
algun moderador por alli que me pueda ayudar. gracias
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Simens timer hace 12 años 4 meses #81225

  • lluisot
  • Avatar de lluisot
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 294
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
Como bien te han dicho , el logo es un controlador programable , por lo que deberias mirar el programa interno para ver donde no funciona, si es que el problema esta en el Logo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Simens timer hace 12 años 4 meses #81232

  • lluisot
  • Avatar de lluisot
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 294
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
Aqui tienes un enlace con el manual del logo en castellano :

support.automation.siemens.com/WW/llisap...245&objaction=csopen
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Simens timer hace 12 años 4 meses #81687

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Nadamas para informarles que el boiler esta funsionando una ves mas. El modulo que les decia que tenia,se remplaso por uno nuevo. No estaba muy caro algunos $180 us. Al prinsipio me dio problemas pues segun tienes que programarlo y la informacion no era suficiente. Bolvi a poner el que fallava y le mire su programacion B2-Q1. NO pude ponerlo en B2 solo lograba poner B1. Entonces lo deje asi. B1-Q1. y tiene funsionando todo el dia normalmente. Con la informacion que me mandaron masomenos supe que quire decir esos numeros pero para serle sinceros no estoy 00% familiarisado. Pero esta funsionando correctamente asta ahorita. Manana bolvemos a checkar. Si hay algun comentarion bienvenido. Gracias.
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Simens timer hace 12 años 4 meses #81722

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Como lo has programado? directamente en el aparato? Yo probaría también atraves del PC y ver que es lo que realmente falla en el esquema LOGO?¿

La cuestión es saber que tiene que hacer la máquina y como

Mucha suerte compi
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Simens timer hace 12 años 4 meses #81725

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
bueno lo he remplazado. y use la misma informacion que tenia el otro modulo, con la diferencia de una letra. Sin enmbargo trabajando como un carro japones...serenito..saludos.
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Simens timer hace 12 años 4 meses #81728

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola vale gracias por la respuesta dando la solucion,saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.