TEMA: aire central

Re: aire central hace 11 años 5 meses #103653

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
jorge777 escribió:


Saludos[/quote]

cual es una temperatura de impulsion ideal para aire central de una habitacion?[/quote]

No soy partidario de dar temperaturas de funcionamiento por que estas dependen de muchos parametros todos variables en el tiempo lo que se suele dar son diferencias entre temperaturas de entrada/salida pero se dan en horquillas bastante grandes por ejemplo salto de temperarua en Unidad interior entre 11 y 17ºC, estos son parametros orientativos salvo que los exprese el fabricante del equipo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire central hace 11 años 5 meses #103657

  • jorge777
  • Avatar de jorge777
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Jesucristo Mi Salvador
  • Mensajes: 277
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
Heliogeo escribió:
jorge777 escribió:
como puedo eliminar la humedad en rejillas de tiro de aire central?

cuales son las causas de la humedad?

Buenas noches Jorge.

Aumenta el caudal y disminuirá el salto térmico, con lo que aumentará la temperatura de impusión.

Q = m x Ce x ΔT

Has reducido la temperatura al aire hasta cortar la línea de saturación o punto de rocío.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Saludos

wao esta tabla no la entiendo
Jorge Rodriguez
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire central hace 11 años 5 meses #103662

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Saludos[/quote]

wao esta tabla no la entiendo[/quote]

Hola.
El diagrama psicrometrico esta compuesto por una familia de curvas las cuales estan representadas esquemeticamente en el diagrama que puse heligero el cual como esta no es funcional pero si te interesa hechale un vistazo al PDF adjunto

www.maquinasdesegundamano.com/Panel/P0/CURSO.PDF

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire central hace 11 años 5 meses #103702

  • cholo66
  • Avatar de cholo66
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
por lo regular esto es ocasionado por corridas muy cortas y falta de insolacion en las botas. esto lo puedes solucionar poniendo unos damper en todas las corridas y con eso controlas el flujo de aire a tu gusto
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire central hace 11 años 5 meses #103717

  • jorge777
  • Avatar de jorge777
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Jesucristo Mi Salvador
  • Mensajes: 277
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
hola, si el agua se congela a 32 grados farenheit a que temperatura comienza el rocio o la humedad?
Jorge Rodriguez
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire central hace 11 años 5 meses #103722

  • Heliogeo
  • Avatar de Heliogeo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 309
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 7
jorge777 escribió:
hola, si el agua se congela a 32 grados farenheit a que temperatura comienza el rocio o la humedad?

La temperatura o punto de rocío no es un valor fijo sino una variable.

Su valor depende de tres factores, temperatura seca, temperatura húmeda y presión atmosférica, sin embargo este último dato no se contempla en los cálculos la mayoría de las veces.

La fórmula normalmente utilizada, es la siguiente.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Donde

Pr = Punto de rocío.
T = Temperatura en grados Celsius
H = Humedad relativa.

Aunque seguro te resultará más fácil el cálculo mediante este enlace.

www.astrosurf.com/astronosur/rocio.htm

Te adjunto dirección por si además quieres descargarte gratuitamente el programa del diagrama psicrométrico del aire, con él podrás mediante la posición del cursor, determinar todas las propiedades del aire húmedo. Incluso te permite establecer para el cálculo, la altura sobre el nivel del mar.

www.vpclima.upv.es/psicro.htm

Saludos.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire central hace 11 años 5 meses #103748

  • jorge777
  • Avatar de jorge777
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Jesucristo Mi Salvador
  • Mensajes: 277
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
gracias por los aportes, cuando resuelva el problema les contare el resultado
Jorge Rodriguez
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire central hace 11 años 5 meses #103750

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
revisa los conductos por si no estuvieran bien sellados , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire central hace 11 años 4 meses #103752

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola aqui tienes algo de humedad,esto y gran cantidad de documentacion, està en el foro sala jose , en compresores pag 5 informacion genera
www.emc.uji.es/asignatura/obtener.php?le...ichero=1056628664929
hay mas en condensadores en ventilacion,hay tratamiento de aire,calculos etc y en climatizacion ,
ahora me gustaria nos digas, que es para ti un aire centralizado,si es una camara de tratamiento de aire, es casero de conductos, es climatizador,etc
si hay mucha humedad el sistema hace la regulacion,y si no tu le das la orden para bajar la hr,si es centralizado,
como se produce la humedad en ese o esa maquina ,por que hay varios sistemas de humectacion,hay tienes el diagrama de humed. saludos desde madrid
ahora te busco mas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire central hace 11 años 4 meses #103758

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola pincha dentro del cuadro, para cambiar la pagina,no subir nada esta todo en el foro, saludos desde madrid
www.techno-froid.com/index.php?option=co...view&id=31&Itemid=32
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire central hace 11 años 4 meses #103761

  • jorge777
  • Avatar de jorge777
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Jesucristo Mi Salvador
  • Mensajes: 277
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
hola. ya tengo varios datos;
unidad mitsubishi inverter fancoil de 27000btu de conductos.
1)rejilla de impulsion de aire de cuarto master;temp 47.7 farenheit, velocidad 460ft/m, tamaño de rejilla 35" x 3"

2) rejilla de impulsion de aire del closet; temp 48.5 farenheit ,velocidad del aire 750ft/m, tamaño de rejilla 15" x 3".

3)retorno temp 57.7, tamaño de rejilla 23" x 9" 1/2.

el aire retorna por el closet, la unidad interior esta alado del closet en un cuarto de laundry, encima de un techo, medi la velocidad del aire en closet donde fluye el aire de retorno y me daba cero, debido a que quitaron una tapa del techo del laundry de 24"x 24" para hacer unas reparaciones y en ese hueco hay dos bombillas produciendo calor y retornando hacia evaporador(no se si esto afecta y causa la humedad en rejillas) tambien medi la velocidad del retorno de aire donde quitaron la tapa y midio 460ft/m.

Procedimientos q hice:

el cliente dice q hay mucho frio en closet, le baje la velocidad de impulcion de aire a la rejilla del closet a 300ft/m y aumento la impulcion de aire de rejilla de master a570ft/m , la temperatura del aire de impulcion del cuarto master bajo a 42 farenheit y la temp de impulcion de aire del closet a 53 farenheit. el retorno aumento a 63 farenheit.

espero sus comentarios.
Jorge Rodriguez
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire central hace 11 años 4 meses #103763

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola.

Creo que en al principio escribias "como puedo eliminar la humedad en rejillas de tiro de aire central?,cuales son las causas de la humedad?", yo interprete que en la rejilla se impulsion de aire del aire acondicionado se formaban gotas de agua, las causas de esta formacion es la vrlocidad(influye en el funcionamiento de la rejilla),temperatura y la humedad tanto del aire de impulsion como en el ambiente. Das una serie de actuaciones pero no especificas los resultados obtenidos que por lo que intuyo no son los satifactorios pero en general si tienes problemas de humedad en la rejilla debes subir la tempreratura de impulsion no bajarla.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.