TEMA: ¿Que maquina instala para 1/4-1/2 y 75metros?

¿Que maquina instala para 1/4-1/2 y 75metros? hace 11 años 4 meses #104998

  • juanss
  • Avatar de juanss
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Somos un bloque de viviendas en Córdoba, donde el constructor ha hecho la preinstalacion con tubos de 1/4-1/2, el constructor nos ha recomendado la Daikin BQ60C, para viviendas de 2 y 3 dormitorios, de echo es la maquina de mayor potencia del mercado a la que se puedan poner esos tubos, por lo que tengo entendido, pero aun así no da más de 4902Fg (5700w)

Hay muchas viviendas de orientacion sur, en un edificio de 6 plantas en Córdoba y las maquinas exteriores estan en la azotea, lo digo por la distancia vertical, ¿No seria una maquina insuficiente? ¿deberiamos/podriamos reclamar el cambio de la instalación por tubos de 3/5-5/8?

¿Imaginad que os ocurriera a vosotros, por que solución optarías?

Gracias!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Que maquina instala para 1/4-1/2 y 75metros? hace 11 años 4 meses #105000

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Te recomiendo que te pongas en contacto con un profesional del sector de climatización, y te haga un estudio sobre cargas termicas. Para un piso de 2 dormitorios podria ir bien, para uno de 3 + salon tengo mis dudas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Que maquina instala para 1/4-1/2 y 75metros? hace 11 años 4 meses #105024

  • Destroller
  • Avatar de Destroller
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Destroller
  • Mensajes: 494
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 7
esta maquina es para 30 m de longitud maxima y 20m de desnivel , por lo tanto no te sirve o algún dato del constructor de lo dio mal.
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Que maquina instala para 1/4-1/2 y 75metros? hace 11 años 4 meses #105025

  • Destroller
  • Avatar de Destroller
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Destroller
  • Mensajes: 494
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 7
Características de maquina en este link.

www.climacenter.es/files/DAIKIN_COND_SERIE_BQ-BQS.pdf
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Que maquina instala para 1/4-1/2 y 75metros? hace 11 años 4 meses #105028

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola.
Supongo que el edificio es de reciente construccion de hay se peuden extraer en la memoria de calidades la preinstalacion y en el proyecto los calculos facultativos para determinar las dimensiones de las tuberias de interconexion,la ejecucion con sus sifones su aislamiento por que ademas de los tubos puede estar muyBIEN aislado. Denuncias en los colegios oficiales de ingenieros y arquitectos ademas de la OCU suelen dar resultados pero ojo tal como estan las constructoras lo mas probable es que quebrara.
Última Edición: hace 11 años 4 meses por xeliño.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Que maquina instala para 1/4-1/2 y 75metros? hace 11 años 3 meses #105032

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Destroller escribió:
esta maquina es para 30 m de longitud maxima y 20m de desnivel , por lo tanto no te sirve o algún dato del constructor de lo dio mal.


Creo que hace referencia a 75 m2 de superficie de la vivienda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Que maquina instala para 1/4-1/2 y 75metros? hace 11 años 3 meses #105033

  • Vikingo
  • Avatar de Vikingo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 374
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
¡Qué miedo me dan las preinstalaciones! Por el precio que tiene una vivienda, ya podría venir instalada.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Que maquina instala para 1/4-1/2 y 75metros? hace 11 años 3 meses #105036

  • juanss
  • Avatar de juanss
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Efectivamente con lo de los 75 metros me refiero a metros cuadrados de la vivienda, son viviendas de 2 y 3 dormitorios de 60m y 75m respectivamente.

He estado hablando con instaladores y todo con los que hablado coinciden en que la maquina de más capacidad frigorífica para 1/2-1/4 es la Daikin BQ60c pero que aun así la no serian más de 4902Fg, he ido a los dos servicios técnicos Daikin en Córdoba y ambos me han desanconsejado la instalación de estas maquinas ya que no cubrirían las necesidades frigoríficas de las viviendas.

Reclamamos a la promotora y nos ha enviado un informe de un perito de la constructora donde han seleccionado la vivienda de mayores necesidades climatitas, vivienda de 3 dormitorios 75m, 6 planta, orientación sur, y el perito sin definir los valores ni formulas de sus cálculos, determina que las necesidades frigoríficas de dicha vivienda es 5075w (4364Fg) y dicho esto constata que existen en el mercado maquinas con las potencia demandada que de adecuan a las lineas instaladas en la obra.

Esto dice la promotora y sin embargo los instaladores que van a instalar las maquinas nos dicen los contrario y hay otros instaladores que están instalando maquinas de 6100Fg como la General ACG 24 Ui aunque los diámetros de tubería requeridos para esta maquina son 1/4"–5/8".

Resumiendo:

¿Es suficiente la Daikin BQ60C de 4902 Fg para las viviendas de 2 dorm (60m) esté en la 1 planta o en la 6 planta?
¿Alguna solución para las viviendas de 3 dorm (75m)?

P.D. Perdonad por el tocho pero la realidad es que no sabemos como darle una solución al problema.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Que maquina instala para 1/4-1/2 y 75metros? hace 11 años 3 meses #105038

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
juanss escribió:
Efectivamente con lo de los 75 metros me refiero a metros cuadrados de la vivienda, son viviendas de 2 y 3 dormitorios de 60m y 75m respectivamente.

He estado hablando con instaladores y todo con los que hablado coinciden en que la maquina de más capacidad frigorífica para 1/2-1/4 es la Daikin BQ60c pero que aun así la no serian más de 4902Fg, he ido a los dos servicios técnicos Daikin en Córdoba y ambos me han desanconsejado la instalación de estas maquinas ya que no cubrirían las necesidades frigoríficas de las viviendas.

Reclamamos a la promotora y nos ha enviado un informe de un perito de la constructora donde han seleccionado la vivienda de mayores necesidades climatitas, vivienda de 3 dormitorios 75m, 6 planta, orientación sur, y el perito sin definir los valores ni formulas de sus cálculos, determina que las necesidades frigoríficas de dicha vivienda es 5075w (4364Fg) y dicho esto constata que existen en el mercado maquinas con las potencia demandada que de adecuan a las lineas instaladas en la obra.

Esto dice la promotora y sin embargo los instaladores que van a instalar las maquinas nos dicen los contrario y hay otros instaladores que están instalando maquinas de 6100Fg como la General ACG 24 Ui aunque los diámetros de tubería requeridos para esta maquina son 1/4"–5/8".

Resumiendo:

¿Es suficiente la Daikin BQ60C de 4902 Fg para las viviendas de 2 dorm (60m) esté en la 1 planta o en la 6 planta?
¿Alguna solución para las viviendas de 3 dorm (75m)?

P.D. Perdonad por el tocho pero la realidad es que no sabemos como darle una solución al problema.

Tambien hay que tener en cuenta cuantos metros de la vivienda son climatizables, quitando baños, terrazas y quizas cocina, cuantos metros realmente climatizables hay?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Que maquina instala para 1/4-1/2 y 75metros? hace 11 años 3 meses #105041

  • juanss
  • Avatar de juanss
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Para 2 dormitorios son 18m+11m+11m metros a climatizar (Salon, 2 dormitorios) y para 18m+11m+11m+10m dormitorios son 50 metros a climatizar (Salon, 3 dormitorios).

Esas son las estancias que tienen rejillas por donde sale el aire y el retorno está en el pasillo. Luego estan Cocina 8m, baño 4m, aseo 3m y pasillo 5m, aunque todas las puertas tiene rejillas abajo incluso la cocina y baños.
El administrador ha desactivado la escritura pública.