• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Que caldera elegir

Que caldera elegir hace 10 años 2 meses #123896

  • gadal
  • Avatar de gadal
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
Se me acaba de romper la caldera y despues de pedir varios presupuesto no se cual elegir.
La mas economica me sale Viessmann despues por 300€ mas saunier duval y por otros 300€ mas junkers. Todas de condensacion y de potencia parecida.
¿Cual elegiriais y porque?
Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Que caldera elegir hace 10 años 2 meses #123913

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
¿Condensacion?. Que sistema de calefaccion tienes.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Que caldera elegir hace 10 años 2 meses #123915

  • gadal
  • Avatar de gadal
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
Tengo radiadores, pero estan puestos en serie y tardan bastante en calentarse todos. De todos modos la Viessmann Vitodens 100-W WB1C me sale por 1590€, creo que no es cara para ser de condensacion de 35Kw.
Gracias
Última Edición: hace 10 años 2 meses por gadal. Razón: KW
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Que caldera elegir hace 10 años 2 meses #123921

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Lo primero que tendria claro es desechar una caldera de condensacion, ¿porque? sencillamente es el mayor fraude comercial de las calderas. Para que una caldera pueda aprovechar el calor latente de los gases la temperatura del agua no puede sobrepasar los 40ºC, si tienes radiadores impulsaras sobre los 90ºC esa caldera jamas aprovechara esa funcion ni en el caso del ACS.
Yo optaria por una bajo NOX y dentro de las marcas sinceramente Viessmann es el mercedes de las calderas; estan diseñadas para tener un mantenimiento minimo y lo mas importante la calidad de los materiales y ajuste es de lo mejor.
A nivel industrial es de lo mas caro y curiosamente es lo mas instalado.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: gadal

Que caldera elegir hace 10 años 2 meses #123927

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Comparto lo que comenta el compañero, ahora la temperatura de caldera 90°C me parece una barbaridad .
Si la instalación está mal ejecutada , no por instalar una caldera de mayor capacidad irá mejor la instalación .
Los radiadores llevan llaves de reglaje o termodeslizantes ?
Cuántos radiadores tiene la instalación con ése sistema ?
La instalación es a una planta o lleva varias ?
....... etc
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Que caldera elegir hace 10 años 2 meses #123958

  • gadal
  • Avatar de gadal
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
Pues son 2 plantas, una de 45 m2 la cual fue reformada hace 2 años y tiene radiadores de aluminio y se calientan en 5 minutos. La planta dormitorio son 90m2 con radiadores de hierro (4 medianos, 2 grandes y 2 pequeños), tarda 20 minutos en calentarse el ultimo radiador, parecen estar en serie. ¿si tarda tanto en calentar no sera conveniente caldera de condensacion? Me imagino que el agua de retorno sera fria durante ese tiempo.
Las llaves de los radiadores con simples de rosca.
Gracias
Última Edición: hace 10 años 2 meses por gadal.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Que caldera elegir hace 10 años 2 meses #123963

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Por lo que comentas me temo que andas algo perdido. Si una planta esta reformada y los radiadores se calientan en poco tiempo al contrario que la del dormitorio, lo logico es deducir que la planta reformada el circuito tiene menos perdida de carga y el caudal se va por ese circuito. Observo que no tienes claro si la instalacion es monotubo o bitubo, es facil cierra una llave del cualquier radiador y se detiene el flujo de agua pero apuesto que es bitubular.
Sobre que el retorno es frio y la caldera puede ser de condensacion me parece una burrada; los radiaadores se calculan para un salto termico de 20ºC, lo normal es 90-70ºC, cuando hablo de baja temperatura me refiero a suelo radiante que son entre 35 y 40ºC de temperatura de impulsion y el salto termico 5ºC.
Revisa el circuito hidraulico que es donde tienes el problema una instalacion monotubular todos los radiadores calientan practicamente igual, verifica la presion de impulsion de la bomba y la de retorno una diferencia superior a 0,5 bares te indica una perdida de carga alta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Que caldera elegir hace 10 años 2 meses #123969

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Lo primero saber que tipo de instalación tienes si tienes dudas sacas una fotito a los radiadores , la tubería principal y circuitos de los radiadores es de material inerte ( multicapa , propileno....etc ) o es de metal ( cobre ) ?
Ojito que tenemos aluminio en una planta y en la otra hierro
aparte de la caldera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Que caldera elegir hace 10 años 2 meses #123970

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Para la instalación que tienes no veo yo un tiempo tan excesivo 20" .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Que caldera elegir hace 10 años 2 meses #123980

  • gadal
  • Avatar de gadal
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
Perdon por no haber puesto que son independientes las plantas, con 2 termostatos que regulan electrovalvulas.
En la planta dormitorio, si cierras algun radiador los demas siguien funcionando. y los radiadores son como los de la foto que adjunto, hay simple y dobles con laminas entre medio. La entrada de agua y salida la tienen abajo en el mismo lado.
El primer radiador se calienta enseguida mientras que el ultimo tarda 15 minutos mas.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Tengo una habitacion que es especialmente fria, que son los radiadores que ultimos se calientan, ¿mejoraria mucho si cambio unos de los radiadores que hay por uno nuevo de alumino?
Siento que hay veces que me explico como un libro cerrado.
Ante todo agradeceros vuestro tiempo.
Última Edición: hace 10 años 2 meses por gadal. Razón: Pregunta final
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Que caldera elegir hace 10 años 2 meses #123990

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Por lo que explicas en la planta dormitorio tienes paneles y es monotubo. Yo sigo pensando que aunque tienes dos circuitos el circuito nuevo se lleva el caudal. Prueba a cerrar uno y mira el salto termico del ultimo radiador del dormitorio creo que los tiros van en ese camino. Por cierto supongo que tendras instalada una valvula de sobrepresion en el colecttor de ida y retorno porque si no la tienes te va a durar la bomba de recirculacion un asalto con las electrovalvulas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Que caldera elegir hace 10 años 2 meses #123998

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
En la foto no se aprecia bien el tipo de sistema que lleva la instalación .
Si hay un termostato que controla cada planta aparte de lo que comenta el compañero , en las habitaciones tendrá que haber la misma temperatura que en el resto de la planta , independientemente de si son más frías o no .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.335 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information