• Página:
  • 1

TEMA: Daikin alterma

Daikin alterma hace 7 años 2 meses #174914

  • tazma
  • Avatar de tazma
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 30
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Hola a ver si me podéis ayudar con mi daikin altherma hace una semana q sAle este error 7h-1 problema caudal de agua. Le limpie el filtro pero el problema un está. Y No se q hacer. Yo me fijado q eso pasa cuando la valvulade e vías cambia de acs acalefaccion
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Daikin alterma hace 7 años 2 meses #174915

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Podrías describirnos el circuito de calefacción???
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Daikin alterma hace 7 años 2 meses #174935

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Con unos datos más iría mejor , por lo menos del sistema , si lleva hidrokit o modelo del mismo .

Las causas pueden ser varias , desde el fallo del purgador que tienes en la parte superior que no evacua el aire , hasta el fallo del sensor de flujo o las resistencias del hidrokit durante los desescarches.....etc
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.290 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information