• Página:
  • 1

TEMA: Thermotechnic conducot aumentar presion estatica

Thermotechnic conducot aumentar presion estatica hace 7 años 1 semana #176769

  • jhosdan
  • Avatar de jhosdan
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Buenas a todos
Me gustaria saber si es posible cambiar la presion estatica (velocidad del aire) de un aparato de conductos, puesto que la que tiene es muy lenta y no enfria apenas la casa, tengo tanto mando de pared como tambien remoto, agradezco la ayuda
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Thermotechnic conducot aumentar presion estatica hace 7 años 1 semana #176786

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola jhosdan ¿ el equipo es nuevo o ya tiene tiempo instalado ( puede ser que tenga alguna avería ) ?

Otro factor es la capacidad frigorífica del equipo para la vivienda ¿ es la adecuada ?

Y otro factor sería el mal dimensinado de los conductos , bien de impulsión o retorno .
Un saludo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, rodrigomigel@gmail.com

Thermotechnic conducot aumentar presion estatica hace 7 años 5 días #176798

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, a la pregunta que formulas la respuesta es si, es posible, basta con cerrar alguna rejilla de salida de aire. Dicho esto el ventilador de la maquina es el encargado de generar las distintas presiones, estatica, dinamica y por supuesto la total suma de las dos anteriores, cada ventilador tiene una curva caracteristica y se puede mover sobre ella de forma que a mas presion menos caudal y al reves, por tanto si loque desea es mas caudal de aire los aconsejable es ver de cambiar el ventilador, aumentar velocidad si es posible disminuir las caidas de presion en conductos, etc.
www.tecnifan.es/inicio/ES/04_Informacion...e%20ventiladores.pdf
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.231 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information