problema con un inverter Daikin hace 6 años 8 meses #178899

  • demiatis
  • Avatar de demiatis
  • DESCONECTADO
  • Sancionado
  • Mensajes: 17
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Muy buenas, tengo una daikin FTXS35D3VMW, a veces no arranca, el otro dia arranco y se quedo funcionando 5 minutos a 2,5 amperios, transcurridos 5 minutos subió a 5,8 amperios, al rato dejo de funcionar (compresor y ventilador exterior), el ventilador interior si funciona, las sondas a 30 grados dan 13, 14,3 y 14,6 Kilo omhios, las bobinas del compresor no estan cortadas, de echo dan muy poca resistencia, el codigo que me da es L5, sobreintensidad instantanea del inverter, pero esto que quiere decir ¿que la placa esta rota?, ¿alguien sabria decirme por donde sigo investigando o cual podria ser el origen del problema?, gracias por vuestra ayuda!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema con un inverter Daikin hace 6 años 8 meses #178900

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, bienvenido al foro demiatis ! Puedes pasar por presentaciones y hablarnos un poco mas sobre ti se agradece, ese error es pcb de inverter mal y/o compresor mal, dices que dan poca resistencia las bobinas, cuantos ohm te dan entre todas en frio? Comprueba tambien resistencia de aislamiento y derivacion a tierra del compresor, comprueba con el tester y con el equipo en marcha con compresor conectado y desconectado que tensiones tienes en la salida de la pcb de potencia U,V,W hacia el compresor , saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
Última Edición: hace 6 años 8 meses por freones.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema con un inverter Daikin hace 6 años 8 meses #178910

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Hola!

Pues tuve una experiencia parecida, y al final resulto ser el compresor gripado (tieso de aceite interiormente) y la placa detectaba la sobreintensidad y disparaba el error
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, hugo-lisandro

problema con un inverter Daikin hace 6 años 8 meses #178914

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Acude a un profesional que te valore la avería , ya que hay componentes en la unit exterior con alto voltaje aún sin tensión en el equipo que pueden ocasionar algún daño en caso de contacto accidental.
Un saludo ☺
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: hugo-lisandro

problema con un inverter Daikin hace 5 años 10 meses #185372

  • demiatis
  • Avatar de demiatis
  • DESCONECTADO
  • Sancionado
  • Mensajes: 17
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
gracias por el consejo, te cuento una anecdota....cuando vino el del seguro a ver la maquina y le dije todas las pruebas que le habia echo a la maquina, el tio me mira, pega media vuelta y se va, no se si me enviaron al que "barre el taller" o uno con pocas ganas de comprobar ciertos parametros, en cuanto a esos componentes con alto voltaje, pican un poquito 765229.gif , doy fe de ello, pero voy a seguir buscando el problema, la electronica sera donde no puedo hacer nada salvo cambiar la placa, gracias!!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema con un inverter Daikin hace 5 años 10 meses #185374

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola un saludo , no hace falta que abras más post sobre el mismo tema .
En cuanto a la consulta , todo parece indicar que tienes un problema en la IPM del compresor .
Si no lo has echo ya , verifica con máxima demanda ( powerfull) el consumo del compresor , tiene que ser escalonado sin picos de consumo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, rodrigomigel@gmail.com

problema con un inverter Daikin hace 5 años 10 meses #185379

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
demiatis escribió:
gracias por el consejo, te cuento una anecdota....cuando vino el del seguro a ver la maquina y le dije todas las pruebas que le habia echo a la maquina, el tio me mira, pega media vuelta y se va, no se si me enviaron al que "barre el taller" o uno con pocas ganas de comprobar ciertos parametros, en cuanto a esos componentes con alto voltaje, pican un poquito 765229.gif , doy fe de ello, pero voy a seguir buscando el problema, la electronica sera donde no puedo hacer nada salvo cambiar la placa, gracias!!!

Hay técnicos que de entrada consideran que si un equipo fue tocado ya no hay nada que hacer y si los conocimientos del usuario son similares (teóricamente) a los del técnico, ya empezaron los problemas...
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema con un inverter Daikin hace 5 años 9 meses #185390

  • demiatis
  • Avatar de demiatis
  • DESCONECTADO
  • Sancionado
  • Mensajes: 17
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Ipm del compresor, disculpa mi ignorancia, no se lo que es
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema con un inverter Daikin hace 5 años 9 meses #185391

  • demiatis
  • Avatar de demiatis
  • DESCONECTADO
  • Sancionado
  • Mensajes: 17
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
vale, ya lo e visto, el modulo inverter, antes me daba 3 errores L3, L4 y L5, le cambie la pasta disipadora y ya no me da esos errores, pero da el fallo que comento, con un regimen intermedio...bien, a tope de vueltas...se viene abajo aunque luego vuelve a arrancar, ¿ que opinas?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema con un inverter Daikin hace 5 años 9 meses #185392

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hola, como te han dicho, lo más probable es que tengas mal la placa ipm, la que coge la tensión continua y la pulsa convirtiéndola en alterna. Mira este esquema de un equipo Inverter:

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Fíjate en la parte derecha, la que te interesa. Verás el compresor al final. Antes tienes una placa ipm (Inverter power module) que es alimentada entre P y N por entre 300 voltios y 380 voltios de continua generalmente. Si buscas en tu máquina con los esquemas esa entrada, los dos cables p y n, verás que seguramente te llegan ahí esos 300-380 voltios de continua. De ahí vas a la ipm que con la electrónica convierte esa tensión en alterna trifásica. Si sueltas los cables del bornero del compresor y mides la tensión entre ellos, tras poner la máquina en marcha, deberías tener la misma tensión entre los tres, igual empieza por 80 voltios en alterna y va subiendo. Nunca desequilibrado, siempre la misma entre las tres fases, aunque vaya variando. Si llegas a este punto así, es posible que la ipm esté bien. Tienes que intentar averiguar si, antes de hacer todo esto, el compresor suena bien y no va consumiendo más intensidad al calentarse. En fin, has de averiguar si la ipm está bien o es el compresor.
Todo esto es arriesgado, hay mucha tensión y has de llevar mucho cuidado midiendo y soltando cables.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com, rcmcr, Alebs

problema con un inverter Daikin hace 5 años 9 meses #185395

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Con los datos de secuencia de avería que das , al no tener suficiente refrigeración los transistores de placa alguno sea ido , y la causa del mal funcionamiento seguro que la tienes en algún transistor de salida .

Puedes verificar su estado bien testeando o con un comprobador inverter , cómo comenta el compañero , la alimentación del compresor es en CC.
Un consejo :
Ojo!! al quitar y poner conectores y cableado de tarjeta SIEMPRE SIN TENSIÓN.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

problema con un inverter Daikin hace 5 años 9 meses #185399

  • demiatis
  • Avatar de demiatis
  • DESCONECTADO
  • Sancionado
  • Mensajes: 17
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
que me aconsejais....¿placa original daikin, la copia china del aliexpress o maquina nueva?
El administrador ha desactivado la escritura pública.