• Página:
  • 1

TEMA: sustitucion maquina

sustitucion maquina hace 6 años 7 meses #180261

  • jhoni
  • Avatar de jhoni
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 1
muy buenas compañeros tengo que cambiar una multiple de 3 marca panasonic y voy a montar una mitsubishi electric con tecnologia replace la vieja es r22 no hace falta limpiar tuberias con ningun producto alguien me podria asegurar si es asi muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sustitucion maquina hace 6 años 7 meses #180263

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • CONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola jhoni, estas cosas quien debe asegurarlas es el que cubre la garantia si ocurre algo advirtiendole que vas usar preinstalacion de R 22 y que se comprometa el, aunque tengo entendido que esa linea de productos se desarrollo precisamente para eso.
www.mitsubishielectric.es/aire-acondicio...s/tecnologia-replace
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sustitucion maquina hace 6 años 7 meses #180266

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, estoy con xeliño los equipos nuevos de Mitsubishi Electric vienen con tecnologia Replacement, el modelo en catalogo lo puede confirmar, porque motivo se sustituye el conjunto ? Saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
Última Edición: hace 6 años 7 meses por freones.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sustitucion maquina hace 6 años 7 meses #180272

  • jhoni
  • Avatar de jhoni
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 1
buenas la maquina funciona bien pero el cliente quiere algo moderno y que consuma menos luz que me aconsejais limpiarlas o cambio simplemente
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sustitucion maquina hace 6 años 7 meses #180274

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, tienes panasonic ? Que modelo ? Es inverter entiendo que no? Se le ha realizado mantenimiento preventivo? Limpieza de filtros, baterias, revision de ventiladores, consumos electricos, saltos termicos etc, me sabe mal cambiar un equipo que este funcionando bien, yo le haria una revision a fondo y que tire hasta que se rompa, pero si tanto se empeña en cambiarlas ... una cosa es lo que tu le recomiendes y si ya el quiere cambiarlas su decision es, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sustitucion maquina hace 6 años 7 meses #180289

  • jhoni
  • Avatar de jhoni
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 1
buenas freones quiere cambiarlas por estetica y por ruido exterior e interiores que me aconsejais limpiar con nitrogeno y liquido de limpiar o sustituyo las viejas sin limpiar ya que tiene sistema replace graciaas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sustitucion maquina hace 6 años 7 meses #180291

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, en ese caso que la maquina cuenta con tecnologia replacement hacer un buen barrido de las tuberias con nitrogeno deberia ser suficiente ya que el sistema admite una parte pequeña de aceite residual, aunque siempre si es posible es recomendable cambiar las tuberias, debes leer cuidadosamente los manuales del equipo nuevo antes de instalarlo, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sustitucion maquina hace 6 años 7 meses #180297

  • jhoni
  • Avatar de jhoni
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 1
buenas compañero freones hare barrido nitrogeno asi cuanto menos aceite qede dentro mejor un saludo y gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sustitucion maquina hace 6 años 7 meses #180299

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, de nada compañero, suerte con eso aqui estamos para lo que necesites, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
Última Edición: hace 6 años 7 meses por freones.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sustitucion maquina hace 6 años 7 meses #180308

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Buenas......en teoría no tienes que realizar nada más que lo que indica en el manual de instalación .
El equipo en su puesta en marcha , está un determinado tiempo en funcionamiento recogiendo las impurezas y aceite residual del anterior equipo , independiza ése sector del resto de circuito frigorífico y luego hace su funcionamiento normal.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, freones
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.235 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information