TEMA: Bajo caudal y prestaciones despues averia

Bajo caudal y prestaciones despues averia hace 6 años 1 semana #184478

  • vito_DV
  • Avatar de vito_DV
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola de nuevo Señores!

Estuve con un compañero midiendo presiones y sale algo alta la presion del lado alta. Estabamos funcionando a calor.
Medí unas 140-150psi approx. Esto de hablar con gente lleva a mirar las cosas de otra forma.
En el asunto de este post escribo bajo caudal y efectivaente mi compañero se dio cuenta de que 1 el ventilador no sube de revoluciones. Siempre gira muy muy lento. Al ponerlo a ventilación pura, tampoco sube de rpm.
Además, hemos visto que se puede leer el sensor de T ambiente y al retorno. El ambiente lo pudimos leer, el del retorno es como si fuese desconectado.
Tal como pinta, parece que la electronica de la UI no va correctamente. O el motor de la turbina está mal, o el condensador (electronico) esta mal.. esto pinta feo.
Alguien ha trabajado con este tipo de máquinas? Os ha pasado una cosa asi?


Adjunto manual tecnico . Es el equipo MUCR-24-H3
www.mundoclima.com/wp-content/uploads/20...842-a-CL20869-En.pdf
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bajo caudal y prestaciones despues averia hace 6 años 1 semana #184479

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Buenos días

Efectivamente,es bastante probable que el condensador de marcha de ese ventilador este des-capacitado y no funcione a pleno rendimiento, no quiere decir que deje de funcionar, lo ideal es medir los valores del condensador antes de cambiar nada-
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bajo caudal y prestaciones despues averia hace 6 años 1 semana #184480

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hola, 150 psi en alta no puede ser, es 410a, no? Eran 150 psi en alta o en baja?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bajo caudal y prestaciones despues averia hace 6 años 1 semana #184485

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Ventilador unit interior te refieres , si fuera el caso y en modo calor como comentas ; los ventiladores exteriores modularían su funcionamiento y el compresor bajaría su rendimiento , la presión que comentas si es en el sector de alta es muy baja .
Algo no cuadra....
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.225 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information