TEMA: sensor de presion Daykin

sensor de presion Daykin hace 8 meses 1 semana #184770

  • climatactic
  • Avatar de climatactic
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Hola , buenas noches .Por favor alguien tiene información referente a los sensores de presión Daykin .
Como comprobarlos ,como engañar a la placa electrónica
Muchas gracias de antemano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

 

 

sensor de presion Daykin hace 8 meses 1 semana #184773

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1317
  • Gracias recibidas 918
  • Karma: 30
Hola, no sé los de daikin en concreto, pero los transductores que montan otras marcas suelen ir a 3 hilos. Dos hilos meten tensión 0-10 voltios. El tercer hilo un rango entre 0 y 10. Ejemplo simplificando: si el transductor mide de 0 a 10 bares, si el tercer hilo tiene 5 voltios es que hay 5 bares. La única forma de engañar la placa es con un potenciómetro en ese hilo de medición (quitando el transductor), regulando para que haya una caída de tensión. Cuando arranque la máquina lo bajas, etc. En mi opinión: imposible que te funcione. Tenemos un simulador en el taller (donde trabajo ahora) con placas de una enfriadora y todo con potenciómetros en los transductores y en las sondas. La precisión malísima. Se nos va de rango. No sirve de mucho. Ahí lo hizo un compañero y ahí quedó como experimento.
Última Edición: hace 8 meses 1 semana por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sensor de presion Daykin hace 8 meses 1 semana #184774

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1317
  • Gracias recibidas 918
  • Karma: 30
O era 0-5 voltios? No recuerdo bien cual era la tensión de referencia. Mi compañero me lo estuvo explicando
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sensor de presion Daykin hace 8 meses 1 semana #184779

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4411
  • Gracias recibidas 2286
  • Karma: 106
el hacer es demasiado fácil, el problema es saber.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sensor de presion Daykin hace 8 meses 1 semana #184783

  • climatactic
  • Avatar de climatactic
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Muchas gracias .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sensor de presion Daykin hace 8 meses 1 semana #184785

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 7621
  • Gracias recibidas 3114
  • Karma: 107
Existe una pequeña fórmula y toma de datos .
Creo que ya lo comenté en varias ocasiones, con el equipo parado mide en cc entre los cables blanco/negro (dependiendo del refrigerante , modelo o año puede cambiar el transductor) sector de baja presión ;

(voltaje salida - 0 ,5) x 10/3 = presión que está leyendo .
Sector alta presión.
( voltaje salida-0,5 ) x 10 = presión que está leyendo .

Un saludo .