• Página:
  • 1

TEMA: ME PRESENTO CON DUDAS (COMO NO)

ME PRESENTO CON DUDAS (COMO NO) hace 5 años 9 meses #185679

  • Pantroclo
  • Avatar de Pantroclo
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola a todos, vivo en los madriles con un terrible calor como la epoca que corresponde. He estado echado un vistazo al foro y no se donde podria encajar mi pregunta asi que si alguno me es tan amable de echarme una manita pues se lo agradezco con unas cervezas.
Tengo una maquina LG modelo FM25AH, es una 4x1 y solo tengo instalado 1 split, un MS18AH. Ahora tengo la opcion de poner tres split mas. Antes no he podido pues freiamos los huevos con saliva, ahora que nos hemos recuperado un poco pues poner copmo decia antes otros tres.
Si la maquina puede optaria por meter 3 splits MS09AH mas el que esta ya instalado (esta es la opcion que mas me gusta)
O la otra opcion es poner 2 splits Ms09ah mas 1 split Ms07ah.
ESPECIFICACIONES DE LA MAKINA FM25AH
CAPACIDAD FRIO 8440W
CAPACIDAD CALEFACCION 9378W
Un saludo y gracias de antemano
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ME PRESENTO CON DUDAS (COMO NO) hace 5 años 9 meses #185683

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola pantroclo, esta es la sala de presentaciones, aqui puedes abrir otro post y presentarte, contar tu experiencia con el ramo, sieres usuario, instalador , mantenedor, etc, por que este sera enviado a la sala se consultas de climatizacion.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ME PRESENTO CON DUDAS (COMO NO) hace 5 años 9 meses #185684

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola bienvenido al foro .
¿Sabes cuántos años tiene la unit exterior?
Lo comento porque muchas veces , cuando los clientes quieren realizar la instalación que comentas , ya no hay unit interiores compatibles o están fuera de fabricación y no hay existencias .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño

ME PRESENTO CON DUDAS (COMO NO) hace 5 años 9 meses #185687

  • Pantroclo
  • Avatar de Pantroclo
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
xeliño escribió:
Hola pantroclo, esta es la sala de presentaciones, aqui puedes abrir otro post y presentarte, contar tu experiencia con el ramo, sieres usuario, instalador , mantenedor, etc, por que este sera enviado a la sala se consultas de climatizacion.
Saludos
Hola!!
Gracias, la verdad es wue me estaba volviendo loco para encontrar mi "presentacion". Soy un pco inutil, lo reconozco 956844.gif .
Ademas en consultas, creo que no encontraba la forma de iniciar el tema con la consulta.
Agradezco que lo hayais movido por aqui.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ME PRESENTO CON DUDAS (COMO NO) hace 5 años 9 meses #185688

  • Pantroclo
  • Avatar de Pantroclo
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
silenbloc escribió:
Hola bienvenido al foro .
¿Sabes cuántos años tiene la unit exterior?
Lo comento porque muchas veces , cuando los clientes quieren realizar la instalación que comentas , ya no hay unit interiores compatibles o están fuera de fabricación y no hay existencias .

Hola silenbloc!!
Gracias por la bienvenida.
Como bien dices la unidad exterior ya tiene unos años, y en el atención al cliente de la marca LG, me comentaron que me tenia que buscar la vida pues ya no se fabricaban unidades interiores para mi maquina.
La buena noticia es que los splits que busque ya los he encontrado y solo necesito saber si mi unidad exterior podría "tirar" con los 3 MS09AH mas el que ya tengo instalado el MS18AH.
Un saludo y gracias nuevamente
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ME PRESENTO CON DUDAS (COMO NO) hace 5 años 9 meses #185693

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Pantroclo comentó :
"mi unidad exterior podría "tirar" con los 3 MS09AH mas el que ya tengo instalado el MS18AH"
Te pasas de capacidad .

"O la otra opcion es poner 2 splits Ms09ah mas 1 split Ms07ah"
Esta última es la más adecuada.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Pantroclo

ME PRESENTO CON DUDAS (COMO NO) hace 5 años 9 meses #185697

  • Pantroclo
  • Avatar de Pantroclo
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Gracias silenbloc!
Es lo que necesitaba.
Para ti la smicubile.gi . jajaja
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

ME PRESENTO CON DUDAS (COMO NO) hace 5 años 9 meses #185700

  • samboromdom
  • Avatar de samboromdom
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 140
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 0
la suma de las que instales no pueden sobrepasar la suma de 8440 w en modo frio con las que ya tienes instalada
creo que la opcion de sinebloc es la mas correcta , si hubieras tenido una 09 en vez de una 12 prodrias haberlas puesto todas iguales
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, Pantroclo

ME PRESENTO CON DUDAS (COMO NO) hace 5 años 9 meses #185748

  • Pantroclo
  • Avatar de Pantroclo
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
samboromdom escribió:
la suma de las que instales no pueden sobrepasar la suma de 8440 w en modo frio con las que ya tienes instalada
creo que la opcion de sinebloc es la mas correcta , si hubieras tenido una 09 en vez de una 12 prodrias haberlas puesto todas iguales
Buenas samboromdom!!!!
Pues entonces me paso bastante si quiero poner eso.
La que tengo instalada ms18ah son 5275w/18000btu
la ms09ah son por lo que he visto en la web son 2600w Esto X2 asi que 5200w
y la ms07ah he leido que son 2000w
TOTAL: 12475
Ahora voló el ms07 asi que lo que puedo adquirir serian dos ms09
Por lo que se quedaria 5275+2600+2600= 10475w y por lo que comentais..... me sigo pasando.... de esos8500w del compresor
Pasa algo si se instala pero solo se usan dos al mismo tiempo y no los tres?
Lo se, lo se, soy un pregunton!
Un saludo y gracias nuevamente
EDITO:
Buscando un poco por internet he viso que hay fabricantes que venden conjuntos 4x1 y exceden algo la capacidad de sus compresores.
Adjunto enlace:
www.ecoclimagroup.com/aire-acondicionado...ftxs25k-ftxs35k.html
El conjunto es el siguiente: Daikin Split 4x1 4MXS68F + FTXS20K + FTXS25K + FTXS25K + FTXS35K
suma total de los splits 10600 y la capacidad del compresor es de 8700
Última Edición: hace 5 años 9 meses por Pantroclo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ME PRESENTO CON DUDAS (COMO NO) hace 5 años 9 meses #185749

  • Pantroclo
  • Avatar de Pantroclo
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Ah, no es mi intencion poner publicidad de ninguna pagina.
Si no esta permitido lo edito. Lo he puesto porque pone la ficha tecnica.
S2
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ME PRESENTO CON DUDAS (COMO NO) hace 5 años 9 meses #185754

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
A la pregunta:
¿se puede sobrepasar la capacidad de la unit exterior ? Si ( hasta un límite )
Algunas marcas lo permiten , teniendo en cuenta el factor de simultaneidad , en el momento que sobrepasamos la capacidad , el rendimiento cae en picado e incluso generar errores de funcionamiento en el equipo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Pantroclo

ME PRESENTO CON DUDAS (COMO NO) hace 5 años 9 meses #185808

  • Pantroclo
  • Avatar de Pantroclo
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Gracias de nuevo!

Saludos!
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.247 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information