joseb71 escribió:
yo no se por qué no se busca alguien que entienda,pero tampoco dice nada, le dije comprueba las sondas en la unidad interior, ahora dice que salto el diferencial , asi no se puede,las placas dice que esta bien, le pregunte si probo todo y ni mu, asi no se puede,
no se si comprobara alguna vez el compresor, bueno si el circuito impreso esta bien segun dice nos bamos a la almentacion del compresor, seguridad , contactor , rele term.... suponiendo que tenga gas, asi no se puede,
igual lo tiene programado en auto para que entre auna determidas horas,asi que no podria entrar, trata de ponerlo en manual, y probar si entra,pero si dice que le salto algo malo tiene,muchos aparatos a la vez en el mismo circuito,si esta parado el compresor poco consumo tiene pues no seria el a/a si no funciona,
comprueba , la carga si el compresor esta mal ,comprueba la sonda de temp de la interior, pero tengo la impresion de que seria mejor pedir ayuda, sal.... desconecta resto de aparatos, y prueba el aire solo, si tiene gas, estado del compresor, lo que se dice una revision, si tiene programada alguna hora,y las sondas , temp del habitaculo igual no entra por que el termostato esta fuera de lugar ,y de limpieza como esta, sal....
y comprobar el ventilador ext si esta bien, si no entra el ventilador no entra el compresor, sal.....
Buenas jose, no he podido contestar antes. Te vuelvo a agradecer tu participacion, intentare responder todo lo que comentas a ver si conseguimos algo.
De la placa exterior solo comprobe el fusible, el resto de la placa no se ni por donde empezar a comprobar, por eso os pido ayuda a vosotros, no he dicho que este bien la placa.
Respecto a las sondas que me indicas, cuando fallan dan el error de sondas, en este caso me dan el de comunicacion, pero mañana que vuelvo a ver el aparato las comprobare y te informo.
Le conecte el manometro y tiene carga.
El mando esta en la funcion correcta.
De limpieza esta perfecta, es una maquina muy nueva, dos años y medio.
Saludos
Respecto a ventilador, mañana lo comprobare tambien y te informo.