• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Problemas con sonda de tubo

Problemas con sonda de tubo hace 2 años 2 meses #195472

  • TOMEU
  • Avatar de TOMEU
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
Buenos días a todos thump_140952 . Siguiendo el foro me habéis ayudado al mantenimiento de mi aire acondicionado Fujitsu, pero ahora me enfrento a un problema que no se solucionar. Me explico: El aire acondicionado ha dejado de dar calor y en la unidad interior Fujitsu ASY12LSAC el código de luces indica que hay una averia en la sonda de tubo de la unidad exterior AOY12LSAC. He desconectado la toma de corriente y sustituido la sonda por una equivalente de 5K pero al volver a arrancar después de un minuto aproximadamente se para el compresor y el ventilador de la unidad exterior y vuelve a marcar por código de luces que hay un problema con la sonda de tubo de la unidad exterior. Por si fuera una sonda muy específica he comprado el repuesto original fujitsu y he comprobado que a diferentes temperaturas coinciden las lecturas de resistencia de ambas sondas. He instalado la nueva sonda original y el resultado ha sido el mismo. Me podeis ayudar a descubrir qué es lo que está fallando. Muchas gracias 19167emotico
Nota: (en aire frio funciona bien)
Última Edición: hace 2 años 2 meses por TOMEU.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problemas con sonda de tubo hace 2 años 2 meses #195478

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Hola buen día Tomeu feliz día de los enamorados .
En ése minuto que secuencia de funcionamiento hace el equipo?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problemas con sonda de tubo hace 2 años 2 meses #195479

  • TOMEU
  • Avatar de TOMEU
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
Feliz dia Silenbloc
La luz verde del temporizador parpadea continuamente al tiempo que la luz roja de operación parpadea tres veces y al presionar el boton test del mando a distancia la luz roja de operación pasa a parpadear continuamente y la luz verde parpadea tres veces
Última Edición: hace 2 años 2 meses por TOMEU.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problemas con sonda de tubo hace 2 años 2 meses #195481

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
El verde parpadea continuamente pueden ser 8 parpadeos ?
Si es así la causa puede estar en el sensor de temperatura.compresor , igual la alarma se genera por alta temperatura de descarga .
Última Edición: hace 2 años 2 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problemas con sonda de tubo hace 2 años 2 meses #195489

  • TOMEU
  • Avatar de TOMEU
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
Lo he comprobado de nuevo y la luz roja de opereación parpadea continuamente y rápido y la luz verde de temporizador parppadea lento tres veces y al pulsar el test la luz verde pasa a parpadear continuamente y rápido y la luz roja parpadea lenta tres veces.
Si lo apago y vuelvo a encender arranca en aproximadamente dos minutos y se mantiene encendido por espacio de 55 segundos, entonces se para y empiezan a parpadear las luces (roja parpadea continuo, verde tres veces) al cabo de aproximadamente minuto y medio vuelve a arrancar (la luz roja de operación encendida y luz verde apagada) y nuevamente se mantiene encendido por espacio de 55 segundos, entonces se para y empiezan a parpadear las luces (roja parpadea continuo, verde tres veces). Si no toco nada este ciclo se mantiene indefinidamente.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problemas con sonda de tubo hace 2 años 2 meses #195493

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Imagino lo estás probando en modo calor , ,en esos 55 " llega salir aire caliente en la unit interior ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problemas con sonda de tubo hace 2 años 2 meses #195494

  • TOMEU
  • Avatar de TOMEU
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
Sí, sale aire caliente tirando a tibió pero claramente más caliente que en modo ventilador.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problemas con sonda de tubo hace 2 años 2 meses #195503

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
La causa puede ser alta temperatura descarga debida a una pérdida de refrigerante .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problemas con sonda de tubo hace 2 años 2 meses #195531

  • TOMEU
  • Avatar de TOMEU
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
He tocado la sonda de descarga justo a la salida del compresor y no parece que tenga una temperatura excesiva.
He soltado ambos sensores (de descarga y de tubo) sin desconectarlos de la placa y sigue dando los mismos códigos de error.
Por cierto que en la placa principal de la unidad exterior hay un led rojo que cuando cuando el compresor funciona esta encendido y cuando se para queda intermitente ocho veces y así hasta que el compresos vuelve a arrancar que ese led rojo queda encendido sin intermitencias hasta que el compresor se para y vuelve a parpadear ocho veces .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problemas con sonda de tubo hace 2 años 2 meses #195532

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
tomeu hol.... creo que tengo la impresion de que nos gusta mucho toquetear, y asi lo que pasa es que la maquina se desmadra, la descontrolas, etc, en mi ultimo post decia igual lo mismp, tu venga con la sonda, la sonda , la sonda, la mejor herramienta es la cabeza,
dices que miraste la sonda de descarga,esa sonda es para la presion de alta , asi que no,
por que la alarma te diria alta presion , luces por aqui luces por todos lados ,
comprueba el clison del compresor, , esa es la seguridad del compresor, lo para por temp o por que tenga algo mal, asi comprueba la temp de ese compresor ,no mires la sonda mira la presion de descarga y la temp del compresor,la sonda estara bien por que te dice que hay algo mal ,asi que mira el compresor, el consumo, comprueba las conexiones que estan bien, y el motor ventilador igual,comprobaste la carga ,sal....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problemas con sonda de tubo hace 2 años 2 meses #195533

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
TOMEU escribió:
He tocado la sonda de descarga justo a la salida del compresor y no parece que tenga una temperatura excesiva.
He soltado ambos sensores (de descarga y de tubo) sin desconectarlos de la placa y sigue dando los mismos códigos de error.
Por cierto que en la placa principal de la unidad exterior hay un led rojo que cuando cuando el compresor funciona esta encendido y cuando se para queda intermitente ocho veces y así hasta que el compresos vuelve a arrancar que ese led rojo queda encendido sin intermitencias hasta que el compresor se para y vuelve a parpadear ocho veces .
Coge los sensores a la misma temperatura ambiente y checa que valor dan el de descarga a 20ºC son unos 64 kΩ y a 60 ºC unos 12 kΩ al del intercambiador ext a la misma temperatura son 6 kΩ y 1kΩ respectivamente ya nos dices .
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problemas con sonda de tubo hace 2 años 2 meses #195543

  • TOMEU
  • Avatar de TOMEU
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
Gracias joseb71 lo comprobaré
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.223 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information