excelente compañero una respuesta asi era la que esperaba, gracias a psg, eleclima y eugin.
Eugin, disculpa lo minucioso...pero viendo que te manejas en el tema, ¿porque se le llama alta o baja "estática", a este último término me refiero.
Perdón si me entrometo...
Creo que más o menos se puede decir, que las de baja presión estática se utilizan más en doméstico y las de alta presión son más industrial...
que me corrijan si me equivoco.
El tema ha sido cerrado.
Re: Varias consultas sistema VRV
hace 15 años 1 semana #18958
Pluchot, lo primero felicitarte por tu título. ¡Enhorabuena!
Intentaré explicarte el origen del nombre Presión estática, aunque se me hace un poco difícil explicarlo.
En el interior de los conductos, la presión que se genera se divide en Presión Estática y Dinámica.
P total= P. estática + P. dinámica
La Presión dinámica es la generada por el movimiento del aire, al convertir la energía cinética en Presión. Se manifiesta en la dirección del movimiento del fluido.
La Presión estática, es la generada sobre las superficies del conducto, la fuerza que ejerce el aire contra las paredes del conducto, en sentido perpendicular a ellas.
Picasso, tienes razón.
Para que te hagas una idea, las típicas unidades de conductos, que suelen ir colocadas en las habitaciones de los hoteles, con una rejilla de impulsión hacia la habitación y donde el conducto es muy corto, ya que prácticamente se emboca la salida de la máquina a la rejilla, son de Baja Presión estática.
En cambio, en el comedor del hotel, donde tendremos un montón de difusores y seguramente un recorrido de conductos bastante largo, con curvas, pantalones,… tendremos una unidad de media ó alta Presión estática.
El tema ha sido cerrado.
Re: Varias consultas sistema VRV
hace 15 años 1 semana #18960
Gracias compañeros, intentando aportar algo, Eugin, respecto a lo de la presión estática y dinámica, se podría mirar de la misma manera que lo hacemos al estudiar las bombas, la diferencia es que en vez de presión trabajamos con alturas, es mas las curvas para selección tienen la misma forma (curvas caracteristicas), una relaciona presion vs caudal y en el caso la bomba, altura vs caudal.
SI estoy en lo correcto en las bomba nuestra columna total se compone de la suma de la columna estática de elevación + la columna dinámica (o pérdidas), creo que el principio es el mismo.
Me hiciste memoria respecto a lo de la presión total, por eso recordé lo de las bombas, espero no estar equivocado