• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Problema maquina A/A Airwell

Problema maquina A/A Airwell hace 14 años 2 meses #32501

  • lluisot
  • Avatar de lluisot
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 294
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
Hola , reccurro a vosotros a ver si podeis ayudarme .Tengo un amigo que tiene una maquina Airwell , creo que inverter .
La unidad interior es modelo NT30 ST REV
la unidad exterior es NT30 GCREV
Lleva R410 .

El problema es el siguiente :

La maquina se pone en modo calor y no sale aire caliente .
El ventilador interior funciona Ok
El ventilador de la unidad exterior funciona OK
El compresor no se conecta .


Al cabo de una media hora , se apaga el led de modo calor que estaba permanentemente encendido y empiezan a parpadear simultaneamente los leds de frio y deshumificar ( dry ) a intervalos de 1 segundo constantemente .


He probado tambien en modo frio y el compresor no entra.la verdad , solo he esperado en modo frio un par de minutos .

Sabe alguien a que puede ser debido . Mi amigo espera que vaya quien se la instaló pero lleva mas de 2 semanas y aun no se ha presentado .Se trata de un bar y ha tenido que recurrir temporalmente a una estufa de butano .

A ver si con vuestra ayuda puedo solucionar la averia . No olvideis que soy electricista sólamente , de frio , algo pero mas bien poco .

Saludos

lluisot
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema maquina A/A Airwell hace 14 años 2 meses #32503

  • RSA
  • Avatar de RSA
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • FRIO-FRIO
  • Mensajes: 34
  • Karma: 1
Si solo ventila la unidad condensadora y el compresor no arranca yo miraria primero en condensador de arranque, en esas máquinas falla mucho. Es muy facil de sustituir y facil de identificar.

Saludos,.-11 ,.-11
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema maquina A/A Airwell hace 14 años 2 meses #32508

  • RSA
  • Avatar de RSA
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • FRIO-FRIO
  • Mensajes: 34
  • Karma: 1
Tiene este aspecto y sulen estar situadas en la parte superior de la condensadora Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema maquina A/A Airwell hace 14 años 2 meses #32509

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Si como dices eres electricista comprueba como te dicen el condensador de arranque del motor y contactor si lo lleva

Ademas sigue el esquema eléctrico y mira en que cable o cables del regletero de la condensadora te da la señal de arranque del compresor, por si fuera el rele de la placa electrónica de la evaporadora

También puede ser que este frita de gas y no arranque porque lleva un mini presostato de baja

Un saludo ya nos contaras
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema maquina A/A Airwell hace 14 años 2 meses #32514

  • lluisot
  • Avatar de lluisot
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 294
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
hola , gracias por responder .

Donde puedo ver el esquema ? Es posible que este dentro de la unidad exterior en la tapa ?

Mañana abro la unidad exterior y miro a ver que encuentro .Miraré el condensador de arranque y a ver si soy capaz de saber si la unidad interior le dice a la exterior que arranque el compresor .

Saludos

lluisot
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema maquina A/A Airwell hace 14 años 2 meses #32517

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Perdona pero no había visto lo de inverter
Lo primero asegúrate si es inverter o no
Lo que te he dicho antes es si no es inverter

Si es inverter ya es otro cantar, pero por lo que dices no creo que sea inverter, ya que si no arranca compresor debería de darte algún código de error por destellos en la evaporadora
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema maquina A/A Airwell hace 14 años 2 meses #32518

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Ah y el esquema si lo puedes ver en la chapa de la condensadora
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema maquina A/A Airwell hace 14 años 2 meses #32523

  • Miky
  • Avatar de Miky
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • El dia precedente te enseña al dia siguiente
  • Mensajes: 1894
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 282
Lluisot mirate la placa exterior a ver si te sale algun codigo de averias , yo he encontrado algo pero esta en ingles, mirariamos de descifrarlo.


Saludos.


,.-24
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema maquina A/A Airwell hace 14 años 2 meses #32526

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
hola
si es inverter como dices en tu post no llevas condensador de arranque , el esquema electrico normalmente lo suele llevar en la tapa de conexiones electricas . y si es inverter levantando la tapa superior te vas a encontrar la placa electronica del inverter con tres leds y veras que tambien tienes un listado de luces con los codigos de averia

saludos
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema maquina A/A Airwell hace 14 años 2 meses #32551

  • lluisot
  • Avatar de lluisot
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 294
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
Gracias por las respuestas. Mañana lo miro .
Lo de los destellos , os referis a los leds de la unidad evaporadora ?
Como he dicho en el primer post , se encienden intermitentemente y de forma simultanea los leds de Frio ( verde ) y de Dry ( Naranja ) a intervalos de 1 segundo y se mantienen asi constantemente .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema maquina A/A Airwell hace 14 años 2 meses #32561

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Pues normalmente debajo de la chapa que cubre la placa de la evaporadora o en la carcasa por debajo te suelen venir que error corresponde a esos destellos, o en la condensadora normalmente también traen leds de auto diagnosis que parpadean y también los encuentras debajo de la chapa que cubre la electrónica dela condensadora
Míralo y nos comentas algo
De todas formas si es inverter te diría que debería de verla un técnico, di de la zona que eres y seguro algún técnico de aquí estará gustoso en ir a verla, ya que no encontraras repuestos fácilmente y si no tienes conocimientos de aire te vas a aburrir con la maquina

Un saludo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema maquina A/A Airwell hace 14 años 2 meses #32570

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
El compañero Lluisot si tiene problemas con los repuestos solo tiene que decirlo aquí y cualquiera le proporcionara el contacto o se los suministrará.

Me incluyo el 1º.

Si te hace falta algo dilo, encantado de ayudarte.

Saludos
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.321 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information