• Página:
  • 1

TEMA: Miembros de la cooperativa en Valencia? URGE

Miembros de la cooperativa en Valencia? URGE hace 12 años 10 meses #67184

  • javiertoti
  • Avatar de javiertoti
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Necesitaría contactar con algún miembro de la cooperativa en Valencia.

Tengo un problema con mi máquina de conductos GENERAL ACG36UI. El radiador interno de la evaporadora tiene una fuga y presenta un aspecto corroido en los codos.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


El técnico que me lo instaló hace justo 2 años quiere eludir su responsabilidad achacando el fallo a un problema con el desagüe y gases metanídicos... que todo podría ser, pero me consta que el fontanero de la vivienda sí hizo un sifón y que la máquina está en su último mes de garantía.

Igualmente necesito alguien que me de una segunda opinión y precio de arreglar el equipo, el radiador habría que ponerlo nuevo ya que creo que no admite reparación.





Muchas gracias. Un saludo.
Última Edición: hace 12 años 10 meses por javiertoti.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Miembros de la cooperativa en Valencia? URGE hace 12 años 10 meses #67186

  • luis16es
  • Avatar de luis16es
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2838
  • Gracias recibidas 93
  • Karma: 140
Dime la zona y te pongo en contacto con el que mas cerca te pille.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Miembros de la cooperativa en Valencia? URGE hace 12 años 10 meses #67187

  • javiertoti
  • Avatar de javiertoti
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
He subido fotos. La zona es pegado a Valencia capital, por Alfafar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Miembros de la cooperativa en Valencia? URGE hace 12 años 10 meses #67189

  • luis16es
  • Avatar de luis16es
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2838
  • Gracias recibidas 93
  • Karma: 140
Francisco Simarro
687798928
c/doctor perpiña 42-5
Benetuser 46910
Valencia
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Miembros de la cooperativa en Valencia? URGE hace 12 años 10 meses #67190

  • javiertoti
  • Avatar de javiertoti
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Pues muchas gracias Luis, si puedieras aconsejarme alguna persona más también me vendría de fábula porque en este mes la gente va muy liada.

Por cierto ¿qué te parece mi historia?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Miembros de la cooperativa en Valencia? URGE hace 12 años 10 meses #67192

  • luis16es
  • Avatar de luis16es
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2838
  • Gracias recibidas 93
  • Karma: 140
El que mas cerca te pilla es Francisco, los demas son de fuera de la capital y los desplazamientos suben.

En cuanto, a que la unidad interior se a corroido, es muy posible ya que por los desagues va de todo, y aunque pongas sifon, piensa que en invierno la unidad interior no desagua y el sifon de queda seco en invierno, con lo cual los gases que circulan por los desagues hacen su agosto,

No eres al primero que le pasa y no seras el ultimo.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Miembros de la cooperativa en Valencia? URGE hace 12 años 10 meses #67194

  • javiertoti
  • Avatar de javiertoti
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Ya he hablado con Francisco y ha sido muy atento. Esta semana quedaremos para pegarle un vistazo al sistema.

MUCHAS GRACIAS FOROFRIO!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Miembros de la cooperativa en Valencia? URGE hace 12 años 10 meses #67195

  • Beteu
  • Avatar de Beteu
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 266
  • Karma: 5
Hola ,

cuando repares ponle una bomba de condensados y asi evitaras los vapores del desague....
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Miembros de la cooperativa en Valencia? hace 12 años 10 meses #67196

  • javiertoti
  • Avatar de javiertoti
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Beteu escribió:
Hola ,

cuando repares ponle una bomba de condensados y asi evitaras los vapores del desague....

Y eso cuanto cuesta mas o menos?


Voy muy mal de dinero. Este año no me voy de vacaciones precisamente por eso y ahora tampoco tengo aire :(

Gracias.
Última Edición: hace 12 años 10 meses por javiertoti.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Miembros de la cooperativa en Valencia? URGE hace 12 años 10 meses #67204

  • Beteu
  • Avatar de Beteu
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 266
  • Karma: 5
Tendria que mirar los precios , comentaselo al tecnico que te va a reparar la maquina........
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Miembros de la cooperativa en Valencia? URGE hace 11 años 8 meses #96784

  • javiertoti
  • Avatar de javiertoti
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
luis16es , se me ha vuleto a estropear la máquina. Puedes darme el teléfono de algun otro miembro que no sea Francsico? La ultima vez me paso unos precios bastante elevados y acabe recurriendo a otra persona.

Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.247 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information