• Página:
  • 1

TEMA: desmontar fujitsu

desmontar fujitsu hace 12 años 8 meses #69874

  • panoli??
  • Avatar de panoli??
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
hl compis, necesito consejo del sabio foro, para desmontar el fujitsu multiesplit, recuperar el gas, y si es necesario hacer de nuevo el vacio en un inverter con gas R410, 2_._
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: desmontar fujitsu hace 12 años 8 meses #69884

  • galan
  • Avatar de galan
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 149
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
para empezar, si la maquina funciona, deberias:
-conectar un puente de mano metros
-arrancar la maquina en modo frio
esperar unos minutos que el quipo se estabilice
comenzar en cada linea de los split a cerrar la valvula de liquido, si es un multi que tiene varias salida cada una conh su valvula, debes hacerlo conectando el manometro a cada linea cada vez, cuando el manometro te indica que la presion el el circuito cae po debajo de 0, esa linea con su split ya no tinene gas, debes entonces cerrar la valvula de gas, aspiracion, asi con todas la unidades
-parar la maquina y desconectarla electricamente y puedes desconectar los splits,
si la instalacion la vas a reutilizar, asegurate de taponar las lineas de refrigerantes,

un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: desmontar fujitsu hace 12 años 8 meses #69885

  • galan
  • Avatar de galan
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 149
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
no se si te refieres a hacer vacio a la maquina, pues no porque si recuperas el gas de la instalacion en la condensadores esta esta llena de gas, y debes dejarla como esta, al resto de la instalacion tuberias como split, cuando vuelva a conectarla tienes que hacerla vacio logicvamente
una vez que los desconectas entra en contacto el interior con el aires, adquiriento humedad en el interior
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: desmontar fujitsu hace 12 años 8 meses #69889

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
panoli?? escribió:
hl compis, necesito consejo del sabio foro, para desmontar el fujitsu multiesplit, recuperar el gas, y si es necesario hacer de nuevo el vacio en un inverter con gas R410, 2_._

En primer lugar te movi el post a esta sala para estar mejor localizado.

En segundo lugar, para hacer lo que quieres necesitas de herramienta especifica de frigorista.
.- Puente de Manometros
.- Latiguillos
.- Manoreductores de nitrogeno
.- Nitrigeno seco
.- Bomba de vacio
.- Botella de Gas R-410

En tercer lugar tienes que hacer lo que te comenta el colega galan.

Y en cuarto lugar, disponer del certificado personal de manipulador de gases fluorados, de lo contrario estas infringiendo la ley.

Aqui te podemos orientar para solucionar si tienes algun problema con tu equipo, pero nos resulta dificil darte un curso intensivo de instalador de climatización y que este tenga validez legal.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: desmontar fujitsu hace 12 años 8 meses #69890

  • panoli??
  • Avatar de panoli??
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
hl compis, muchas gracias por tanta dedicacion seguir asi no decaigais, me habeis ayudado mucho :whistle: :whistle: :whistle: :whistle: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss:
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: desmontar fujitsu hace 12 años 8 meses #69896

  • galan
  • Avatar de galan
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 149
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
amigo pascalin, creo que tienes razon, unas operaciones tan basicas no deberian ser desconocidas ni para un ayudante, nuestro amigo deberia atenerse a desmontar un equipo si no sabe y conoce lo que hace,
deberia pedir a un profesional de refrigeracion que realizara el trabajo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.211 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information