• Página:
  • 1

TEMA: subcooling

subcooling hace 12 años 4 meses #79670

  • jorge777
  • Avatar de jorge777
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Jesucristo Mi Salvador
  • Mensajes: 277
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
encontre una unidad de piso-techo con un subcooling en 0 y el superheat en 5 precion de succion en 70 precion de liquido en 198 temperatura de lineade liquido leia 96 y temperatura de linea de succion45 en refrigerante 22, los grados son en farenheit que le puede estar pasando a esta unidad? por que un sub cooling tan bajo?
Jorge Rodriguez
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: subcooling hace 12 años 4 meses #79703

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Y las Temperaturas Externa e Interna?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: subcooling hace 12 años 4 meses #79716

  • jorge777
  • Avatar de jorge777
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Jesucristo Mi Salvador
  • Mensajes: 277
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
externa estaba 87f interna 72f
Jorge Rodriguez
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: subcooling hace 12 años 4 meses #79728

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Por el Subcooling de 0ºF
O es un Equipo Nuevo, donde El Fabricante fuerza ese valor, para cumplir con las normas minimas de eficiencia.
O esta mas sucio que el palo de un gallinero, y/o poco flujo de aire.
Por el superheat tan bajo
Evaporador sucio.
LIMPIAR.
Si esta limpio, por las dudas, sacar el refrigerante, pesarlo, y volver a cargar, buscando la informacion de El Fabricante
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: subcooling hace 12 años 4 meses #79764

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
joseregue escribió:
Por el Subcooling de 0ºF
O es un Equipo Nuevo, donde El Fabricante fuerza ese valor, para cumplir con las normas minimas de eficiencia.
O esta mas sucio que el palo de un gallinero, y/o poco flujo de aire.
Por el superheat tan bajo
Evaporador sucio.
LIMPIAR.
Si esta limpio, por las dudas, sacar el refrigerante, pesarlo, y volver a cargar, buscando la informacion de El Fabricante

El tener un subenfriamiento elevado puede ser síntoma de un exceso de refrigerante, pero un buen subenfriamiento mejorará significativamente la potencia frigorífica, disminuirá el recalentamiento, la temperatura de los vapores de descarga y la relación de compresión, por lo que creo que un buen subenfriamiento hace más eficiente el equipo.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.220 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information