• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: compresor que se para y no enfria ni calienta

compresor que se para y no enfria ni calienta hace 12 años 3 meses #81530

  • mimatadero
  • Avatar de mimatadero
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
Hola

os resumo mi problema a ver si me podeis ayudar. Tengo un aire que ha funcionado el año pasado y que cuando he ido a ponerlo este invierno no ha funcionado.

Principalmente lo que ocurre es que cuando lo encedemos, salta el ventilador y compresor en la unidad externa,empieza a salir aire caliente en la unidad interna (es un A/A de conductos marca inverter), pero al rato se para el aire del evaporizador y el compresor se para. Se queda parado durante mucho rato y vuelve a funcionar durante un rato, repitiendose asi la operación.

Comprobamos que funciona el compresor porque le llega tension (320v en el condensador de trabajo) y deducimos que se apaga porque se calienta en exceso y salta el protector.

En lo que se refiere a presion de la unidad externa, el tubo de baja se calienta y el de alta el terminal se llega a congelar.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

el tecnico me indicó que el tubo de alta la presion está muy alta,...asi que llega a la conclusion de que hay una obstruccion y que la opción es cambiar la unidad interior.

no se, queria saber si me podeis dar mas pistas.... ya que la obstruccion despyes de haber estado funcionando correctamente...

he visto que en la unidad interna hay un codensador...puede ser que este fallando y por eso ocurra esto?

alguna idea?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresor que se para y no enfria ni calienta hace 12 años 3 meses #81531

  • jorge777
  • Avatar de jorge777
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Jesucristo Mi Salvador
  • Mensajes: 277
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
le falta refrigerante, busca escape
Jorge Rodriguez
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresor que se para y no enfria ni calienta hace 12 años 3 meses #81532

  • nickaso
  • Avatar de nickaso
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 176
  • Gracias recibidas 39
  • Karma: 0
En modo calor la tuberia que se ve escarchada es la del retorno del condensador (Unidad interior) lo que indica que hay algun taponamiento o extrangulacion que hace que el liquido expansione.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresor que se para y no enfria ni calienta hace 12 años 3 meses #81533

  • mimatadero
  • Avatar de mimatadero
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
segun dijo el tecnico tenia carga suficiente..... me imagino que eso se ve con la presion no?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresor que se para y no enfria ni calienta hace 12 años 3 meses #81535

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Puedes ponerte en contacto con un tecnico del foro cercano a tu zona donde resides y te lo dejara resuelto , saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresor que se para y no enfria ni calienta hace 12 años 3 meses #81536

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Si estas buscando que caliente tu area esto t podria ayudar.....Bueno aca en donde vivo los mini splits, la clase de aire que tienes, no son muy vendidos, pero hay. Una ves me toco trabajar con uno de ellos cuando estaba super frio bajo conjelacion. Y los mismos sintomas que me das me daban ami. Los ocupantes me hablaron porque querian calor del systema, entonces checke todo completamente y asta el manual, y me di cuenta que esa clase de minisplits que son heat pumps pueden darte algo de calor cuando hase frio pero cuando el frio es extremo, olvidalo, recomendaba el manual que buscaras otra fuente para tener calor. Y eso de que se conjela y se apaga es normal pues el condensador esta actuando parecido a un evaporador, en otras palabras absorviendo el calor que se pueda del exterior para mandarlo asia adentro. Cuando se apaga solo esta desconjelandose...pero si checa con un tecnico de confianza de tu localidad.saludos
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresor que se para y no enfria ni calienta hace 12 años 3 meses #81541

  • mimatadero
  • Avatar de mimatadero
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
Me comentan q otra opción es meter nitrógeno para quitar la obstrucción . Eso es así?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresor que se para y no enfria ni calienta hace 12 años 3 meses #81544

  • Edmundo13
  • Avatar de Edmundo13
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 359
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 5
inverter no es una marca es un modelo de compresor o de motor electrico y dedusco que no es inverter cuando hablas de condensador de funcionamiento de unidad exterior acla ra este particular con poner modelo y marca y diferencia entre inverter o on off esto es muy importante para poder darte un diagnostico o que probar en la maquina con la foto que pones dedusco que no esta entrando valvula de 4 vias pues no estaria congelado tubo de baja esto seria hazi en modo frio y podria ser debido a falta de gas ventilador unidad interior no funciona flitros sucios radiador sucio estas seguro de tener en modo calor la unidad si es hazi no te entra valvula 4 vias ,piensa que en modo calor las dos tuberias dela foto estarian caliente o valvula no ajusta y se queda parcialmente abierta en posicion frio una obstruccion en una maquina con solo un año joder no se hizo vacio tubos de la instalacion sucios quien la instalo un profesional cuida esos detalles muy importante en la instalacion y si es haci te sale mas cara reparacion que una maquina nueva te aconsejo que uses garantia
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresor que se para y no enfria ni calienta hace 12 años 3 meses #81561

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
jorge777 escribió:
le falta refrigerante, busca escape

No estoy de acuerdo en tu analisis, piensa que esta en modo calor.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresor que se para y no enfria ni calienta hace 12 años 3 meses #81562

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Edmundo13 escribió:
inverter no es una marca es un modelo de compresor o de motor electrico y dedusco que no es inverter cuando hablas de condensador de funcionamiento de unidad exterior acla ra este particular con poner modelo y marca y diferencia entre inverter o on off esto es muy importante para poder darte un diagnostico o que probar en la maquina con la foto que pones dedusco que no esta entrando valvula de 4 vias pues no estaria congelado tubo de baja esto seria hazi en modo frio y podria ser debido a falta de gas ventilador unidad interior no funciona flitros sucios radiador sucio estas seguro de tener en modo calor la unidad si es hazi no te entra valvula 4 vias ,piensa que en modo calor las dos tuberias dela foto estarian caliente o valvula no ajusta y se queda parcialmente abierta en posicion frio una obstruccion en una maquina con solo un año joder no se hizo vacio tubos de la instalacion sucios quien la instalo un profesional cuida esos detalles muy importante en la instalacion y si es haci te sale mas cara reparacion que una maquina nueva te aconsejo que uses garantia

Yo me inclino más a una obstrucción, en algún codo de la unidad interior debido a algún resto de soldadura o de suciedad. Tendrán que desmontar unidad interior y soplar con nitrogeno para qitar tapon o unidad nueva. Que te haga oferta de reparacion y equipo nuevo y el que más te convenza pues ya sabes.

Saludos.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresor que se para y no enfria ni calienta hace 12 años 3 meses #81576

  • jorge777
  • Avatar de jorge777
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Jesucristo Mi Salvador
  • Mensajes: 277
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
en mi pais no trabajamos en modo calor, pero si es en modo frio con esa foto es por falta de refrigerante
Jorge Rodriguez
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresor que se para y no enfria ni calienta hace 12 años 3 meses #81601

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
diegocb2 escribió:
jorge777 escribió:
le falta refrigerante, busca escape

No estoy de acuerdo en tu analisis, piensa que esta en modo calor.

Pues yo si estoy de acuerdo con jorge, podria ser una falta de gas
precisamente por que esta en calor y el ciclo es inverso al del frio, por lo que el tubo en modo frio es descarga, ahora en modo calor es aspiracion.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.401 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information