• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Control temperatura climatización por conductos

Re: Control temperatura climatización por conductos hace 11 años 10 meses #92999

  • Aretradeser
  • Avatar de Aretradeser
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Karma: 0
carlitos escribió:
Hola aretradeser.
Creo que primero deberias de comprobar si solicitando en el termostato 19 grados la unidad intenta bajar a esa temperatura y baja de esos 25 que tienes ahora.
Para comprobar si el termostato mide en el termostato o en retorno deberias decir el modelo del termostato ya que normalmente hay que entrar en parametros para verificarlo o cambiarlo.
la temperatura de impulsion se mide en la rejilla mas cercana a la maquina o si tienes termometro de pincho para conductos justo en el conducto de salida de la maquina que va a las rejillas.
La temperatura de retorno se mide detras de la maquina donde estan los filtros.

Disculpa, hasta hoy, no he podido realizar las mediciones que me aconsejaste. Son las siguientes:
El modelo del termostato es: DAIKIN BRC1D528
Mediciones de temperatura, solicitado en el termostato 16°
Temperatura de Impulsión = ± 13,2°
Temperatura de Retorno = ± 25,3°
Muchas gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Control temperatura climatización por conductos hace 11 años 10 meses #93005

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
12 grados de salto no esta nada mal la maquina si tienes 25 de retorno, que temperatura tenias seleccionada en el termostato?

Ahora leyendo un poco mejor la pregunta que haces, una Daikin de modelo 71 no son 5800... frigorias.. son 7000 en frio 8000 en calor y mas este tipo de equipos que el rendimiento te lo superan un poquito mas del nominal que te suele marcar en placa.

De cuantos metros cuadrados estamos hablando que quieres climatizar con esa maquina porque minimo 80, 100 metros cuadrados te puede climatizar tranquilamente una 71 de Daikin.

Un saludo.
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
Última Edición: hace 11 años 10 meses por -=Viti=-.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Control temperatura climatización por conductos hace 11 años 10 meses #93013

  • Aretradeser
  • Avatar de Aretradeser
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Karma: 0
Tenía seleccionada 16°. Efectivamente, los metros a los que da servicio son unos 85. Con el modelo de termostato que te he facilitado, sabes si mide la temperatura en el termostato o en retorno?
Saludos,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Control temperatura climatización por conductos hace 11 años 10 meses #93026

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
Por defecto es en retorno de la maquina. Si quieres te puedo pasar la documentacion para que modifiques parametros y los situes en el termostato

Un saludo
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
Última Edición: hace 11 años 10 meses por -=Viti=-.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Control temperatura climatización por conductos hace 11 años 10 meses #93032

  • luis16es
  • Avatar de luis16es
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2838
  • Gracias recibidas 93
  • Karma: 140
viti, y por que no los cuelgas en el foro, y asi todos los compañeros, que le haga falta lo tienen.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Control temperatura climatización por conductos hace 11 años 10 meses #93038

  • Aretradeser
  • Avatar de Aretradeser
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Karma: 0
Sí, por favor, pásame los parámetros, para situarlo en el termostato.
Muchas gracias,
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Control temperatura climatización por conductos hace 11 años 10 meses #93041

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
luis16es escribió:
viti, y por que no los cuelgas en el foro, y asi todos los compañeros, que le haga falta lo tienen.

Un saludo
Obvio Luis, a ver si los encuentro.. que dije muy rapido que los iva a pasar, sino me tocara... ,.-19 pero los subire :D

Un saludo
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
Última Edición: hace 11 años 10 meses por -=Viti=-.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.300 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information