TEMA: Mejorando la recuperadora un poco mas.

Mejorando la recuperadora un poco mas. hace 4 años 9 meses #161273

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 880
  • Karma: 42
Hola, por fin me decidi a tomarme el trabajo de hacer una mejora importante en mi recuperadora que ya muchos conocen es artesanal y hecha con elementos que tenemos en el taller.
Esta vez llego a mi un compresor Danfoss FR11G...R134A de baja.
Tiene un desplazamiento de 11,15 cm3 y en comparacion al que tenia en la recuperadora un Unite Hermetique AEZ 4425E de 4,25cm3 supone un aumento considerable en el desplazamiento con lo que hara los trabajos aun mas rapidos de los que ya los venia haciendo.
Por ser las dimensiones muy parecidas y la disposicion de los tubos la misma me decidi a hacer el cambio aun asi tuve que emplear la radial para acortar la gran superficie que tiene el Danfoss en su base de anclaje en comparacion al Unité.
He sacado unas cuantas fotos de distintos angulos para clarificar como esta concebida la recuperadora
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.



Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

.
De paso una novedad....con un viejo TESTO averiado he aprovechado de el lo que sirve que son sus conexiones frigorificas,mirilla/ visor y sus magnificas llaves suaves de abrir y cerrar.
Este puente me sirve para cuando necesito hacer limpiezas en circuitos ,es de gran ayuda.
A veces algo que deja de funcionar se le encuentra un uso que puede ser diferente al de su concepcion original , en este caso lo he encontrado. 7alegria.gif
Ahi van las fotos que lo explican mejor:
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 4 años 9 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, Estopa, celtronics2011

Mejorando la recuperadora un poco mas. hace 4 años 9 meses #161274

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 880
  • Karma: 42
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.



Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 4 años 9 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, alvarotacho

Mejorando la recuperadora un poco mas. hace 4 años 9 meses #161275

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 880
  • Karma: 42
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.



Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 4 años 9 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2

Mejorando la recuperadora un poco mas. hace 4 años 9 meses #161276

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 880
  • Karma: 42
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, juanlafalce1977

Mejorando la recuperadora un poco mas. hace 4 años 9 meses #161286

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14315
  • Gracias recibidas 3318
  • Karma: 473
capo esta chilisima , de mayor quiero ser como la mitad de ti , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mejorando la recuperadora un poco mas. hace 4 años 9 meses #161291

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 880
  • Karma: 42
lafaraonadelfrio escribió:
capo esta chilisima , de mayor quiero ser como la mitad de ti , un saludo
Como la mitad de mi....????
Ahhh!!!! tu quieres pesar de mayor 57Kg....esta bien! a mi tanbien me vendria bien ser la mitad de mi risa136:,gif risa136:,gif risa136:,gif risa136:,gif
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mejorando la recuperadora un poco mas. hace 4 años 9 meses #161292

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1754
  • Gracias recibidas 1433
  • Karma: 37
Capo. Ta muy chula.

Pero hay una cosa que no entiendo de tu joya.

Donde esta el condensador????
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mejorando la recuperadora un poco mas. hace 4 años 9 meses #161293

  • Estopa
  • Avatar de Estopa
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 269
  • Gracias recibidas 45
  • Karma: 3
Muy bien Frigotron.

Una pregunta; no tiene condensador?
Saludos
Para ser frigorista no hace falta estar loco,...pero ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mejorando la recuperadora un poco mas. hace 4 años 9 meses #161294

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 880
  • Karma: 42
Gracias francis, no ailo de (haber) esto ha llamado la atencion otras veces no genero liquido para que se condensa en la botella que si es necesario la refrigero segun la cantidad que recupere ya me preparo en llevar la enfriadora de botellas
esta:
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Alli la enfriadora esta sin carrozar la unidad condensadora actualmente esta cerrada en aluminio blanco tendre alguna foto por ahi luego la subo.
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 4 años 9 meses por frigotron.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, Estopa

Mejorando la recuperadora un poco mas. hace 4 años 9 meses #161297

  • Estopa
  • Avatar de Estopa
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 269
  • Gracias recibidas 45
  • Karma: 3
Ahhhh. Muy bien. Lo entiendo.

Hazme una para mí con ese material que tienes sobrante ja jaja ja
Muchas gracias thump_356595 thump_356595 1825665966-b
Saludos
Para ser frigorista no hace falta estar loco,...pero ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mejorando la recuperadora un poco mas. hace 4 años 9 meses #161305

  • mario de lucas
  • Avatar de mario de lucas
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 83
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 0
Maestro!!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mejorando la recuperadora un poco mas. hace 4 años 9 meses #161319

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8234
  • Gracias recibidas 3352
  • Karma: 117
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.