• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: para el amigo luex

para el amigo luex hace 13 años 9 meses #40149

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: para el amigo luex hace 13 años 9 meses #40152

  • ELECLIMA
  • Avatar de ELECLIMA
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Sevilla-Barcelona
  • Mensajes: 1267
  • Gracias recibidas 50
  • Karma: 1397
que currao esta manu,como vea la furgo tuya por hay te abro el maletero y me la llevo para mi coleccion yayo,
jajajjajajajajaja un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: para el amigo luex hace 13 años 9 meses #40188

  • luex
  • Avatar de luex
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 460
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 6
manu haber si me explicas como va sacas el refrigerante de la instalacion , luego el aceite del carter supongo que la solenoide y la valvula expansion las quitas y puenteas con un tubo para que pase el refrigerante liquidoy ahora intercalas la recuperadora inllectando liquido en la instalacionpara que circule libre arrastrando los restos de aceite acia elaparato este donde el aceite se queda en el separador de aceite que calientas el gas con una resistencia para pasar ala recuperadora y volverlo a recircular dime si es asi o no .... NOTA : ta mu chula saludos y graciassssssssss
La vejez es cuando sabes todas las respuestas pero nadie te hace las preguntas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: para el amigo luex hace 13 años 9 meses #40199

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
luis la has descrito como es , amigo mio así de sencillo funciona , succiono el gas primero desde una botella en estado gaseoso hasta inundar la instalación en forma liquida , ya que la recuperadora me lo comprime y licua en su condensador , una vez inundada la instalación , procedo a cerrar la botella y a dejar que sea la recuperadora la que valla recogiendo el gas de la instalación y una vez decantado las impurezas o el aceite y ademas filtrado vuelvo a introducirlo en la instalación en estado liquido hasta haber completado la limpieza, una vez completada recojo el gas , procedo a su carga de aceite , vacío y carga de refrigerante ,(ojo con poner el compresor semihermetico sin tener pruebas de que esta bien engrasado ya que al haber pasado gas liquido sobre su mecánica este queda tan seco que puede griparse ,hay que conectar y desconectar hasta que engrase debidamente)un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 13 años 9 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: para el amigo luex hace 13 años 9 meses #40218

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Manu se te ha olvidado decir que necesitas una buena recuperadora (abstenerse los que tengáis una minimax, ya que no funciona)jejjejej por lo demas Ok

Manu me queda que me quiera comprar el jefe una buena recuperadora y hacer la prueba ya que con la minimax como te comente me como los mocos( me quedo sin liquido en el sistema)

Un saludo faraona
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: para el amigo luex hace 13 años 9 meses #40229

  • wilson
  • Avatar de wilson
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • querer es poder
  • Mensajes: 226
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 12
señor pepekelvin yo particularmente utilizaba una de 1/2 cv de sobra sabia que esta maquina no era la ideal segun los apuntes de el amigo manu , pero e de indicarle una cuestio todo dependera de cual sea el flujo de liquido que usted dependa dedicar a la instalaccion , asi como de que rapidez que quiera usted obtener , claro esta que la que manu indica es una de las mas veloces, pero eso estara en cual es su prioridad ,todo dependera de el uso la rentavilidad y la amortizacion pero lo que es indiscutible es que el sistema es secillo pero funciona y seca y recupera hasta tal punto de que a un compresor loo deja seco pero sin aceite en el circuito del cigueüñal. saludos cordiales
si no tienes la solucion no dudes en preguntar posiblemente otro a tenido la misma duda y sabe la respuesta
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: para el amigo luex hace 13 años 9 meses #40237

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
pero bueno señor jef de mi gran amigo pepe como pretende usted que este magnifico técnico trabaje con tal engendro , por favor localicele una recuperadora de al menos 1 cv de pistón seco , y ya vera como su inversión en dicha maquina se ve remunerada en eficacia y en garantía de servicio sin olvidar la rapidez de la limpieza , un saludo señor jefe de mi amigo pepe
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: para el amigo luex hace 13 años 9 meses #40282

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Como bien dices wilson no hay ni que pensarse que la maquina funciona, y menos cuando la ha pensado el amigo manolo.

Tan solo digo que lo primordial del sistema es la recuperadora y si tenemos una de pequeña potencia como es mi caso, la limpieza de determinados circuitos con tubería grande se hace casi imposible.

Solo quería recomendar a todo el que vaya a hacer la maquina y que tenga que comprar una recuperadora, comprase una como la que tiene manu, que es incluso mas barata que algunas de menos caballaje y rinde mucho mejor.

Solo eso por lo demás la maquina va de lujo por las pruebas que he hecho.

Un saludo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: para el amigo luex hace 13 años 6 meses #45486

  • Er-Dani
  • Avatar de Er-Dani
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 45
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Esa máquina la has fabricado tu?? si es asi, mi mas sincera enhorabuena porque tiene una pinta increible... Nosotros tenemos que comprar una maquina de limpieza de circuitos y no se por cual decidirnos, ya que no queremos hacer una inversion muy grande... Que maquina teneis vosotros y donde las habeis adquirido?? Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: para el amigo luex hace 13 años 6 meses #45562

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
hola amigo Er-Dani fabrica fabricar no solo e colocado unos elementos ya fabricados en un maletín, ya que yo solo e reutilizado los envolventes de los filtros de piedra para hacer decantadores , sobre la maquina , la que utilizamos actualmente es de 1 cv de potencia , de pistón seco , a nosotros nos va bien , la adquirimos en pecomark y su precio esta rondando los 800€ mas o menos , pero te aseguro que vale la pena ya que son dos maquinas en uno , recuperadora y maquina de limpieza , un saludo compañero
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: para el amigo luex hace 13 años 6 meses #45619

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Referente al tema Manu ya he tenido un hueco para probar la recuperadora nueva de 1 cv y la verdad cojonuda hay una diferencia de trasvase impresionante en comparación a la minimax.

Me queda hacer la prueba de limpieza

En cuanto la haga te comento impresiones Manu

Un saludo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: para el amigo luex hace 13 años 6 meses #45638

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
recuerda una cosa , no deberías de trasegar en face liquida con mas de 5bar de presión ya que podrías gripar la bomba , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.210 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information