• Página:
  • 1

TEMA: Dudas con el método de recuperación practicas.

Dudas con el método de recuperación practicas. hace 12 años 2 meses #83474

  • Carlets
  • Avatar de Carlets
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Aí van mis primeras dudas, una cosa es la teoría y otra la practica. He utilizado en 3 o 4 ocasiones una minimax prestada, en todas ellas se recupero R22 y 407 para reciclar, ya que los equipos de AA domésticos tenían el compresor clavado.
En fin que recuerdo el primer día, me sudaban hasta las manos, solo leer el manual, y ver las temperaturas que puede alcanzar el deposito, iba controlando la temperatura y enfriándo con una manguera de agua fría en el patio de una clienta.

-En el supuesto caso de disponer de toma de liquido y gas, he visto que se puede utilizar el método pushpull, y mi pregunta es la siguiente. ¿con este método al igualar la presión se puede hacer una recuperación mas rápida sin que se sobrecaliente el envase?


-En el supuesto caso de no disponer de toma de alta ¿es factible incrustar una válvula rápida con obús para utilizar el método pushpull?


Y ya por hoy la ultima pregunta.

He visto que hay gente que utiliza compresores de equipos reciclados para utilizarlos como recuperadores. Aquí entiendo que hay que llevar el compresor seco, y con un vacío aplicado antes de una recuperación para no contaminar el refrigerante a extraer con el aceite de la bomba,¿ hasta ahí correcto? en la minimax a parte de una válvula manual para purgar no leí nada al respecto,¿es que utiliza una bomba distinta?

Tengo mas preguntitas pero con resolver estas me basta, que si no, mañana el profe me rehuye cuando me ve ,.-7


Gracias de antemano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Dudas con el método de recuperación practicas. hace 12 años 2 meses #83519

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
Carlets escribió:
Aí van mis primeras dudas, una cosa es la teoría y otra la practica. He utilizado en 3 o 4 ocasiones una minimax prestada, en todas ellas se recupero R22 y 407 para reciclar, ya que los equipos de AA domésticos tenían el compresor clavado.
En fin que recuerdo el primer día, me sudaban hasta las manos, solo leer el manual, y ver las temperaturas que puede alcanzar el deposito, iba controlando la temperatura y enfriándo con una manguera de agua fría en el patio de una clienta.

hola compañero en primer lugar la acción que realizaste esta bien hecha ya que como sabes la botella a la que le estas trasegando el gas de la instalación a reparar actúa como el calderil de una instalación por ende cuando el gas es golpeado contra sus paredes existe una fricción y esta convierte la energía en calor y por lo tanto si el envase es pequeño la temperatura aumenta con mas rapidez por lo que un subenfriamiento a la botella te ayudara a que trasvase con mayor rapidez a la vez que evitara que se eleve la temperatura del envase considerablemente

Carlets escribió:
-En el supuesto caso de no disponer de toma de alta ¿es factible incrustar una válvula rápida con obús para utilizar el método pushpull?

como tu abras leído en el manual de esa maquina , tiene dos capacidades (como todas las recuperadoras) una capacidad de extracción en estado gaseoso y otra en estado liquido cuando extraes en estado liquido multiplicas su eficacia casi en el doble por lo que si tienes toma en la linea de liquido la maquina tardara menos en vaciar la instalación y si la aspiración de la recuperadora la hacemos por dos circuitos (alta y baja) también acortaremos el tiempo de trabajo

Carlets escribió:
He visto que hay gente que utiliza compresores de equipos reciclados para utilizarlos como recuperadores. Aquí entiendo que hay que llevar el compresor seco, y con un vacío aplicado antes de una recuperación para no contaminar el refrigerante a extraer con el aceite de la bomba,¿ hasta ahí correcto? en la minimax a parte de una válvula manual para purgar no leí nada al respecto,¿es que utiliza una bomba distinta?
.

las recuperadoras son de pistón seco por lo que no existirían intercambios de aceite, espero te sirvan estos apuntes , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Dudas con el método de recuperación practicas. hace 12 años 2 meses #84062

  • Carlets
  • Avatar de Carlets
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Muchas gracias por la aclaración, ya tengo unas dudas resueltas.
Creo que la próxima inversión va a ser la recuperadora, la minimax me gusta por las dimensiones y peso, pero no dispone de deposito de aceite. ¿que me podéis recomendar?


Gracias de nuevo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Dudas con el método de recuperación practicas. hace 12 años 2 meses #84063

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Que si puedes economicamente pagar un poco mas, compres una con destilador de aceite, de esa forma puedes aprobechar mejor el refrigerante ya que lo destilas y con un filtro deshidratador antiacido tienes mejor calidad del refrigerante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Dudas con el método de recuperación practicas. hace 12 años 2 meses #84068

Yo tengo la minimax, te tocaría comprar el decantador de aceite a parte, y llevarlo suelto dando el coñazo, si puedes comprar una que lo lleve incorporado.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Dudas con el método de recuperación practicas. hace 12 años 2 meses #84125

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Dudas con el método de recuperación practicas. hace 12 años 2 meses #84144

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
haber haber, expliquemen porfavor esta del decantador de aceite, me intereso. como funsiona, porque es importante, la traen ya algunas recuperadoras y como te puedes construir una?, y porquen nuestro companero estaba tan preocupado con las temperaturas si con solo no pasar el 80% de el tanque recuperador es suficiente.? saludos
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
Última Edición: hace 12 años 2 meses por BTUExpert.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Dudas con el método de recuperación practicas. hace 12 años 2 meses #84171

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
amigo penitas a ver si en tu país puedes ver este vídeo de un limpieza con gas refrigerante r-22

www.forofrio.com/index.php?option=com_ku...ew&catid=84&id=47876

si no puedes velo me lo comunicas y volvemos ma cambiarle el audio , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.262 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information