TEMA: Master- Multifuncion

Re: Master- Multifuncion hace 8 años 8 meses #86304

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
En este post www.forofrio.com/index.php?option=com_ku...ew&id=70408&catid=47 tienes en el primer escrito las laminas de funcionamiento, aunque estan pendientes de actualizar algunos pequeños cambios y hacer un manual de funcionamiento con el resultado de las pruebas que se estan haciendo.

La limpieza la hace con el mismo gas refrigerante de la instalación en estado liquido, pero teniendo en cuenta que la maquina no MUEVE EL LIQUIDO, actua como una unidad condensadora, aspira el gas, lo comprime, lo licua y lo manda otra vez a la instalación.

En la maquina hay un deposito destilador, donde se produce la expansión del gas y separación del aceite, pasando a continuación por un filtro antes de aspirarlo el compresor de piston seco de la maquina y volverlo a mandar en estado liquido al sistema a tratar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Master- Multifuncion hace 8 años 8 meses #86460

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
Hoy he estado en la 2º Fase de limpieza del circuito, ya que tenia que a ver alguien presente sino Pascalin nos miente con las cantidades de aceite que saca del circuitoo xDDD ,.-9

Antes de...
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Despues de... Esta segunda fase consistia en hacer una limpieza del condensador(por segunda vez) y calderin los 2 en conjunto.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Pascalin con su valioso trofeo.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Mientras esperabamos entre proceso y proceso nos acordamos del amigo oscar_albacete y....
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Y como no, yo con la Multi !!! xD
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Pasca, explica tu un poco mas detallado todo, que eres el maestro :)
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
Última Edición: hace 8 años 8 meses por -=Viti=-.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Master- Multifuncion hace 8 años 8 meses #86464

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14315
  • Gracias recibidas 3318
  • Karma: 473
tampoco me fio de ti viti seguro que se a manejado algún maletín de por medio jajjajaja es que los de la zona centro y de levante sois muy corruptos todos , no doy mi visto bueno aun jajaja

PD: ese aceite supongo que sera resto de lo que hay en el calderil ¿NO? los calderines son lo mas complicados de limpiar y hay que hacerlo en varias veces subiendo y bajando el nivel de liquido para asi ir arrastrando el aceite por la sonda , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Master- Multifuncion hace 8 años 8 meses #86470

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Que grande eres Viti, yo aun estoy con las P...tas fotos para descargarlas de movil y no me aclaro ,.-7 , pero las tuyas ya valen para la validación del funcionamiento.

Y que conste que hoy no hubo comida, un bocata y arreando, el viti ni eso jejejejeje.

Como comprobais hoy lleve un medidor de liquidos para saber con exactitud la cantidad de aceite que recuperamos, y en la primera fase de limpieza de solo el condensador, comente mas o menos 1/2 litro, pues es exactamente 500 ml (1/2 litro).

En esta segunda fase de limpieza de condensador (otra vez) y calderin de capacidad 30 lts. al mismo tiempo, se emplearón 11,5 Kilos de refrigerante de limpieza (3,5 kg. mas que en el condensador solo) y se recuperaron cono podeis ver en la foto 230 ml de aceite de mas.

Comentar que en esta fase se lleno hasta alcanzar todo el nivel inferior del deposito nodriza y se dejo la maquina funcionando mas de tres horas gratuitas y digo gratuitas porque el aceite retorna al equipo en la primera entrada de liquido y a los cinco minutos solo retorna refrigerante limpio sin aceite, con lo que estan de mas esas tres horas.

Tambien acometimos la tercera fase de barrido del evaporador y lineas con nitrogeno y el resultado fue un FRACASO ROTUNDO, NO RECUPARAMOS NADA DE ACEITE DEL EVAPORADOR y sometimos el equipo e instalación a una presión de 20 bar.

Ante los resultados obtenidos del barrido, se hizo vacio al evaporador y lineas y se traspaso todo el refrigerante (11,5 ltrs) del condensador-calderin al evaporador-lineas, para proceder el jueves a la siguiente fase de limpiar el evaporador y lineas con refrigerante y ver cuanto aceite recuperamos y refrigerande de mas que necesitamos.

El jueves mas incidencias. Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Master- Multifuncion hace 8 años 8 meses #86478

  • Gusfrio
  • Avatar de Gusfrio
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Karma: 0
¿Es una máquina de limpieza por recirculacion de R22? ¿Y el R22 que saca lo recicla? Con tantos relojes y valvulas seguro. Y ensamblaron una quitamultas que barbaro :kiss: ¿Que tipo de bomba usan para recircular el refrigerante?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Master- Multifuncion hace 8 años 8 meses #86482

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Gusfrio escribió:
¿Es una máquina de limpieza por recirculacion de R22? ¿Y el R22 que saca lo recicla? Con tantos relojes y valvulas seguro. Y ensamblaron una quitamultas que barbaro :kiss: ¿Que tipo de bomba usan para recircular el refrigerante?

SI, por recirculación del mismo gas de la instalación

SI, dispone de un filtro recambiable de nucleo solido con posibilidad de cartucos antiacido, antihumedad y especiales para compresor quemado.

¿Lo de quitamultas no lo entiendo? :pinch: :pinch: :pinch: , si pudiera quetarme las que me pone el ayuntamiento de Madrid por los aparcamientos, me pegaria unas buenas bacaciones 2_._ 2_._ 2_._

La bomba que usa es de una recuperadora WIKAN de piston seco, que desmonte e integre en el carro.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Master- Multifuncion hace 8 años 8 meses #86483

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Joder ahora caigo, la quitamultas es la Minimax ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7

Que bueno, aparte de quitar multas del seprona tambien sirve como apoyo a la del carro para acelerar el proceso y aumentar la cantidad de refrigerante que movemos.

Al principio del trabajo la uso para trasvasar el refrigerante de las dotellas o cilindros al sistema y despues como apoyo y al final para vaciar todo el eqipo.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Master- Multifuncion hace 8 años 8 meses #86485

  • Chotofrio
  • Avatar de Chotofrio
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 138
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
un pedazo de aparato venga colocar algun video del bicho en marcha, el manu no sefia je je je :kiss:
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Master- Multifuncion hace 8 años 8 meses #86487

  • Gusfrio
  • Avatar de Gusfrio
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Karma: 0
Pascalin escribió:
Gusfrio escribió:
¿Es una máquina de limpieza por recirculacion de R22? ¿Y el R22 que saca lo recicla? Con tantos relojes y valvulas seguro. Y ensamblaron una quitamultas que barbaro :kiss: ¿Que tipo de bomba usan para recircular el refrigerante?

SI, por recirculación del mismo gas de la instalación

SI, dispone de un filtro recambiable de nucleo solido con posibilidad de cartucos antiacido, antihumedad y especiales para compresor quemado.

¿Lo de quitamultas no lo entiendo? :pinch: :pinch: :pinch: , si pudiera quetarme las que me pone el ayuntamiento de Madrid por los aparcamientos, me pegaria unas buenas bacaciones 2_._ 2_._ 2_._

La bomba que usa es de una recuperadora WIKAN de piston seco, que desmonte e integre en el carro.

Un saludo

Está muy buena. La mia es más modesta. Son 3 kits. El de recuperación, el de reciclado, y el de bombeo. Se transporta por separado y se ensambla con mangueras. La recuperacion es una quitamultas 3 veces mas rapida que la suya. Yo uso una Appion G5Twin-EP. Trabaja barbaro. El bombeo lo realisa una bomba de gasoil que aspira de una botella que siempre tiene 22 liquido y limpio de aseite. Yo le digo para que Ud. conosca que llevo no para hacerle competensia.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Master- Multifuncion hace 8 años 8 meses #86489

  • Chotofrio
  • Avatar de Chotofrio
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 138
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
echale unas fotillos y opinaremos para comparar ideas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Master- Multifuncion hace 8 años 8 meses #86490

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Gusfrio, escribio:

Está muy buena. La mia es más modesta. Son 3 kits. El de recuperación, el de reciclado, y el de bombeo. Se transporta por separado y se ensambla con mangueras. La recuperacion es una quitamultas 3 veces mas rapida que la suya. Yo uso una Appion G5Twin-EP. Trabaja barbaro. El bombeo lo realisa una bomba de gasoil que aspira de una botella que siempre tiene 22 liquido y limpio de aseite. Yo le digo para que Ud. conosca que llevo no para hacerle competensia


Lo de la velocidad me interesa, ya que es tiempo que tal como estan las cosas apremia.

Lo que funciona con gasoil no lo entiendo y agradeceria me ilustres.

Y en absoluto me haces la competencia, esta maquina integra, hasta bomba de vacio y todas las funciones que puede realizar un tecnico ante una sistema de refrigeración.

Es una creación de forofrio para que todo el que quiera la copie, modifique a su gusto, la mejore o todo lo que quiera, lo unico que pedimos es que comparta con nosotros su desarroyo para que todos aprendamos y podamos realizar nuestras propias herramientas sin tener que pagar los precdios exajerados que existen en el mercado.

Garias por su información y aportes.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Master- Multifuncion hace 8 años 8 meses #86492

  • luis16es
  • Avatar de luis16es
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2838
  • Gracias recibidas 93
  • Karma: 140
Gusfrio, pon unas fotos de tu maquina y asi la vemos.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.