TEMA: compresor quema condensadores

compresor quema condensadores hace 11 años 3 meses #105683

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
Buenas, mi problema es el siguiente, tengo un compresor de un armario refrigerador, lo tuve funcionando una hora y sin problemas, hasta que cuando se paró por temperatura y volvio a arrancar, arrancó y 10 segundos despues se paró, y asi 3 veces hasta q reventó el condensador, de unos 64 microfaradios. seguidamente me hice con uno de las mismas caracteristicas, pero ya no consigue estar arrancado mas de 10 segundos, arranca y para unas 3 o 4 veces y de nuevo se quema el condensador, que es lo que me puede pasar??
Gracias de antemano y un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresor quema condensadores hace 11 años 3 meses #105684

  • icaro8
  • Avatar de icaro8
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ARGENTINA campeon (Brasil 2014)
  • Mensajes: 4023
  • Gracias recibidas 189
  • Karma: 2063
ser Norit un gusto y sea usted m uy bienvenido a nuestro humilde foro

¿señor es usted técnico frigorista o electromecánico ?

saludos desde la pcia de bs as rep argentina ,.-32
Última Edición: hace 11 años 3 meses por icaro8.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresor quema condensadores hace 11 años 3 meses #105685

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
gracias, y si soy tecnico frigorista, aunque soy joven y estoy empezando y la mayoria de las cosas no estan en los libros.
Saludos desde Sevilla
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresor quema condensadores hace 11 años 3 meses #105688

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Bienvenido al foro.¿Que condensador revienta marcha o arranque? Comprueb que el rele descuelga el condensador de arranque
Pasión es ausencia de frío
Última Edición: hace 11 años 3 meses por Fresquiviri.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresor quema condensadores hace 11 años 3 meses #105696

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Hay que Colocar Modelo del Compresor y Su Voltaje.

Es Capilar o Valvula de Expansion.?

Has medido amperajes, presiones?

Es Nuevo o funcionaba antes?

Es para que todos veamos lo mismo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresor quema condensadores hace 11 años 3 meses #105776

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
Pues mira, es de capilar, R-12, presiones bien, lo cierto es que llevaba 1 año parado y lo dicho, estubo funcionando 1 hora sin problemas, paró por el termostato y cuando volvió a arrancar me revento ek condensador.
Solo.tiene un condensador de 64mF 260 voltios, y creo q es el de arranque. Puede ser lo q dice el compañero anterior? Que el rele no saque el condensador hasta que lo peta? En este caso habria que cambiar el rele?
Gracias y un saludo.
P.d.: os dejo una foto del modelo Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 11 años 3 meses por Norit.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresor quema condensadores hace 11 años 3 meses #105780

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
cambia el relé y ponle un condensador nuevo y sobre todo mide el consumo , es muy posible que solo sea el relé , pero puede que el compresor este fuera de rango ya nos contaras un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresor quema condensadores hace 11 años 3 meses #105781

  • RIGOKE
  • Avatar de RIGOKE
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 1
Buenas tardes Norit, un saludo desde México, por tu descripción yo creo que si es el relay, checale la resistencia esta debe de ser de 3 a 25 Ohms a temperatura ambiente, si la lectura de la resistencia es cero el relay esta en corto circuito. Si la lectura de la resistencia es infinita o muy alta, el relay esta abierto.

Adjunto al mensage encontraras un simulador para checar los diferentes tipos de relay (esta en portugues) pero es entendible y muy bueno te lo recomiendo. Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Si deseas aprender de manera practica con simuladores y manuales muy practicos, no dudes en visitarnos en www.climairtec.com.mx/capacitacion/
Última Edición: hace 11 años 3 meses por RIGOKE. Razón: ARCHIVO
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresor quema condensadores hace 11 años 3 meses #105785

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Norit escribió:
Pues mira, es de capilar, R-12, presiones bien, lo cierto es que llevaba 1 año parado y lo dicho, estubo funcionando 1 hora sin problemas, paró por el termostato y cuando volvió a arrancar me revento ek condensador.
Solo.tiene un condensador de 64mF 260 voltios, y creo q es el de arranque. Puede ser lo q dice el compañero anterior? Que el rele no saque el condensador hasta que lo peta? En este caso habria que cambiar el rele?

Hola, solo conozco un motivo por el que se quemen los condensadores electricos y es someterlos a una tension superior a la nominal como es este caso, los condensadores se carga a la tension de pico osea 240voltios por raiz cuadrada de dos 412 voltios. Debes poner por tanto un condensador de la capacidad del que tenias pero de al menos 412 V.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresor quema condensadores hace 11 años 3 meses #105787

  • armando_rv
  • Avatar de armando_rv
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 20
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 1
hola como estas desde monterrey mexico no an canbiado el compresor siasi fue lo canboaron pudo aber que li sieron un mal basio y le que do umedad el aseite puede tener sedimentos o asidos loque debes de checar es su amperaje y su temperatura si se eleba la temeratura y el amperaje es que se quiere amarra el rotor silos debanados esten vien los checas con un boltimetro digital una punta en la terminal comun y otra en el compresor debe de dar infinito depues checa aranque ygual y la otra trabajo sitodo te da infinito eso conprueba que el compresor no tiene fugas en los debanado del compresor eso sirbe para conprobar que el condesador se ba a corto por quie el reley que tienes es de platinos y al haser contacto se que da pegado y sobre carga el condesador y por eso de revienta el condesador no es permanete como los de aceite el que tiene es electrolitico y esos don de uso de carga de segundos de carga y desc sise que da cargando ase que se reviente por eso es la funcion del reley que hase que se desconecte si eso no es el problema en tonses checa los debanados o sacar una muestra de aceite para sabes que no tenga acides espero que te sirba
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresor quema condensadores hace 11 años 3 meses #105796

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
Gracias a todos por las respuestas, ya me he hecho con un relé y un condensador, espeo deseoso a mañana para poder probarlo, y espero que haya resultados positivos, ya os cuento.
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresor quema condensadores hace 11 años 3 meses #105886

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
Buenas compañeros, parece que el cambio de relé dió resultado, funcionando perfectamente, cambie el rele y le puse un nuevo condensador de las mismas caracteristicas y funcionando.
Gracias por la ayuda.
Un saludo desde Sevilla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.231 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information