• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Efectos del asido!!

Efectos del asido!! hace 9 años 10 meses #131797

  • rodolfo1414
  • Avatar de rodolfo1414
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 159
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 4
Señores.
Tengo que decir que siento mi ego por las nubes!!!
y aunque suene obsecuente tengo que decirlo!!!
Haber llegado por mis medios, a la misma conclusión que llegan Ustedes (que son señores técnicos...) me hace pensar que las horas que he dedicado a la lectura (y las que seguiré dedicando) no son en vano!!! 7alegria.gif
Cuanto más cosas se saben más quedan por aprender, la ayuda que da el saber termina en lo que se ignora, si hasta la luz de la aurora termina al anochecer. (Jose Larralde)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Efectos del asido!! hace 9 años 10 meses #131802

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Claro y en botella como dice manuel, si el compresor no sufría o sufrió recalentamientos excesivos, solo pude ser exceso de humedad que origino acidos y daño el bobinado....buen trabajo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 9 años 10 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodolfo1414

Efectos del asido!! hace 9 años 10 meses #131805

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Compañero rodolfo1414,una sugerencia , después de haber limpiado el circuito concienzudamente,haber hecho barrido con nitrógeno posteriormente y haber puesto en marcha la instalación con un deshidratador nuevo.... a los pocos días de uso (4/6)cambia aceite y filtro nuevamente...te quedara la instalación en muy buenas condiciones de trabajo y seca. 632415.gif
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: martinie, rodolfo1414

Efectos del asido!! hace 9 años 10 meses #131806

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
y como no...un visor de humedad.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: martinie, rodolfo1414

Efectos del asido!! hace 9 años 10 meses #131808

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Una pregunta a "rodolfo1414"
Cuando escribes "Días antes se le realizo el mantenimiento de rutina"
eso incluye "cambio de bocinas"?
3.imimg.com/data3/YX/JB/MY-5597760/phosp...e-bushes-500x500.jpg
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodolfo1414

Efectos del asido!! hace 9 años 10 meses #131824

  • rodolfo1414
  • Avatar de rodolfo1414
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 159
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 4
Hola Joseregue. a tu pregunta! tengo que decirte que eso no existe en estas instalaciones!
y a fuerza de verdad... esas piezas que veo en la imagen que vos pusiste, no las avía visto nunca. (te recuerdo que estoy en patagonia Argentina).
Por tanto si puedes ilustrarme en la materia... desde ya muy agradecido.
Cordial saludo.
Cuanto más cosas se saben más quedan por aprender, la ayuda que da el saber termina en lo que se ignora, si hasta la luz de la aurora termina al anochecer. (Jose Larralde)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Efectos del asido!! hace 9 años 10 meses #131825

  • rodolfo1414
  • Avatar de rodolfo1414
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 159
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 4
Si frigotron. ese procedimiento está en los planes (al menos de las buenas practicas) El tema es si me dan los recursos para hacerlo!! jejeejeeje.
De todas maneras. Agradezco tu acertado consejo.!
Y te dejo un cordial saludo.
Cuanto más cosas se saben más quedan por aprender, la ayuda que da el saber termina en lo que se ignora, si hasta la luz de la aurora termina al anochecer. (Jose Larralde)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Efectos del asido!! hace 9 años 10 meses #131827

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Me adelanto a la respuesta del compañero joseregue....
Eso que el llama bocina en Argentina le llamamos BUJE del cigueñal en España cojinetes del cigueñal en Venezuela bocina ..... 632415.gif 632415.gif 632415.gif
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodolfo1414

Efectos del asido!! hace 9 años 10 meses #131829

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
en este vídeo del desmontaje de un compresor semi/hermético podrás ver estos elementos que te mencionan ,
en el minuto 11:29 veras el casquillo del bloque este casquillo es el que se encarga de nivelar ,equilibrar y darle un punto de soporte al sigüeñal , y en el minuto 13:08 veras los burlones o casquillo que se encargan de unir la biela con el pistón espero te sirvan , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 9 años 10 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodolfo1414

Efectos del asido!! hace 9 años 10 meses #131830

  • rodolfo1414
  • Avatar de rodolfo1414
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 159
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 4
JAjajajaa Tenes razón Frigotron. Cuando el amigo Joseregue dijo !!!bocina!!!! yo automáticamente lo asocie a algo que emitía un sonido. Y me dije, esto se parece mucho a los bujes!!! jajajaaa y me preguntaba.... ¿¿será que estas piezas tan parecidas a los bujes, las instalan en alguna parte del circuito???
Cuanto más cosas se saben más quedan por aprender, la ayuda que da el saber termina en lo que se ignora, si hasta la luz de la aurora termina al anochecer. (Jose Larralde)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Efectos del asido!! hace 9 años 10 meses #131831

  • rodolfo1414
  • Avatar de rodolfo1414
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 159
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 4
Hemos tenido un mal entendido!!! risa136:,gif risa136:,gif cuando el compañero Joseregue subió la imagen, y dijo BOSINA!!! yo me dije! esto parecen bujes! y me pregunte... ¿sera que lo utilizan de alguna manera en el circuito de gas? risa136:,gif risa136:,gif risa136:,gif Gracias compañeros.
Deben haber pensado... por Dios, que atrasados están por el sur que no saben lo que es un buje!!! jejejee Esta situación a resultado muy graciosa. risa136:,gif choca_.gifs
Gracias a todos compañeros!
Cuanto más cosas se saben más quedan por aprender, la ayuda que da el saber termina en lo que se ignora, si hasta la luz de la aurora termina al anochecer. (Jose Larralde)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Efectos del asido!! hace 9 años 10 meses #131843

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
rodolfo, haber si dijo boina o bosnia, de todas maneras sigo diciendo lo mismo ,segun las fotos ese compresor no aparece como esta, de la noche a la mañana, eso venia de atras, en el foro hay en sala jose en compresores averias mecanicas,datos de quema total,solo una parte de una bobina,manuales etc etc averias escrito, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodolfo1414
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.259 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information