hola es rapido esto pero espero que me ayuden se me presento una falla que no avia visto y ya por mas que le busque la verdad no pude repare una unidad de minisplit trane de 1.5 tons corriente 220 bueno mas bien una fuga despues hice el vacio correspodiente y carge refrigerante como es, al prender la unidad el compresor enciende 5 segundos vibrando algo raro y se apaga junto con el abanico condensador solo queda funcionando la evaporadora y el compresor ya no enciende, revise el compresor pero esta bien solo es cuendo lo enciendo y despues ya el compresor no enciende ... ayduda porfavor gracias
Última Edición: hace 9 años 9 meses por armando charod. Razón: datos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Hola Armando, por lo que cuentas parece fallo en el compresor que puede estar agarrotado y al intentar arrancar y no poder hacerlo dispara la prteccion interna de sobreintensidad, comprueba si durante el tiempo que funciona el compresor si hay variacion en las presiones el compresor, en principio, funcionamira mira, tambien, si al rato de parar se aprecia calentamiento del compresor.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Hola! Dices que empieza a vibrar? Lo que dice xeliño, mala pinta. Aparte de lo que dice xeliño, aportaria algo mas. Comprueba consumo, seguramente se disparara el consumo, mira en la placa y compara. Si es asi mala solucion. No se, tambien podrias probar con un condensador de arranque de estos que incorporan rele de arranque e incrementar el par de arranque. Por si acaso, pero si esta cogido, agarrotado, tendras que sustituir. Un saludo y comenta como quedas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Se hace necesario desconectar el compresor de las tuberías y probarlo sin carga (solo el compresor). Puede ser un taponamiento en la tubería que se corrigió (en la fuga).
Si el compresor no enciende (parte) sin carga…
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.