Hola amigos soy nuevo en el foro tengo un problema en un equipo de aire acondicionado marca YORK split ducto de 60.000 BTU el cual le cambie compresor con problemas de rendimiento lave el equipo con r141b y nitrógeno después cambie el compresor y filtro deshidratador procedí a hacerle un buen vació aproveche para almorzar y todo después procedo a cargar ya que estamos e invierno cargue en calefacción por el lado de baja ahí todo bien llegue a las presiones de 55 psi en baja y 250 en alta de maravilla después que llego a temperatura 25°c en calefaccion procedí a hacer el cambio de ciclo a frio desde el termostato y empezó a funcionar y las presiones eran muy malas 30 psi en baja y 150 psi en alta no tenia retorno de refrigerante en la tubería de baja el compresor se calienta mucho y no sube presiones ni nada puede ser que este tapado en el evaporador no tiene vet solo disribuidor de liquidos capilares a algún colega le ha pasado que me de sus comentarios.
Última Edición: hace 9 años 8 meses por nuevaclima.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
aire acondicionado split ducto
hace 9 años 8 meses #133712
Hola, finos las temperaturas interior y esterior, ademas si has cargado el circuito por peso o midiendo recalentamiento y si tiene el equipo control de presion de condensacion, por lo que comentas despues la limpieza y posterior barrido con nitrogeno no deberia haber obstrucion. Interesa tambien, ademas de lo que as almorzado, el gas con el que as llenado el circuito
Saludos
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.