• Página:
  • 1

TEMA: Manguera manifold sigue con fuga en las conexiones

Manguera manifold sigue con fuga en las conexiones hace 9 años 7 meses #136061

  • pabloguzman
  • Avatar de pabloguzman
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Buenos dias estimados colegas:
Les cuento que tengo un problema muy crítico en mi trabajo, es con la fuga de gas en los manifold en las conexiones de las manqueras flexibles.
Ya tengo 3 manifold y dos de ellos me pierden cuando conecto a la válvula de servicio y en el mismo manifold con manómetro tanto de baja como de alta.
Los uso para gases como el R22, pero otro lo he usado con R410A y también tengo el mismo problema.
Ya estoy desconcertado, pues he comprado las gomitas o sellos de caucho americano para cambiar en las conexiones de 1/4 flare, y el resultado es desalentador!!!!!!!!!!. La pérdida es poca pero suficiente para tener una fuga en la medición. Pues se supone que estos instrumentos no deben perder gas en absoluto, sino es inservible la medición que haga para verificar fugas.
Las presiones que estoy empleando son de 100 a 300 PSI, en el caso del R410A uso 400 PSI, y al poner la esponja con detergente en las conexiones roscadas de las mangueras con presión registro pequeñitas burbujitas lentas que sales entre medio de tales, hay que estar mirando atentamete y despacio empiezan a salir, tardan 30 segundos en salir cada burbujita.
La verdad ya no se que hacer, cambié las gomitas de las mangueras, cambié las mangueras, y ahora lo que estoy pensando en comprar un Manifol de marca IMPERIAL pero no lo quiero comprar porque sale 3 veces mas de lo que me cuesta uno de razonable calidad, y no llego a comprarlo hoy en día en Argentina.
Si alguien puede arrojar un poco de luz sobre este asunto-problema estaria enormemente agradecido, es algo muy valioso para mi hoy en día.

Saludos cordiales colegas!!!

Pablo G. desde Argentina.
Última Edición: hace 9 años 7 meses por pabloguzman. Razón: titulo mas apropiado
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Manguera manifold sigue con fuga en las conexiones hace 9 años 7 meses #136062

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Si las mangueras no cuentan con las válvulas depresoras no trabajaran correctamente.
Recuerda que la calidad del empaque es fundamental lo mismo que la longitud y el grosor de pared ya que todos los repuestos que venden no son lo mismo, unas micras hacen la diferencia.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio

Manguera manifold sigue con fuga en las conexiones hace 9 años 7 meses #136063

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola Pablo, observo que es tu primer post en el foro se bienvenido y no estaria mal que te presentaras. En cuanto a tu consulta te dire que los equipos de medida tienen que soportar las presiones de trabajo para los que estan diseñados si tienes problemas debes consultar con tu porveedor para que lo repare o sustituya sin embargo los manifol son la via con la que interactuamos con los circuitos frigorificos, medimos presion carga de gas toma de muestras hacer vacio, etc y pruebas de estanqueidad, si los manometros te aportan fugas no tendras la seguridad de haber eliminado todas las presentes en el circuito. Lo de falsear las lecturas de presion, la fuga que describes no creo que afecte a la lestura de presion en el circuito y seguramente pierdas mas refrigerante en las opreraciones de poner y quitar el manifol que durante la lectura.. Ojo verifica siempre que al retirar los latiguillos en las tomas de presion del circuito no quedan fugas.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio

Manguera manifold sigue con fuga en las conexiones hace 9 años 7 meses #136064

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.
LAs gomas (mangera) que usan juntas de caucho negro nunca me han gustado, son infinitamente mejores las de teflón blanco con la forma cónica sae.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio

Manguera manifold sigue con fuga en las conexiones hace 9 años 7 meses #136065

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Muchas veces las mangueras se dañan porque no se instalan correctamente, ...por ejemplo, roscar el extremo con depresor donde no se debe...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio

Manguera manifold sigue con fuga en las conexiones hace 9 años 7 meses #136067

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
como te indican los compañeros las que vienen con juntas de teflón son mas seguras y mas duraderas ,
pero como te apunta roverman si no se usan correctamente ninguna herramienta durara lo que indica el fabricante en su memoria de calidades , una manera fácil de estropear las juntas en la margueras con junta de goma es abusar en su apriete eso deteriora la junta aparte de producir anillos o muescas en la base , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1, cansino

Manguera manifold sigue con fuga en las conexiones hace 9 años 7 meses #136078

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Y cuidado al ponerlas (las juntas) prohibido objetos punzantes y retirar el pincha obús o depresor para colocarlas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Manguera manifold sigue con fuga en las conexiones hace 9 años 7 meses #136088

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Bienvenido Pablo, mira también la válvula macho donde roscas el latiguillo, puediera tener un filete dañado y no dejar que el latiguillo rosque totalmente
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.200 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information