Frigorista1983 escribió:
Buenas tardes desde España jejeej, bueno estoy aqui y os comento mi problema, trabajo en una em,presa y estoy haciendo una reparacion que me tiene loco perdido, os informo:
Averia; salta disyuntor en cuadro de maniobras(
disyuntor compresor semihermetico a distancia) compruebo regulacion de termico y comparo con consumo de compresor y una de las fases se aproxima bastante a los amperios de regulacion,
subo regulacion de termico y averia aparentemente solucionada, compruebo tubo de aspiracion de compresor y esta fresquito, se encuentra tres plantas por encima del evaporador.
Empieza mi dolor de cabeza, al dia siguiente llamada reclamando la reparacion, me desplazo al lugar de la reparacion y
no baja de -7ºC, compruebo presiones y la presion de trabajo corresponde a 0º en la escala de R-404A, visor de liquido con poco nivel, condensador algo sucio.Limpio condensador, presion no varia, aunque detecto que algo mas de retorno consigo, me decido a añadir refrigerante para aunmentar nivel de liquido en el visor,aunmento el nivel de liquido y lo dejo casi lleno (visor de liquido montado de forma horizontal).
Bajo a ver la camara y aunque estan abriendo la puerta y demas ha bajado a -10,8ºC, subo a quitar manometros y compruebo presiones, presion de alta unos 15kilos y medio 38º
en escala de R-404A y presion de baja 2kilos -20º en escala de R-404A.
Comparando estas presiones con las que tenia al principio deduzco que el nivel de refrigerante esta bien ya que la valvula de expansion esta cerrando el paso de refrigerante, la dejo en observacion.
Nueva llamada y ya malas formas de mi jefe, llama en el mismo dia y dice el cliente que no baja de -15ºC, y e aqui por lo que me he decidido a pediros ayuda, no se si se me esta pasando algo por alto.
Espero vuestra ayuda pronto, por favor ya que mi jefe me tiene un poco martirizado, parece mentira que el antes de jefe fuese frigorista como uno
MUCHAS GRACIAS DE ANTEMANO
Hola.
Siendo semiermético , y teniendo disyuntor, ¿ no te has parado a preguntar porque ha aumentado el consumo como para que se salte la protección? o cres que alguien a cambiado la regulación.
Siendo semihermético, ¿ has comprobado si la compresión del mismo es adecuada??
Si evaporas a -20, ¿ que tª pretenendias conseguir??
Hay que comprender que una cámara de congelado tiene dentro producto que se pierde, y que suele ser caro.
Si has tenido que repetir una asistencia, que en principio puede pasar, no es lógico que te vallas de allí sin que la cámara coja tª, o por lo menos estés seguro cual era el problema.
En mi caso a la segunda reclamación hubiera ido yo, ya no mando a nadie. Y por la mañana depende cual fuera el problema te cae una que se te quitan las ganas de ser frigorista. Un cliente cuesta ganarlo mucho, perderlo se pierde en un momento.
Comprueva si ese compresor comprime como deviera.
Comprueva si el aceite está donde deviera.
Asegúrate que lo que hay dentro es 404, y no una mezcla incierta producto de fugas y recargas múltiples.
Un retorno fresquito puede ser un dato en un botellero, en una cámara de congelado con semiermético es casi un insulto. ¿ no tienes un termómetro en la caja de herramientas? .
SAludos, y suerte.