• Página:
  • 1

TEMA: Tengo una microfuga en un Sistema de Refrigeracion

Tengo una microfuga en un Sistema de Refrigeracion hace 8 años 6 meses #155290

  • Bayona
  • Avatar de Bayona
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 1
Hola que tal compañeros quería hacerles una consulta. Bueno primero les contare que el sistema con el que trabajo es una Cámara Frigorífica para conservación de fruta y trabaja con compresor Bitzer, lo que pasa es que estado 5 meses sin funcionamiento y cuando ingrese a la empresa me di con la sorpresa que no habia nada de presión. Le inyecte presión de R22 (110 PSI) y no encontrado ninguna fuga (La presión baja muy lento, debe ser una microfuga)
Tengo estas preguntas para ustedes:
1. ¿Para presurizar el sistema debo activar solenoide y cerrar válvulas de succión y descarga?
2. ¿Puede haber fuga en el compresor? ¿x la resistencia del cárter?
3.¿Como saber si hay fuga x la solenoide o válvula VET?
Bueno x ahora lo que ha hecho es cerrar Válvulas de succión y descarga y desactivar solenoide con el fin de separar la zona de alta, baja y compresor. Tiene una pichina o válvula de servicio cada zona asi podre inyectarle presion a cada zona quiero ver x donde es la fuga alguien k me ayude porfavor. Gracias de antemano
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Tengo una microfuga en un Sistema de Refrigeracion hace 8 años 6 meses #155294

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.

Podrias pasar por aquí y contarnos mas de ti.
forofrio.com/index.php/foro/4-presentacion-y-off-topic
En cuanto a tu pregunta, puede perder por el sitio mas insospechado.
Siendo r-22 lo puedes buscar con la lámpara halogaz. ( era un método buenísimo)

Y luego esta el agua y jabon.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, solorza, rodrigomigel@gmail.com, dabs

Tengo una microfuga en un Sistema de Refrigeracion hace 8 años 6 meses #155351

  • Bayona
  • Avatar de Bayona
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 1
Gracias x tu respuesta cansino .. bueno x ahora la falla parece que fue por la válvula de carga de aceite del compresor su pichina estaba desajustada (ojala sea asi xD), bueno lo dejare asi un día para ver si la presión a bajado (:
PsdT: Interesante el dato sobre la lámpara halogaz (Y) 957115.gif
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Tengo una microfuga en un Sistema de Refrigeracion hace 8 años 6 meses #155358

Gracias por tu respuesta Bayona, recuerda que con el propio refrigerante se puede localizar una fuga pero comprobar la estanquiedad del sistema ya es otro tema, las variaciones en la temperatura exterior te van a influir en la presión del refrigerante en el equipo además que para realizar una buena prueba de estanquiedad has de someter al equipo a una presión superior a la de trabajo por medio de nitrógeno seco. Evalúa también si ha podido entrar humedad al sistema. Un saludo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo, cansino

Tengo una microfuga en un Sistema de Refrigeracion hace 8 años 6 meses #155364

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hay variados sistemas y herramientas para detectar las microfugas y poros y la paciencia es una de ellas , pero aveces he deseado tener una piscina y ahogar todo el equipo para ver por donde respira .
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo

Tengo una microfuga en un Sistema de Refrigeracion hace 8 años 6 meses #155390

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Pero con presión positiva. Que más de uno lo ha hecho con vacío.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, francismorcillo

Tengo una microfuga en un Sistema de Refrigeracion hace 7 años 11 meses #165784

  • Subcooler
  • Avatar de Subcooler
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Recoge el r 22 mandalo a destruir . Sectoriza el circuito mete presión de nitrógeno y busca el poro valora si vale la pena reparar ese poro o canbiar
El elemento que fuga y se reconversión.
Pasa presupuesto a tu cliente de la reconversión de esa istalacion .Y de u ña nueva

Eso aria yo

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo

Tengo una microfuga en un Sistema de Refrigeracion hace 7 años 11 meses #165805

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Subcooler, este hilo es viejo, y que el r22 esté prohibido en españa no significa que esté prohibido en todo el mundo. EU y USA están con el protocolo de Montreal, pero el R22 sigue siendo el gas más utilizado a nivel mundial si no me equivoco. En America Latina se usa, y en India y China también. Hablo un poco de oídas, pero me podría informar bien. En todo caso, esto de mandar a destruir el gas no se estila en todo el planeta
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.270 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information