TEMA: Desescarche gas caliente insuficiente.

Desescarche gas caliente insuficiente. hace 8 años 3 meses #158818

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Compañero refrio el concepto es ése pero hay que tener en cuenta otros factores :
A que presión y temperatura de entrada en el evaporador , a que presión y temperatura de salida ?
Todo esto influirá en el compresor sino está preparado .

También necesitamos que el aceite que se deposita en el evaporador (si la cámara es de baja temperatura es más neceserario ) regresé a su sitio , y para ello necesitamos cierta velocidad o refrigerante líquido que arrastre el aceite .

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Desescarche gas caliente insuficiente. hace 8 años 3 meses #158830

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
A parte de las comprobaciones que tienes que hacer cansino, no crees que parte del problema es el hecho de que se esté evaporando más bajo de lo normal.
Da la impresión que hay mucho equipo para la mercancía que se almacena. Con esto es normal que los problemas de hielo los hayan tenido desde siempre...
Ese recalentamiento, si es el total medido en la aspiración parece bajo, y en ocasiones muy bajo, como si la VET no pudiera controlar la inyección de líquido por exceso de orificio, o mejor pensado, exceso de equipo...
¿por qué piensas que hay problemas en el distribuidor?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Desescarche gas caliente insuficiente. hace 8 años 3 meses #158832

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.

Lo he ido explicando pero intento resumirlo todo junto. En plan telegrama.
Cliente nuevo, primera visita.

Evaporador solo escarcha primeras vueltas. mala distribución líquido. tª evaporación muy baja (-21)
Aceite muy sucio., cuadro elctrico de asustar.
Sin saber el orificio que monta la TX5, pienso que va justa, calculo y preparo un 02.

Realizo intervención.
Cambio aceite 2 veces con intervalo de 4 horas de funcionamiento.
El filtro deshidratador sale muy "duro"
La presión de evaporación es mejor pero la fluctuaci´´on del recalentamiento es muy amplia, entre 3 y 12.
Es cuando también pruevo el defrost por gas y veo lo que ocurre.
Al principio no relaciono todo, pero viéndolo con perespectiva creo que todo cuadra.
El gas caliente tiene una obstrucción.
El líquido pasa pero no es estable su paso.
El aceite era muy sucio y el filtro salió sucio.

Si la VET hubiera sido una TEX2 seguro que el filtro de maya habría estrado tupido.
De hecho, en mas de una ocasión, el mal inyectado en un evaporador por esta causa se traduce en una inundación irregular con formación de hielo en las zonas bajas del evaporador.
En este caso la TX5 no monta maya, pero el distribuidor seguro que si.

A y otra cosa que hice fue cambiar el bulbo de la VET de sitio, que estaba en la vertical, por eso en algún momento anterior achacaba a esto mal funcionamiento de la inyección de líquido.

Son malos días y ya me he quedao mas solo que la una, no me apetece ir a meter mano, pero en cuanto vuelva la vida normal ya estoy para allí con un distribuidor, que no bale ni 15 euros.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Roverman

Desescarche gas caliente insuficiente. hace 8 años 3 meses #158833

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.

Al final me enrollo.
LA fluctuación del recale
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.

ntamiento puede tener varios motivos, pero uno es que haya algo tras ella que dificulte el paso del líquido.
Si la vet tiende a abrír , pero algo dificulta el paso, sigue abriendo.
Para cuando el evap se inunda y el vulvo sensa retorno y tiende a cerrar ya es tarde.

DEjo el pdf en horizontal que saca mas datos.


Indidablemente no son las mejores fechas para ajustar una cámara, la carga es mínima, la tª exterior era ya baja, todo lo hacía con la puerta abierta para poder tener carga, al final del todo era a puerta cerrada.
SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
Última Edición: hace 8 años 3 meses por cansino.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Desescarche gas caliente insuficiente. hace 8 años 3 meses #158835

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Decir que después de montar el orificio 02 todavía abrí dos vueltas, cosa que ya me rayó.

El recalentamiento de este pdf está tomado a la salida del evaporador.

SDAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Desescarche gas caliente insuficiente. hace 8 años 3 meses #158842

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, el documento suscrito por Felix Sanz, aclara bastante los distintos sistemas y parametros de ajuste de desescarcha por gas caliente y destinge dos formas uno con calor sensible , mas comprometido y otro con calor latente mas seguro en el que unicamente hece falta llevar la presion de aspiracion por encima de la presion de 5ºC de temperatura de saturacion, ahora bien si hay otros problemas, solucionarlos.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, Roverman, cansino

Desescarche gas caliente insuficiente. hace 8 años 3 meses #158843

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
De acuerdo con Xeliño. Esperaremos a ver si con las modificaciones que comentas se soluciona el tema, las medidas dadas por el metreco las consideraría orientativas en base a la situación de la cámara en el momento de tomarlas.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

Desescarche gas caliente insuficiente. hace 8 años 3 meses #158844

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
cansino escribió:
Hola.

Lo he ido explicando pero intento resumirlo todo junto. En plan telegrama.
Cliente nuevo, primera visita.

Evaporador solo escarcha primeras vueltas. mala distribución líquido. tª evaporación muy baja (-21)
Aceite muy sucio., cuadro elctrico de asustar.
Sin saber el orificio que monta la TX5, pienso que va justa, calculo y preparo un 02.

Realizo intervención.
Cambio aceite 2 veces con intervalo de 4 horas de funcionamiento.
El filtro deshidratador sale muy "duro"
La presión de evaporación es mejor pero la fluctuaci´´on del recalentamiento es muy amplia, entre 3 y 12.
Es cuando también pruevo el defrost por gas y veo lo que ocurre.
Al principio no relaciono todo, pero viéndolo con perespectiva creo que todo cuadra.
El gas caliente tiene una obstrucción.
El líquido pasa pero no es estable su paso.
El aceite era muy sucio y el filtro salió sucio.

Si la VET hubiera sido una TEX2 seguro que el filtro de maya habría estrado tupido.
De hecho, en mas de una ocasión, el mal inyectado en un evaporador por esta causa se traduce en una inundación irregular con formación de hielo en las zonas bajas del evaporador.
En este caso la TX5 no monta maya, pero el distribuidor seguro que si.

A y otra cosa que hice fue cambiar el bulbo de la VET de sitio, que estaba en la vertical, por eso en algún momento anterior achacaba a esto mal funcionamiento de la inyección de líquido.

Son malos días y ya me he quedao mas solo que la una, no me apetece ir a meter mano, pero en cuanto vuelva la vida normal ya estoy para allí con un distribuidor, que no bale ni 15 euros.
Buen resumen que unido a la nueva interpretación del recalentamiento (pensaba que lo medias en otro punto), la temp. evaporación anómala, los cambios de orificio que hiciste, el escarchado inferior, etc..... me acercan a tus sospechas de obstrucción parcial.
Arreglado ésto, el desescarche no debería tener problema si no se acumulase tanto hielo como está ahora ocurriendo y no estuviera limitado el caudal de gas caliente entrante con la obstrucción, independientemente de los accesorios que por seguridad y funcionamiento yo pondría para este tipo de desescarche.
Ya nos contarás...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

Desescarche gas caliente insuficiente. hace 8 años 3 meses #158859

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Un distribuidor normal no tiene ningún filtro
o por lo menos no me ha tocado ver.

www.subeimagenes.com/img/4-ac-1578501.html

lo que no se es si el típico pequeño recipiente de líquido distribuidor que llevan algunos evaporadores es el caso , y lleva malla en su interior .

Ya nos contará el compañero .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Roverman

Desescarche gas caliente insuficiente. hace 8 años 3 meses #158868

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Por Favor.
.
Cual es el Modelo de El Compresor y a que temperatura Trabaja la camara?
.
Y no veo el Modelo TX5 en DANFOSS
.
Porque si estamos hablando de las TE o T, con un Orificio 02
.
www.smk.as/teknisk_katalog/Gruppe_9/danfoss/T2_installasjon.pdf
.
Y una distancia de 12 metros................
.
Al principio escribieron 10CV
Última Edición: hace 8 años 3 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Desescarche gas caliente insuficiente. hace 8 años 3 meses #158874

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
joseregue escribió:
Por Favor.
.
Cual es el Modelo de El Compresor y a que temperatura Trabaja la camara?
.
Y no veo el Modelo TX5 en DANFOSS
.
Porque si estamos hablando de las TE o T, con un Orificio 02
.
www.smk.as/teknisk_katalog/Gruppe_9/danfoss/T2_installasjon.pdf
.
Y una distancia de 12 metros................
.
Al principio escribieron 10CV

TEX5

10CV
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Desescarche gas caliente insuficiente. hace 8 años 3 meses #158875

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
No se si será un lapsus mio pero en la documentación de Danfoss la vet TEX son para r22/r407 mientras que las TES son para r 404 y 507 .
Que refrigerante lleva la instalación ?
Última Edición: hace 8 años 3 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.250 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information