Hola.
Esta mañana he estado reparando en un cliente una cámara de congelado que montamos hace unos años.
LA pasada revisión me encontré uno de los grupos parados. LA válvula de expansión no dejaba paso.
Hoy he ido a reparar, con válvula por si acaso .
Problema, la solenoide a cierta distancia de la vet y la linea de líquido con mucho refrigerante.
Sin tener toma de presión en la linea de líquido, en otra ocasión hubiera tenido que tirar el gas.
Hoy he usado una herramienta que compré el otro día, una tenaza con punzón para la recuperación.
Al final la válvula ha respondido, no le pasaba nada.
Era el filtro del orificio totalmente obstruido. Nunca me había encontrado uno tan cejado.
os dejo una fotos.
goo.gl/photos/wPscsphy5NF9BNF8A
SAludos.