TEMA: uniblock zanotti para por presostato de alta

uniblock zanotti para por presostato de alta hace 3 años 11 meses #167785

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 686
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 1
eso del agregado de metros no me parece que sea lo significativo ,si alomejor el agregado de mas refrigerante sea el tema
El administrador ha desactivado la escritura pública.

uniblock zanotti para por presostato de alta hace 3 años 10 meses #167863

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 686
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 1
nadie opino del proceso ,en que quedamos ,el compresor NO se detiene para empezar el descarche por gas caliente,y combiene la solenoide al final del condensador ,que al principio como hace zanotti ,por si se va de amperaje el motor esta mas controlado , por favor expliquen si coinciden o no
El administrador ha desactivado la escritura pública.

uniblock zanotti para por presostato de alta hace 3 años 10 meses #167870

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 941
  • Karma: 32
Yo no sé si conviene o no. Zanotti lo hace así y sus motivos tendrá. Lo hacen en varios modelos. Yo creo que aquí nadie lo había visto nunca así. Nadie conocía ese sistema. Tampoco lo he visto en libros o documentación por ahí. Así que nadie sabe realmente qué motivos o qué estudios (si alguno hay) han llevado a Zanotti a meter esa modificación en varios de sus modelos. Tal vez perviva como modificación y otros fabricantes la adopten o resulte un fiasco. Pero no parece que sea algo improvisado, lo he visto en varios de sus modelos en su web, y lo anuncian como mejora (o fue una necesidad que nos venden como mejora). Quién sabe.
En cuanto al tema de este hilo, sin duda la carga extra de refrigerante que supuso añadir metros de tubería ha tenido que ver con el problema. Yo creo que fue el motivo fundamental del problema.
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

uniblock zanotti para por presostato de alta hace 3 años 10 meses #167871

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1738
  • Gracias recibidas 1424
  • Karma: 37
Ese sistema no es nuevo para nada. Se utiliza cuando tienes problemas de falta de temperatura del gas caliente durante el desescarche, ya que al no controlar la presión de alta, haces que el compresor trabaje a presiones mas altas y logras mas calor sensible, a costa de forzar el compresor.

Se utiliza en ambientes fríos o con largas distancias de tubería entre compresor y evaporador. Pero en un monobloc......

El problema podría estar en un exceso de carga ( mas tubería implica mas exceso de gas y carga en un sistema como este ), pero como ya dijo el compañero, el problema era la sonda y la regulación de temperatura de fin de desescarche, algo que ya se advirtió, y por otro lado, problema recurrente de Zanotti, ya que suelen romper muchas sondas.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, jebesat, Fran Enríquez

uniblock zanotti para por presostato de alta hace 3 años 10 meses #167873

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 941
  • Karma: 32
Pues mira, ya tienes la respuesta de alguien que sabe bien de lo que habla, pues se dedica profesionalmente a esa parcela del frío (máquinas de hielo, etc.). Grancias, Francis. Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

uniblock zanotti para por presostato de alta hace 3 años 10 meses #167884

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 686
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 1
francis ya que estas embebido en el tema te pregunto ,algunos temporizan el momento de arranque para el gas caliente fundamentando ,que dejan pasar mas gas por logica igualacion de presion al detenerse 1 minuto ,y despues larga con la solenoide de gas y cierran la de liquido ,yo prefiero aplicarlo al descarche por gas caliente sin detener el compresor ,escucho experiencias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

uniblock zanotti para por presostato de alta hace 3 años 10 meses #167887

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • CONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 509
  • Gracias recibidas 456
  • Karma: 9
Ya he tenido la desgracia de encontrarme con un equipo de estos "colocado en una cámara de frutas" ole los huevos de alguien.

Y como todos los equipos monoblock y sobre todo de zanotti para mi son chatarra con el único fin de ser sustituidos en un futuro cercano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

uniblock zanotti para por presostato de alta hace 3 años 10 meses #167893

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1738
  • Gracias recibidas 1424
  • Karma: 37
KennyBX escribió:
Ya he tenido la desgracia de encontrarme con un equipo de estos "colocado en una cámara de frutas" ole los huevos de alguien.

Y como todos los equipos monoblock y sobre todo de zanotti para mi son chatarra con el único fin de ser sustituidos en un futuro cercano.

Así es Kenny. Chatarra de la barata. Pero desgraciadamente es lo que quiere la gente.....
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

uniblock zanotti para por presostato de alta hace 3 años 10 meses #167895

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1738
  • Gracias recibidas 1424
  • Karma: 37
refrio escribió:
francis ya que estas embebido en el tema te pregunto ,algunos temporizan el momento de arranque para el gas caliente fundamentando ,que dejan pasar mas gas por logica igualacion de presion al detenerse 1 minuto ,y despues larga con la solenoide de gas y cierran la de liquido ,yo prefiero aplicarlo al descarche por gas caliente sin detener el compresor ,escucho experiencias

Podrías explicar mejor el proceso de la temporizacion????.

No entiendo ese proceso tal como lo describes.

Gracias
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

uniblock zanotti para por presostato de alta hace 3 años 10 meses #167906

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 686
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 1
explico el proceso de descarche por gas caliente ,cuando el tiempode programacion lo demanda y la temperatura de la sonda de final de descarche este debajo de 0 grados ,conmuta a descarche ,ESTANDO EL COMPRESOR EN FUNCIONAMIENTO SOLO CERRANDO VALVULA DE LIQUIDDO Y ABRIENDO LA DE GAS CALIENTE ,e visto otro que en momento de descarche estando el compresor en marcha ,PARAN O MEJOR DICHO TEMPORIZAN UN PARO DEL COMPRESOR POR 1 MINUTO ,para que mas gas entre en juego ,luego cirran la valvula de liquido y abren la de gas y arrancan el compresor ,dicen que no alcanza a bajar la alta y hay mas gas en el mareo ,A MI NO ME CONVENCE Y DIGO QUE SE HACE EN FUNCIONAMIENTO DEL COMPRESOR LA CONMUTACION DE LAS VALVULAS ,espero el debate
El administrador ha desactivado la escritura pública.

uniblock zanotti para por presostato de alta hace 3 años 10 meses #167912

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8115
  • Gracias recibidas 3321
  • Karma: 114
En un monoblock el gas es el que hay en las líneas frigoríficas , no hay más .
Y tenemos un sistema de capilar de expansión tanto en frío como en el desescarche .
El tiempo en realizar el desescarche es crucial cuanto más rápido sea más efectivo será .

Para éstos casos sería más práctico el desescarche por resistencias .
Última Edición: hace 3 años 10 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

uniblock zanotti para por presostato de alta hace 3 años 10 meses #168082

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 686
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 1
francis no te vayas de este mundo ,te necesito para debatir mi duda ,o si algun terricola me ayuda , el descarche por gas caliemte se hace sin parar el compresor o temporizandolo ,gracias, o sea cuando haya dado la orden de descrche que se hace para udtedes