hol tengo algo que decir, me parece muy bien la laimpieza del intercambiador, pero no estoy muy de acuerdo, con esa solución , hay que saber mas, me gustaría saber si **cuando paraba la maquina se ponía en alarma, o no tenia alarma, y solamente la arrancabas, es una pregunta,
la maquina debe de funcionar de la siguiente manera, salida de agua enfriada a 5 6 7 8ºc ni por debajo ni por encima esto seria lo normal,
acontinuacion esta el termostato antihielo que pararía la maquina antes de que se congele, antes de llegar a oºc que seria el punto de congelación,
por tanto ese termostato de máxima seguridad antihielo debe de estar conectado correctamente,
dices que ahora están desconectados los compresores que están mal , muy bien,
pues tendrias que hacer una prueba ,creo! conectarlos otra vez como estaban,
asi veras que cuando paran los que funcionan , sabras si se va la maquina a buscar el grupo de compresores que no funciona, como hacia antes, yo creo que si , entonces estaras en las mismas, no arrancara la maquina hasta que tu la pones en marcha,por que la maniobra se va a buacar los compresores que funcionan,
haria arrancada , arranca un grupo de compresores, la maquina debe de parar por temp de agua fría, y vuelve a entrar sola, cuando sube la temp del agua, solamente que ya lo comente en otro post , se va a buscar el circuito de compresores a veriados no entra tienes que ponerla en marcha, cuando debería entrar sola,si tu conectas el grupo que esta mal, creo que persiste lo mismo , tienes que arrancar entonces ,
**bien la limpieza del intercambiador, para estar seguro de que esta bien conecta esos compresores como estaban, y ver que hace la maquina,seguramente vuelven a entrar los contactores de los compresores que están mal,
la maquina para que este bien, debe cortar por baja temp de agua, y debe de entrar sola, el temostato de máxima seguridad deberia
estar conectado para evitar el congelamiento, si no se romperán los tubos por congelación,
por eso no estoy muy de acuerdo, si no se hace esa prueba,,
esas sondas estan en la salida de agua fría,termostato de trabajo o temp, cuando llega al punto de consigna corta, si por lo que sea no corta, se baja la temp y manda cortar al antihielo que debe cortar por encima de oºc para evitar el congelamiento, a 2 3ºc si no funciona tendras un problema, sácalo de la instalación y compruebalo, haber si corta,si el antihielo esta abierto o desconectado , no entran los compresores, esta interrumpido el circuito, y no llega la orden de arrancada a los compresores, la pregunta del millón entran solos o arrancas tu los compresores ,
**** si la maquina no entra sola conecta el antihielo por ti por la maquina, salvale la vida, sal,